编辑: XR30273052 2017-09-07
B 控制电器 B NJBK2系列 电动机保护继电器

1 适用范围 NJBK2系列电动机保护继电器(以下简称保护器),适用于交流50Hz、额定绝缘电压690V以下、额定工 作电流1A~800A的长期工作或间断工作的交流电动机的过载、阻塞、断相、三相电流不平衡、接地及 PTC温度保护.

符合标准:GB 14048.

4、IEC 60947-4-1.

2 型号及含义 额定控制电源电压 额定工作电流 壳架等级(200,400,800) 设计代号 电动机保护继电器 企业特征号 N JBK

2 - / 3.1 海拔高度不超过2000m. 3.2 周围空气温度-5℃~+40℃,24h内平均温度不超过+35℃. 3.3 大气条件:在+40℃时大气相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的 月平均最大相对湿度不超过90%,该月的月平均最低温度不超过+25℃,并考虑到因温度变化发生在 产品表面的凝露. 3.4 污染等级:3. 3.5 安装类别:Ⅲ. 3.6 安装面与垂直面的倾斜度不超过±5°. 3.7 在无显著摇动、冲击和振动的地方. 3.8 在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及较多导电尘埃. 3.9 在有防雨、雪设备及没有充满水蒸气的地方.

3 正常工作条件和安装条件 4.1 主电路:额定绝缘电压AC690V,额定频率50Hz. 型号 NJBK2-200/10 NJBK2-200/50 NJBK2-200/200 NJBK2-400/400 NJBK2-800/800 额定电流A

10 50

200 400

800 整定电流范围A 2-10 10-50 40-200 160-400 320-800 适合电机功率kW 1-5 5-25 20-100 80-200 160-400

4 主要参数及技术性能 4.2 辅助电路:额定绝缘电压AC380V,额定频率50Hz,使用类别、额定工作电压、额定工作电流和约 定发热电流.

240 1.5 AC-15

5 380 0.95 使用类别 额定工作电压(V) 额定工作电流(A) 约定发热电流(A) - B

630 5 其它 5.1 结构特点 5.1.1 具有过载、阻塞、断相、三相不平衡、接地、PTC温度保护等保护功能. 5.1.2 六个指示灯分别指示电源、运行、断相(三相不平衡)、过载、接地、过热六种工作状态. 5.1.3 四种脱扣级别多档可调.NJBK2-200自启动延时型为10A级. 5.1.4 高精度数字拨码设定. 5.1.5 手动复位、远程手动复位、自动复位等三种复位方式,灵活选用. 5.1.6 安装方式:分体安装和整体安装可选.互感器提供螺钉安装和导轨安装两种方式,继电器为快速导轨 安装,以表安装. 5.1.7 具有保护器6倍电流试验功能. 5.2 保护特性 5.2.1 保护器在各相负载平衡时的动作特性. 脱扣级别 动作时间 2h内不动作 2h内动作 10A

10 20

30 10A

10 20

30 10A

10 20

30 10A

10 20

30 序号

1 2

3 4 整定电流倍数 1.05 1.2 1.5 7.2

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载