编辑: XR30273052 2017-09-07
3 正常工作条件和安装条件 3.

2 周围空气温度为-5℃~+40℃,且24h内的平均值不超过+35℃. 3.3 大气条件:最高温度为+40℃时,空气相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有 较高的相对湿度,例如+20℃时,空气湿度可达90%,并对由于温度变化偶尔产生的凝露, 应采取特殊的措施. 3.4 污染等级:3. 3.5 安装面与垂直面的倾斜度不大于±5°. 3.6 在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及较多导电尘埃存在的 地方. 3.7 在有防雨雪设备及没有充满水蒸气的地方. 3.8 在无显著摇动、冲击和振动的地方. 3.9 安装类别:Ⅲ. 3.10 外壳防护等级:IP20. 3.1 海拔高度:不超过2000m. NJBK7 电动机保护继电器

1 适用范围

2 型号及含义 NJBK7电动机保护继电器(以下简称保护器),适用于交流50Hz、额定绝缘电压至690V 以下,额定工作电流1A-800A的长期工作或间断工作的交流电动机的过载、阻塞、断相、 三相电流不平衡、接地及PTC温度等保护.该保护器采用柔性的罗氏线圈采集电流,具有整 定电流范围广,精确度高、安装方便等优点.该保护器同时具有RS485接口、4mA-20mA 模拟量变送接口,可以组网通信,通过上位机对电机实现远程监视、控制,故障查询等功 能.保护器一般与交流接触器配合使用. 符合标准:GB 14084.

4、IEC 60947-4-1. N JBK 7- / / 控制电源电压(AC220V、AC380V、AC/DC100V~240V) 额定电流规格:

5、

10、

30、

50、

200、800 无:无通讯接口 T:RS485通讯接口 无:无4mA~20mA模拟量变送 M:4mA~20mA模拟量变送 规格代号:

50、

200、800 设计序号 电动机保护继电器 企业特征代号

4 主要参数及性能 4.1 主电路:额定绝缘电压AC690V,额定频率50Hz,额定冲击耐受电压4kV,具体参数 见表

1 型号 NJBK7-50/5/ NJBK7-50 /10/ NJBK7-50 /30/ NJBK7-50 /50/ NJBK7-200 /200/ 整定电流(A)

5 10

30 50

200 整定电流范围(A) 1-5 2-10 6-30 10-50 40-200 适合电动机功率(kW) 0.5-2.5 1-5 3-15 5-25 20-100 NJBK7-800 /800/

200 80-800 40-400 额定限制短路电流(kA)

10 表1 主电路主要参数及技术性能表 让电尽其所能>> B-274 控制电器 4.4 结构特点 4.4.1 分体安装;

4.4.2 LCD显示,按键设定;

4.4.3 具有启动延时功能;

4.4.4 具有故障记忆功能,能查询故障记录;

4.4.5 具有RS485接口,支持MODBUS协议,可组网通讯;

4.4.6 具有4mA-20mA模拟量输出接口;

4.4.7 两组输出触点,分别为1Z保护触点和1H辅助触点,可实现自耦降压启动和星三角启动;

4.4.8 功耗:≤3VA. 4.2 辅助电路:额定绝缘电压AC380V,额定频率50Hz,额定冲击耐受电压2.5kV,辅助触点基本参数见表2 使用类别 额定工作电压Ue(V) 额定工作电流Ie(A) 约定发热电流Ith(A) AC-15

240 1.5

380 0.95

5 额定限制短路电流Iq(kA)

1 表2 辅助电路主要参数及技术性能表 4.3 产品功能选型表 产品型号 NJBK7- NJBK7- M NJBK7- T NJBK7-MT 过载 断相 接地 温度 通讯 4mA-20mA 不平衡 阻塞 表3 产品功能选型表 分体式 过载曲线 动作时间(s) 过载倍数 Kr=1 Kr=2 Kr=3 Kr=4 Kr=5 1.05 1.2 1.5

2 5

6 7.2 备注 不动作 不动作 不动作 不动作 不动作

63 40

22 3.6 2.5 1.8

125 80

45 7.2

5 3.5 符合10A级250

160 90

14 10 6.9 符合10级500

320 180

29 20

14 符合20级750

480 270

43 30

21 符合30级5.1 过载动作特性

5 保护特性 脱扣特性曲线 Kr=2 Kr=1 Kr=3 Kr=4 Kr=5 *Iset 1s 2s 5s 1min 2min 5min 10min 20min 50min 100min