编辑: jingluoshutong 2017-09-24
内部电压降 开关输出 重覆精度 反应时间 应差 动作显示灯 防护等级 ≤ 5V 使用压力围 -0.

1 ~ 1.0 MPa -0.1 ~ 0.4 MPa A. 规格表 KP102 KP101 设定压力围 适用气体 空气,非腐蚀性,不可燃性 使用电压围

12 to 24V DC ±10%,涟波峰值 10% 以下 最大开关电流 5~40mA 泄漏电流 ≤1mA 约1ms 现在压力≥设定压力:ON 现在压力≥设定压力:OFF ±1% F.S. IP

40 温度特性 周边温度 ≤ 4% F.S. ON:红灯 接管规格 ?6mm;

R1/8",M5;

NPT1/8",M5;

G 1/8"(BSPP),M5 重量 约38g (包含2公尺的电线) ±3% F.S.以下 (0 ~ 50℃温度围内)

0 ~

60 ℃ (无水露及不结冰状况下) KITA SENSOR TECH. CO., LTD. KP101/102 电线规格 外径?2.6,2芯,耐油电线(0.18mm2 ) PR-0083E 2018/01 Online Version We reserve the right to change the specification without prior notice. 开关规格101:当压力高於设定压力值时, 开关开启. 102:当压力高於设定压力值时, 开关关闭. 空白:2M电线 C:M8 , 3Pin 公头 R6:?6mm 接管口径 F1:R1/8", M5 F2:NPT1/8", M5 F3:G1/8"(BSPP), M5 M5:M5*0.8 接管规格电线长度/接头配件类型(选购)M83R-W0114-2M:With M8, 3Pin 母头连接器 K P

1 0

1 - - www.kita.com.tw B. 型号规格说明 C. 电路接线图 Switch main circuit RL DC(-) (Blue) DC(-) (Blue) DC(+) Power Supply Power Supply PLC'scommonpointis+V. PLC'scommonpointis0V. Blue Brown Brown Blue PLC PLC (Brown) DC(+) (Brown) DC 12-24V DC 12-24V Switch main circuit RL PLC输入模组 (PNP) PLC输入模组 (NPN) +V 0V 0V +V 0V +V +V 0V Pressure switch IN Com. IN Com. Pressure switch 禁止使用於腐蚀性及易燃性的气体或任何液体. 请在规格表内的使用压力围内使用,若供给之压力超过最大耐压会使本产品损坏,导致功能异常. 装设本产品时,请勿用力撞击或从高处掉落,即使外观未受损害也可能因内部零件损坏而导致功能异常. 在连接本产品於电路控制系统时,应先关掉电源,因为错误的接线或短路会导致本产品损坏. 本产品请勿使用在有水气或油雾的环境中. 本系列产品并未有防爆验证,请勿使用於空气中含有爆炸性气体或粉尘环境中. 不可将连接本产品的导线与电源线或其它高压电线绑在一起,以避免杂讯的干扰,而影响到本产品的功 能.

1 2

3 4

5 6

7 使用本产品应注意事项: Pressure Sensor www.kita.com.tw KP101/102 D. 尺寸图 单位:mm 11.5

3 1

4 公头接线方式

20 25 22.5 Hex flat

10 F1:R1/8", M5 F2:NPT1/8", M5 F3:G1/8"(BSPP), M5 Hex flat

10 M5:M5*0.8

13 32

30 ? 6mm E. 压力的设定 F. 输出模式 KP101-F2 PRESS.-0.1~0.4MPa

150 2000 (1) 棕色 (+) (3) 蓝色 (-) (4) 无使用 真空压 压力设定旋钮 正压 压力设定旋钮是设定压力传感器动作时之压力,当顺 时钟旋转时,压力设定值增加或真空压设定值减少, 反之,逆时钟旋转时,压力设定值减少或真空压设定 值增加. 调整压力设定旋钮时,请用适合压力设定旋钮沟槽之 小螺丝起子,轻轻转动旋钮以做调整.转到旋钮无法 转动时,请不要再转动,以免破坏压力设定旋钮导致 功能失常. KP101 H 设定压力值 设定压力值 KP102 H 应差≤4% F.S. 应差≤4% F.S. 高压 高压

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题