编辑: 雷昨昀 2017-09-27

2 3.6 数据中心 data center 基准站运营方为保障基准站正常运行, 实现对各基准站远程实时监测、 记录及报告等相关维护工作 的基础环境. 3.7 看管人员 supervisor 到基准站现场进行巡检、巡查、保养、简易维修处理、报告等工作的维护方维护人员. 3.8 值班人员 personnel on duty 在数据中心对基准站的状况进行监测、记录、报告等工作的运营方维护人员.

4 通用要求 4.1 基准站应具备运行维护及监控报警功能. 4.2 基准站运行维护应采用现场维护和远程维护相结合的检查维护方式,现场维护方式由维护方主要 负责,远程维护方式由运营方主要负责. 4.3 基准站看管人员及值班人员应经过培训,并持证上岗. 4.4 基准站观测室设备的现场维护时间周期一般应为一周一次,观测墩现场维护时间周期一般应为一 月一次. 4.5 维护方发现设备故障时,应及时报告运营方,由运营方组织技术人员及时将故障修复;

丢失或损 坏(不可修复的)以及设备的更新升级,应及时更换并做好设备更换记录. 4.6 基准站设备修复时间非边远地区应不大于 24h,边远地区应不大于 48h. 4.7 基准站维护方和运营方都应制定维护管理制度,并将制度张贴在各自现场的显著位置.

5 日常运行维护 5.1 工作内容 5.1.1 看管人员 基准站看管人员的主要工作包括: a) 定期到基准站现场进行巡检、巡查、保养,并进行记录,如发现基准站故障问题,应及时上报 并记录;

b) 接到维修通知时,应及时到基准站现场进行相应维修或处理;

c) 对下达的维修任务不能完成时,应及时上报;

d) 恶劣天气如雷暴、冻雨等发生后应及时到基准站现场检查设施;

e) 若因异常或特殊情况关闭基准站设备后,应及时恢复基准站设备的正常运行. 5.1.2 值班人员 基准站值班人员的主要工作包括: BD 440014-2017

3 a) 在数据中心监控基准站工作状态并进行记录,发生故障时及时处理并上报;

b) 在数据中心接收和记录看管人员上报的基准站异常情况,并及时上报;

c) 在数据中心对数据进行下载、存储、处理和管理等,并定期备份;

d) 向看管人员提供技术咨询和指导. 5.2 值班与巡检制度 维护人员值班制度的基本要求如下: a) 看管人员应至少一周对基准站观测墩、设备等进行一次巡查、巡检并填写基准站巡查记录表, 基准站巡查记录表格式参见附录 A,若出现问题,应及时上报运营方;

b) 看管人员在白天工作时间应保证与值班人员畅通联系,必要时应保证 24h 畅通联系;

c) 数据中心应配备专人值班,监控各基准站运行状态,保障各基准站正常运行;

d) 值班时间一般情况为 8h(白天工作时间),必要时应安排专人 24h 值班;

e) 值班人员应填写基准站值班日志表,基准站值班日志表格式参见附录 B;

f) 值班人员应保证为看管人员在白天工作时间内提供技术咨询和指导, 并要与看管人员建立 24h 的联系方式.

6 备品备件 基准站的天线、接收机、路由器、气象仪、机柜、电源设备、防雷设备、消防设备、线缆及电连接 器等备品备件由运营方准备, 数量由运营方根据设施故障率和老化率等因素确定, 存放地点和条件由运 营方合理安排.

7 环境保障 基准站正常工作的温度、湿度等环境条件由运营方给予保证.如果因为客观因素,导致环境保障无 法达到基准站正常工作的状况时,维护方应及时向运营方报告,由运营方及时处理.