编辑: Mckel0ve 2019-08-28
HWZD-III 型 集成式低压无功补偿装置 使用说明书 合肥华威自动化有限公司HE FEI HUA WEI AUTOMATIC CO.

,LTD. HWZD-III 型集成式低压无功补偿装置 目 录

一、产品概述?1?

二、产品型号规格说明?2?

1、型号含义?2?

2、常规产品的型号规格?2?

三、技术参数?4?

四、安装与接线?5?

1、外形尺寸及安装尺寸?5? 1.

1、外形尺寸?5? 1.

2、安装尺寸?5?

2、接线示意图?6? 2.

1、端子定义?6? 2.

2、产品的配线要求?8? 2.

3、典型电气连接图?9?

五、操作与调试说明?11?

1、操作说明?11? 1.

1、界面显示?11? 1.

2、界面操作指导?12?

2、调试说明?18?

六、常见故障与排除?20? HWZD-III 型集成式低压无功补偿装置

1 /

21

一、产品概述 HWZD-III-/Y-型智能低压电力电容器是0.4kV低压配电网高效节能、 降低线损、 提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备, 是一种集无功补偿 控制器、 保护开关、 过零投切机构和干式电力电容器为一体的新型无功补偿装置;

智能电容器采用模块化结构,网口插拔式连接,具备过零投切、三相/分相 混合补偿、 分级补偿、 智能网络、过电压/过温/过谐波保护、故障自诊断、测量、 通信、信号、联机等功能,保证开关导通期间无电能损耗、无浪涌电流对电容和 电网冲击,智能测控单元采用液晶显示,界面简单清晰. 该产品具有以下突出优点: (1)采用模块化结构,插拔式连接;

(2)三相共补,三相分补以及共、分补混合补偿;

(3)能够实现自主网控制,也可以根据系统需要接受外部控制器操控;

(4) RS-485通讯接口构建通讯网络组成补偿系统, 并设置唯一的通讯地址由主 机发出控制命令掌控整个系统的运行;

(5)模块化分层式设计:装置上半部分为智能检测,控制,保护模块,下半部 分低压电力电容器,有4种组合补偿单元:一组共补型、两组共补型、一 组分补型、一组分补(YN型)与一组共补(型)混合型. HWZD-III 型集成式低压无功补偿装置

2 /

21

二、产品型号规格说明

1、型号含义

2、常规产品的型号规格 补偿方式 规格型号 容量 (kvar) 额定电压 (kV) 电容组合 (kvar) 一组共补型 HWZD-Ⅲ-/0.45-5

5 0.45

5 HWZD-Ⅲ-/0.45-10

10 0.45

10 HWZD-Ⅲ-/0.45-15

15 0.45

15 HWZD-Ⅲ-/0.45-20

20 0.45

20 HWZD-Ⅲ-/0.45-30

30 0.45

30 一组分补型 HWZD-Ⅲ-Y/0.25-5

5 0.25

5 HWZD-Ⅲ-Y/0.25-10

10 0.25

10 HWZD-Ⅲ-Y/0.25-15

15 0.25

15 HWZD-Ⅲ-Y/0.25-20

20 0.25

20 HWZD-Ⅲ-Y/0.25-30

30 0.25

30 二组共补型 HWZD-Ⅲ-/0.45-5?5

10 0.45 5+5 HWZD-III 型集成式低压无功补偿装置

3 /

21 HWZD-Ⅲ-/0.45-5?10

15 0.45 5+10 HWZD-Ⅲ-/0.45-10?10

20 0.45 10+10 HWZD-Ⅲ-/0.45-10?15

25 0.45 10+15 HWZD-Ⅲ-/0.45-15?15

30 0.45 15+15 HWZD-Ⅲ-/0.45-15?20

35 0.45 15+20 HWZD-Ⅲ-/0.45-20?20

40 0.45 20+20 混合补偿型 HWZD-Ⅲ-Y/-5?5

10 Y/250,/0.45 5Y+5 HWZD-Ⅲ- Y/-5?10

15 Y/250,/0.45 5Y+10 HWZD-Ⅲ- Y/-10?10

20 Y/250,/0.45 10Y+10 HWZD-Ⅲ- Y/-15?15

30 Y/250,/0.45 15Y+15 HWZD-Ⅲ- Y/-10?20

30 Y/250,/0.45 10Y+20 HWZD-Ⅲ- Y/-20?10

30 Y/250,/0.45 20Y+10 HWZD-Ⅲ- Y/-20?20

40 Y/250,/0.45 20Y+20 注: ? 一组共补型,即一个补偿单元有一组共补电容器,补偿容量为一组三角形接 法电容器的总容量. ? 一组分补型,即一个补偿单元有一组三相YN接法的分相电容器,每相补偿容 量为总容量的三分之一. ? 两组共补型,即一个补偿单元有两组共补电容器,补偿容量为两组三角形接 法电容器的总容量. ? 混和补偿型,即一个补偿单元包括一组分补电容器和一组共补电容器,补偿 容量为分补容量和共补容量总和. 上表中标出常规的容量配置表,如有其它容量需求,请与本公司联系. HWZD-III 型集成式低压无功补偿装置

4 /

21

三、技术参数 (1) 电气安全 ? 绝缘强度:AC2500V,60s ? 防护等级:IP00,需柜内或户内安装 ? 电气间隙,爬电距离,绝缘强度,安全防护,短路强度,数据采样,电路防护符 合标准要求 (2)工作环境 ? 环境温度:-40℃ - 55℃ ? 相对湿度:≤90%(40℃ ) ? 大气压力: 79.5kPa ~ 106.0kPa(海拔2000m及以下) ;

? 周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在,安装地点无 剧烈振动、无雨雪侵蚀. (3) 测量误差 ? 电压:≤0.5%(20% - 120%Un) ? 电流:≤0.5%(20% - 120%In) ? 温度:≤1 ℃ ? 功率因数:±0.01 (4)补偿参数 ? 工作电源范围:AC380V±20%;

50Hz ? 响应时间:≯

1 s;

? 连续2次接通间隔: ≥120 s;

? 过压保护切除时间:≯

1 min O 1.1 UN;

? 涌流抑制能力:≤

5 ICN;

? 无功容量: 单台≤40kvar ? 连机台数: ≤32 台?投切容许次数: 100,000 次?有电压电流谐波保护功能,电压谐波误差≤5%,电流谐波误差≤5%. HWZD-III 型集成式低压无功补偿装置

5 /

21

四、安装与接线

1、外形尺寸及安装尺寸 1.

1、外形尺寸 1.

2、安装尺寸 电容器长度和宽度见图所示,高度 H≤350mm(高度因不同容量的电容器而不 同) . 安装规定: ? 该模块只适合垂直安装;

? 本模块安装在系统中时,应该放置在底部,保证最低的环境温度;

? 为保证足够的冷却空间,模块之间的最小距离为40mm. HWZD-III 型集成式低压无功补偿装置

6 /

21

2、接线示意图 2.

1、端子定义 端子名称 端子定义 对应端子号 备注 电源接线端口 共补:UA、UB、UC 分补:UA、UB、UC、UN

1、

2、

3、4 (UN) 指示灯输出 LDA、LDB、LDC、LDD

5、

6、

7、8 联机接口 端口 A、端口 B

9、10 端子定义示意图如下所示: 一组共补接线端子示意图 二组共补接线端子示意图     HWZD-III 型集成式低压无功补偿装置

7 /

21 一组分补接线端子示意图 混合补偿接线端子示意图     指示灯接线说明: ?共补指示灯电压为 AC380V,端子内部接入电源 A 相,外部需接电源 B 相或 C 相;

?分补指示灯电压为 AC220V,端子内部接入电源 A 相,部需接系统零线;

?一组共补型:指示灯对应 LDA;

?二组共补型:指示灯对应 LDA(第一组共补) 、LDD(第二组共补) ;

?一组分补型:指示灯对应 LDA(A 相) 、LDB(B 相) 、LDC(C 相) ;

?混合补偿型:指示灯对应 LDA(A 相) 、LDB(B 相) 、LDC(C 相) 、LDD(共补) . HWZD-III 型集成式低压无功补偿装置

8 /

21 2.

2、产品的配线要求 (1)产品连接导线配线规格: ? 一次配线:电源线 ? 二次配线:外接指示灯线 ? 数据线:产品间的数据线和电流信号线 容量 总容量≤20kvar

20 kvar

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题