编辑: lqwzrs 2019-08-28
用户手册 TRM025KTL/ TRM030KTL/TRM033KTL/TRM035KTL 用户手册

1 目录 1.

简介.3 1.1.简介.3 1.2. 如何使用本手册

3 1.3. 适用标识(警告、告诫、注意)3 1.4. 重要安全信息

4 1.5. 在电气设备上工作的一般安全规定

5 1.6. 系统选型

5 2. 逆变器技术说明

6 2.1. 机械设计

6 2.2. 电气设计

7 2.3. 减小与限制输出功率

7 3. 逆变器工作模式

8 3.1. 待机模式

8 3.2. 自检模式

8 3.3. 正常模式

8 3.4. 故障模式

9 3.5. 编程模式

9 3.6. 关机.9 4. 安装和启动

9 4.1. 安装前期准备

9 4.2. 安装步骤

10 4.2.1. 混泥土墙面安装步骤

10 4.2.2. 金属框架面安装步骤

11 4.3. 电气连接

12 4.3.1. 连接电网 (交流输出)12 4.3.2. 连接太阳能组件(直流输入)15 4.3.3. 接地连接

19 4.4. 试运行

19 5. 人机界面

20 5.1. 概述.20 5.2. LED显示指示灯

21 5.3. LCD液晶显示屏

23 2 用户手册 5.4. 功能按键

25 5.4.1. 参数设置

25 5.4.2. 发电量数据查询

28 5.4.3. 逆变器状态

29 5.4.4. 设备信息查询

29 5.4.5. 故障记录

29 5.5. 故障状态显示

30 6. 通信与监控

31 6.1. 概述.31 6.2. 通信.31 6.2.1. RS-232.31 6.2.2. RS-485/RS-422 通信.32 6.2.3. WiFi/GPRS/Ethernet通信

32 6.2.4. USB

33 6.3. 监控.33 7. 维护和修理

34 7.1 维护时的注意事项

34 7.2 维护时的安全性要求

34 7.3 日常维护

34 7.4 熔丝维护

34 8. 技术数据

36 9. 质保承诺

37 10. 联系信息

38 附件一: 常见问题.39 附件二: 术语缩写.40 用户手册

3 1. 简介 1.1.简介 本手册介绍了 Trannergy 逆变器 TRM025KTL/TRM030KTL/TRM033KTL/TRM035KTL. 这些 逆变器是市场上技术最先进的高效产品,旨在长期确保稳定的电力供应. TRM 系列逆变器是一款无变压器隔离逆变器. 1.2. 如何使用本手册 首先请阅读本手册中的安全说明.整个手册假定用户熟悉交流和直流系统,并了解关于电气设 备以及将其连接至电力公司交流电网的规定和法规.尤其重要的是,要熟悉同使用电气设备有 关的一般安全规定. 1.2.适用标识(警告、告诫、注意) 如下所示的一些重要信息贯穿在本手册的不同地方(具体位置取决于信息的特点): 重要的人身安全信息. 违反警告可能导致人身伤亡. 重要的财产保护信息. 违反此类信息可能导致财产损害和损失. 其他的有用信息,或与特定主题相关的 提示与技巧.

4 用户手册 1.4. 重要安全信息 安装、操作或维护逆变器之前,请阅读该信息. 安装之前: 检查逆变器和包装是否损坏. 如果有疑问,在安装逆变器之前,请与供应商联系. 在将太阳能模块连接到逆变器之前,请检查其电压,并确保它们在 TRM 逆变器的 规格范围内. 安装: 只有经过培训、得到授权并且熟悉地方电气法规的人员才能安装逆变器. 为了确 保安全,请遵守本手册所介绍的步骤. 请注意,逆变器有

2 个带电端,即PV 输 入和交流电网. 断开逆变器: 请始终先断开交流线路! 然后再断开 PV 线路. 请注意,即使逆变器已同电网/ 主电源和太阳能模块断开,它的电压仍然可能很高,此时仍很危险. 在同电网和 PV 电池板断开后,请至少等待

20 分钟后再继续. 操作逆变器: 在将交流电网连接到逆变器之前,确保安装盖已重新装上. 在逆变器工作期间不 得打开它. 维护和修理: 只有获授权人员才能修理或修改逆变器. 为确保用户和环境安全,请仅使用供应 商提供的原厂备件. 性能安全参数: 在未经授权的情况下更改性能安全参数, 可能对人身或逆变器造成伤害或事故.此外,这还将导致所有逆变器操作认证证书失效,Trannergy TRM 系列逆变器全都 是按照中华人民共和国能源行业标准设计. 如果使用非原厂备件,则在电气安全、EMC 和机器安全方面将无法保证符合 CE 准则. 用户手册

5 1.5. 在电气设备上工作的一般安全规定 所有逆变器安装、维护和服务人员都应经过培训,并且熟悉在电气设备上工作时要遵守的一般 安全规定.安装和服务人员还应熟悉地方要求、规定、法规和安全要求. 为了提供安全事项方面的总体指导,此处重申一下众所周知且得到广泛认可的五项规定. 这 些规定绝不应被视为详尽无遗. 在电气设备上从事工作的人员应对人员和财产安全负责! 切断 开始任何工作之前,先断开所有为工作场所供电的电缆.请注意,无电压并不代表 电缆已断开. 防止被重新连接 通过在工作区域贴标或关闭/封锁工作区域,防止系统被重新连接.如果意外地被重 新连接,可能会导致严重事故. 检查系统是否无电压 借助电压测试仪,确保系统无电压. 检查所有端子,以确保在系统的各个导体上无 电压. 覆盖邻近的带电元件,并防止他人靠近 覆盖所有在从事作业时可能造成伤害的带电系统元件.确保危险区域带有醒目标识. 1.6. 系统选型 最大PV电压 在选择光伏系统的规格时,必须确保 PV 串的开路电压不会超过逆变器所允许的最 大输入电压 1000VDC.PV 串在并串工作期间的开路电压最大为

910 V. 超过这个 水平的电压可能会对逆变器造成永久性损害. 每路直流端子最大电流 TRM 逆变器每路 PV 输入端子允许的最大电流为 10A,超过这个水平的电流可能会 对逆变器造成永久性损坏. 选择 PV 串输出时,应基于能以优化方式利用投资资本的原则,而不是基于系统每年的预期 能源产出.这种优化取决于当地的气候条件,并应在各种情况下都加以考虑. 逆变器带有输入和输出功率限制装置,后者可以自动将功率保持在对逆变器安全的水平. 限 幅主要取决于内部和周围环境的温度.系统会不断计算限幅,从而始终允许系统可以生产尽可 能多的能源. 请使用 Trannergy 提供的工具来计算光伏系统的配置.

6 用户手册 2. 逆变器技术说明 2.1. 机械设计

780 590

230 图2-1 TRM025KTL/TRM030KTL/TRM033KTL/TRM035KTL 外形尺寸 注意: 输入直流开关位于逆变器左侧. 在移动逆变器时, 注意保持距离, 以免造成损坏. 直流开关 直流输入端子 通讯端子 AC 输出端子 图2-2 TRM025KTL/TRM030KTL/TRM033KTL/TRM035KTL 电气端口 注意: 出于安全考虑, 建议在光伏阵列模块与功率模块间使用直流开关 (该措施在某些国家为强制性措施) . 用户手册

7 2.2. 电气设计 PV 组串的功率通过 BOOST 电路传输到逆变器的直流母线上,逆变电路将直流转化为交流馈 入电网. TRM 逆变器的两路直流输入都配有 MPPT 功能,以确保即使在不同的 PV 输入电压条件下也 可获得最大的输出功率. PV1 PV2 L1 L2 L3 N DC EMC 滤波器 MPPT2 (Boost) DC总线 逆变电路 AC 接触器 继电器 AC EMC 滤波器 系统电 源DSP 数据采集器 LCD 通讯口 MPPT1 (Boost) DC EMC 滤波器 直流保险丝 2级 防雷器 2........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题