4 - 数据实例(返回值计算):可燃气浓度:145(十六进制)=

325 => 325*(对应分辨率)=32.5%

40000 可燃气浓度 PPM,分辨率见

40030 R

40001 模块温度,用于温漂修正,低浓度测量无需修正 R

40002 AD 值,参考值,可用于鉴别传感器好坏 R

40003 重要参数,勿修改 R

40004 基础

0 点R/W 40005~14 重要参数,勿修改 R

40015 校准年 R/W

40016 校准月日,可用于信号衰减校准 R/W

40017 修改锁定 R/W

40018 波特率 常用波特率/100 R/W

40019 串口通讯地址(1-249) R/W 40020~30 重要参数,勿修改 R

40031 分辨率(0,1,2,3,4)其中

1 为0.1 ,2 为0.01 以此类推 R/W 发送解锁指令 Tx:00

06 00

11 00

18 D8

14 0x00 0x06 0x00 0x11 0x00 0x18 0xD8 0x14 通用修改地 址 修改命令字 地址 H 地址 L 写入数据 H 写入数据 L CRC16 CRC16 发送修改数据 Tx:00

06 00

13 00

03 39 DF 0x00 0x06 0x00 0x13 0x00 0x03 0x39 0xDF 通用修改地 址 修改命令字 地址 H 地址 L 写入数据 H 写入数据 L CRC16 CRC16 使用规范 1.传感器不是普通的电子元器件,需要仔细防护,这一点用户必须重视. 2.长期暴露在高浓度的化学蒸汽中或灰尘中将会致使传感器的读数产生漂移. 3.在生产、使用及运输过程中,要保证传感器远离高湿、高温、高浓度的化学溶剂. 4.要避免使用挥发性胶水、粘性胶带、不干胶贴纸,或具有挥发性的包装材料,如发泡 塑料袋、泡沫塑料等. 5.生产场合需要保持通风 6.按引脚说明图连接电路 7.使用或嵌入其它结构过程中需充分保证与外界空气的完全接触