编辑: 芳甲窍交 2017-10-16

三、主要技术指标

1、测量精度:±0.5%FS+1字

2、调节控制精度:位式:±0.5%FS

3、模拟变送输出精度:±0.5%FS、±0.2%FS

4、模拟输入阻抗: 电流信号:≤50Ω;

电压信号:≥500K Ω;

热电阻外线电阻:≥10Ω;

热电偶信号:≥100K Ω

5、模拟输出阻抗: 电流信号:0~10mA≥1.5K Ω;

4~20mA≥150Ω 电压信号:0~5V、1~5V输出阻抗≤1Ω

6、报警方式:上限、下限、上下限、上上限、下下限、上回差、下 回差、双回差、OK方式、绝对值方式等.

7、继电器接点容量:AC22V 3A(阻性负载)

8、继电后设置参数保持时间:≥20年

9、供电电源:AC220V、50Hz、≤6W或24V

10、工作环境要求:温度:0~50℃,相对温度:≤85%无腐蚀性体, 无震动场合. 智能四回路显示调节仪使用说明 -5-

四、显示说明

1、四屏显示:PV1屏显示第一路输入信号的测量值 PV2屏显示第一路输入信号的测量值 PV3屏显示第一路输入信号的测量值 PV4屏显示第一路输入信号的测量值 注:如仪表为16路巡检时: 1~4路测量值同时显示,指示灯H、D、F不亮 5~8路测量值同时显示,指示灯F灯亮、H、D灯不亮 9~12路测量值同时显示,指示灯D灯亮、H、F灯不亮 13~16路测量值同时显示,指示灯D、F灯亮,H灯不亮

2、单屏+四光柱:单屏:显示屏可任意显示其中一路输入信号的测量 值,按键来切换. 光柱1:以百分比形式显示等一路输入的测量信号;

光柱2:以百分比形式显示第二路输入的测量信号;

光柱3:以百分比形式显示第三路输入的测量信号;

光柱4:以百分比形式显示第四路输入的测量信号;

注:如仪表为16路巡检时:显示屏显示1~16路输入信号的测量值;

1~4路测量值的百分比四根光柱同时显示,指示灯G、H不亮;

5~8路测量值的百分比四根光柱同时显示,指示灯H灯亮,G灯不亮;

5~12路测量值的百分比四根光柱同时显示,指示灯G灯亮,H灯不亮;

智能四回路显示调节仪使用说明 -6- 13~16路测量值的百分比四根光柱同时显示,指示灯G、H灯亮;

3、指示灯 A灯或J1灯:为SP1位控指示灯. E灯或J2灯:为SP2位控指示灯. B打或J3灯:为SP3位控指示灯. C灯或J4灯:为SP4位控指示灯. G灯、H灯、D灯、F灯用于指示数显通道.

五、仪表按键定义

1、仪表运行方式如下 SET 设定键:启动仪表进入参数设置方式.连按该键可查看有关 报警参数设定值. 位移键:声光报警功能有效时消音并启动消音定时间. 递减键:在手动给定的状态下,按些键为巡检定点转为自动 巡检. 递加键:在正常运行状态下,按此键为巡检定点,及巡检定 点加1. MAN返回键:具有平均显示的仪表切换巡检显示方或平均值显 示方式. 智能四回路显示调节仪使用说明 -7-

2、参数设置方式如下 SET设定键:进入参数设置方式后参数修改确认键,并控制仪表 进入下一个参数设置,在设置完最后一个参数后提 示End时,再按此键则退出参数设置方式.或在任 一个参数设置后与MAN键同时按下则退出参数设 置方式. 位移键:在设定状态下按一下些键,小数点向右移动一位, 小数点闪烁位为当前设定位. 递减键:在设定状态下按一下些键,当前设定位数字减1个字.当小数点光标在最低位闪烁时,长时间按下此 键,有递减作用,并有借位功能. 递加键:在设定状态下按一下此键,当前设定位数字加1个字.当小数点光标在最低位闪烁时,长时间按下此 键,有递加作用,并可进位. MAN返回键:在设定状态下按一下此键,设置程序向上倒退一 步,与SET键同时按下,则中途退出设定.