编辑: 思念那么浓 | 2017-10-17 |
3 蓄电池在存放中应保持正立,端面不能受压,安全阀不能松动,不得将无外包装木箱的电池重叠 堆放.
4 ? 2.5 产品外形尺寸及重量(表2.5-1) 电池型号 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 参考重量 (kg) 内阻 (mΩ) 端子 结构 类型 输出 螺杆 6-GFM-24Ⅰ
165 125
175 180
9 11.3 铅端子 后备 M6 6-GFM-24Ⅱ
165 125
169 174
9 11.3 铜端子 UPS M6 6-GFM-38Ⅰ
197 165
175 180
13 8.0 铅端子 后备 M6 6-GFM-38Ⅱ
197 165
169 174
13 8.0 铜端子 UPS M6 6-GFM-50Ⅰ
259 133
190 202
16 7.0 铜端子 后备 M6 6-GFM-50Ⅱ
258 166
167 173
17 6.5 铜端子 UPS M6 6-GFM-65Ⅰ
258 168
208 214
22 5.2 铜端子 后备 M6 6-GFM-65Ⅱ
325 166
167 173
21 5.0 铜端子 UPS M6 6-GFM-80Ⅰ
258 168
208 214
24 5.1 铜端子 后备 M6 6-GFM-80Ⅱ
288 174
214 220
24 4.8 铜端子 UPS M6 6-GFM-100Ⅰ
331 174
211 220
30 4.2 铜端子 后备 M6 6-GFM-100Ⅱ
331 174
211 220
30 4.0 铜端子 UPS M6 6-GFM-150Ⅰ
496 203
226 236
49 3.9 铜端子 后备 M8 6-GFM-150Ⅱ
472 174
225 230
45 3.9 铜端子 UPS M8 6-GFM-150Ⅲ
496 203
210 220
48 3.9 铜端子 UPS M8 6-GFM-200Ⅰ
496 259
226 236
64 3.7 铜端子 后备 M8 6-GFM-200Ⅱ
502 212
225 230
59 3.7 铜端子 UPS M8 6-GFM-200Ⅲ
496 259
210 220
64 3.7 铜端子 UPS M8
5 2.6 电池安装接线示意图 48V 输出极柱在两端的 6-GFM 电池单层单列-地排/立架48V 输出极柱在一端的 6-GFM 电池单层单列-地排/立架48V 输出极柱在两端的 6-GFM 电池单层双列-地排/立架
6 48V 输出极柱在一端的 6-GFM 电池单层双列-地排/立架 48V 输出极柱在两端的 6-GFM 电池双层单列-立架/立柜
7 48V 输出极柱在一端的 6-GFM 电池双层单列-立架/立柜
8 2.7 地排、安装架、立柜效果示意图
9 ? 2.8 蓄电池使用环境及注意事项 1.蓄电池使用环境应干燥清洁通风,不能有大量放射线红外线辐射有机溶剂腐蚀气体,避免阳光直 射,温度不超过 35℃. 2.取暖器或空调通风孔不应直接对着蓄电池,应尽量使蓄电池组各部位温差不超过 3℃,建议采用 红外线测温仪来检测蓄电池各部位的温度. 3.蓄电池可采用制造厂提供的电池柜或电池安装架, 蓄电池安装在楼上时应向土建部门提出负荷要 求,抗震烈度为
7 级以上地区,应设计防震支架并采用地脚螺栓固定,使应力扩散. 4.蓄电池组安装时应尽量靠近负载,选用的电缆铜排连接线要合适,以免增加线路压降,多路并联 使用时,应尽量使线路压降大致相同,且每组电池配保险丝. 5.电池组电压较高,存在电击危险,在装卸导电电缆(铜排连接线)时,应使用绝缘工具,戴防护 手套,不要造成电池短路打火. 6.脏污的接触面或连接不牢固均可能引起蓄电池端子部位温度升高打火,并可能引起火灾,蓄电池 安装时应保持连接电缆(铜排连接线)和电池输出端面清洁连接牢固.单体电池采用不锈钢螺栓镀锡的铜 排(连接线电缆)平垫圈串联连接,螺栓一定要拧紧(扭矩为≥11N・ m) . 7.蓄电池系统安装结束后,应认真检查电池系统的总电压单体开路电压,正负极性,在开关电源监 控单元中检查蓄电池管理参数,相关的参数是否与使用维护手册一致(浮充电压、均充电压、均充时间 及周期、充电限流值、均充转浮充电流、浮充转均充电流、温度补偿值、蓄电池复位工作电压等) . 8.检查开关电源是否配套温度传感器,温度传感器位置应该放在单个蓄电池大面中心处并固定好. 9.检查输出端子与安装柜架间的电阻,以确认系统安装的正确性. 10.蓄电池与充电装置或负载连接时,电路开关应位于断开位置,校对好电压和极性保证连接正确 (蓄电池正极与充电装置正极连接,负极与负极连接) . 11.电池在运行期间不要打开安全阀.