编辑: 飞鸟 | 2017-10-17 |
4 小时内系统恢复运行,2 天内系统全部恢复正常. 系统严重故障、 部分重 要服务不正常 立刻专人应答及处理 保持远程技术支持,1 天内出发
4 小时内服务恢复运行,2 天内系统全部恢复正常 系统个别服务不正常 保持电话联系,远程 技术支持
6 小时内作出修复方案
2 个工作日内修复 2.8 付款方式: 2.8.1 合同签订生效后, 中标人开始在其中一个机房进行施工后(提供开工报告), 招标人支付合同总价 的30%作为预付款;
2.8.2 在完成总体工程量后且收到中标单位的合法全额增值税专用发票后
30 天内,支付合同总价的 30%;
2.8.3 所有货物安装调试、验收合格后,无故障运行
90 天后,支付合同总价的 35%;
2.8.4 无违反合同约定的,剩余合同总价的 5%在项目验收合格满一年后由招标人在
30 天内付清;
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
9 2.8.5 中标人凭以下有效文件由招标人支付: (1)合同;
(2)中标人开具的正式发票;
(3)中标通知书. 2.8.6 收款方、出具发票方、合同乙方名称均必须与中标人名称一致. Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
10
三、项目技术要求 注:本项目技术要求所涉及的具体品牌、型号、产地的产品,仅作为项目质量水平与系统配置的参考, 在不低于此基准且评标委员会可合理接受的前提下, 投标人可以用同档次或更优的同类产品替代, 低于 此基准时评标委员会经过综合评议可认定为无效投标. 分前端机房动力环境监控系统 一 项目概述 项目背景 广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司禅城区现有
13 个分前端机房.包含:卫国西机房、 季华机房、澜中机房、玫瑰机房、红棉机房、建设机房、文庆机房、燎原机房、明心机房、榴苑机房、 张槎机房、南庄机房、帝景卡仕机房.此次需对
13 个分前端机房建立一套集中联网动环监控系统和一 套广播系统. 高明分公司现有
11 个分前端机房,包含:祥和机房、上乘机房、河江机房、富湾机房、碧桂园机 房、人和机房、杨梅机房、明城机房、新圩机房、更楼机房、合水机房.以上各分前端机房暂无机房动 力环境监控系统,此次需对
11 个分前端机房建立一套集中联网动环监控系统. 建设目标 禅城区共计
13 个分前端机房进行集中监控,通过在各前端机房部署监控采集模块,通过串口服务 器将各前端机房监控信息联网接入佛山中心机房原有的一台动环监控服务器, 实现集中联网监控, 模块 化管理,统一报警输出,并在各个前端机房配置声光报警输出. 高明区共计
11 个分前端机房进行集中高明中心机房统一监控,通过在各前端机房部署监控采集模 块, 利用串口服务器将各前端机房监控信息联网接入高明中心机房动环监控服务器, 实现集中联网监控, 模块化管理,统一报警输出,并在各个前端机房配置声光报警输出,同时充分利用已有资源,将高明中 心机房已有的动环监控采集硬件通过串口服务器实现数据共享,并与佛山中心监控平台无缝兼容. 需求分析 动环监控系统需求 从功能结构上,分前端机房主要涉及环境监控设备、各种动力设备、机电设备和安防系统,单个网 点机房主要监控对象包括: 动力监控部分 ? 市电输入监测:1 路,监测市电的实时供电参数,如三相电压、电流等. ? 配电开关状态:8 路,监测配电开关的通断电状态. Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)