编辑: kieth | 2017-10-20 |
8 整流电路方式
6 脉波整流或
12 脉波整流
9 输入功率因数 ≥0.95
10 输入电流总谐波失真度 THDi ≤35%(6 脉波整流 100%负荷) ,≤5%(12 脉波整流 100%负荷) 输出指标11 额定输出线电压 440V (输出电压任意可调) ,可根据客户要求订制不同的输出电压级别
12 额定输出线电流 525A 826A 1050A 1312A 1640A 2100A 2624A 3937A
13 额定输出功率容量 400KVA 630KVA 800KVA 1000KVA 1250KVA 1600KVA 2000KVA 3000KVA
14 输出电源制式 三相三线制
15 输出电压稳压率 静态:≤0.5V 动态:≤±1%(0~100%梯跳式负荷) 100%负荷突加/减时输出电压有效值瞬间变化(电压暂升暂降)≤3%,并且在 0.5 个基波周期 内恢复到额定输出电压值.
16 额定输出频率 60Hz 或50Hz(精度为 0.01)
17 输出频率稳定度 ≤0.01%(0~100%负荷变化时输出频率不变)
18 变频电源过载能力 125%额定输出电流
1 分钟. 150%额定输出电流时发出告警信号、切断输出,并保持故障显示. 能承受
3 倍额定输出电流的瞬间峰值电流冲击,当大于
3 倍额定输出电流的瞬间峰值电流变频电 源反时限跳闸保护. (反时限跳闸即电流越大跳闸保护时间越短. )
19 输出电压总谐波失真度 THDu ≤1%(空载或线性负荷)
20 输出电压波峰系数 CF 1.4+0.1(空载)
21 三相输出电压不平衡度