编辑: QQ215851406 | 2017-10-22 |
【关键词】暖通空调;
设计;
节能:安全 随着我国市场经济的不断发展,暖通空调逐渐从理论概念来到现实之中.如今,许多高层公共建筑都集中采用暖通空调 系统.但是.随着暖通空调的广泛使用,也暴露出了现有暖通空调工程中的种种不足,尤其是在暖通空调的设计中存在 的一些问题,影响到暖通空调的正常使用.造成暖通空调设计问题的原因有很多,既有设计人员实际工作经验不足,导致 对规范不熟悉的原因,也有设计人员责任心不强,对工作敷衍了事的原因.要避免设计工作中出现失误,设计人员要加强 自身的专业技能的学习,而且要深入到安装现场,与一线施工人员进行交流,丰富实践工作经验.在此基础上,要详细了解 工程的使用情况,了解业主单位的反馈意见,使设计中出现的问题能够及时得以纠正,从而提高设计工作的质量. 1设计阶段中存在的问题 1.1供暖入口设置过多 设置供暖入口时,既要考虑室内供暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理性,不能只图室内系统设计方便 、省事,而不顾及室外管网系统.然而,有的工程供暖入口设置过多.如某7层综合楼,室内供暖系统分为10个环路( 1~2层4个,3~7层6个),供暖入口设置亦达10个之多,同外线衔接点过多,几个方向均有,不仅给外线施工造成麻 烦,也给将来室内系统调节带来不便. 1.2供暖系统设计不合理 供暖系统设计存在不合理之处:①有的供暖系统由1条主立(干)管引进,分几个环路,分环上不设阀门,给系统运行 调节、维修管理造成不便.②有的供暖管道布置不合理,与建筑专业不易协调,或供暖立管直接立在窗子上,既影响 使用,又不雅观;
或者供暖水平管道敷设在通道的地面上,既影响行走,又不便物品放置.③有的供、回水干管高点 漏设排气装置,一旦集气,难以排除,影响系统使用.④有的供暖系统为同程式,一个环路单程长300m,致使供、 回水干管坡度很难达到规范规定的不小于0.002的要求.⑤有的供暖系统为双侧连接,两侧热负荷及散热器数量相差 悬殊,而两则散热器供、回水支管却取用相同管径,两侧水力不平衡,难以按设计流量进行分配. 1.3排风系统设计不合理 (1)变配电机房、电梯机房、浴室、更衣室未设机械通风系统. (2)地下多层机械停车库,应视建筑功能按每辆300~500m3/h指标计算排风量 有的设计往往只按6次换气次数计排风量,未 进行比较分析. (3)风管穿过防火分区处及重要或火灾危险性大的房间隔墙处,未设防火阀. (4)公共建筑厨房间排油烟管道在与垂直排风管连接处,未设置150℃防火阀. (5)柴油发电机房的储油间没有设排风系统. (6)对工业厂房没有了解工艺布置格局,对一些散热、蒸汽或有害物质的工艺点没有考虑局部排风与事故排风装置. (7)化学实验楼排毒系统风管没有选用耐腐蚀材料. 1.4防排烟设计问题所在 (1)地下室新风补风机进风管上未设70℃防火阀. (2)建筑高度超过50m一类公共建筑,楼梯间与前室不能采用自然排烟方式,而有的设计采用了自然排烟方式. (3)消防排烟系统与排风系统合用时,联锁互换关系未做到位.(4)内走廊机械排烟口距最远点距离超过了30m.排烟口 与安全出口距离小于规范规定的下限值1.5m. (5)防火阀未靠墙或风井布置. (6)对剪刀梯构造不够清楚,正压风口设置层数不正确,造成其中一张楼梯间没有正压送风系统. (7)高规对排烟口、正压风口、正压风井、排烟井的风速有上限值的规定.而有的设计没有对风速 进行校核,超过规定的上限值. (8)排烟口应有手动和自动开启装置,往往缺手动开启装置. 2重视节能意识 在暖通空调的实际设计中,大部分地区是以简化的单一计算模式来进行空调负荷计算的,并且只注重计算单位面积的冷 负荷,这是按照设计师个人或所在设计所同事的经验来设计的,甚至还有一部分空调由施工单位自身来设计、施工,甚至 还套用家用空调的使用范围来测算暖通空调的设计负荷.更为严重的是,大部分设计人员对所要计算的负荷是末端负 荷还是主机负荷,对计算出来的结果有没有综合考虑同时使用系数,系统冷量要不要因系统规模而增减,是否考虑设备配 置运行的经济,是否选择高能效比设备等,通常都考虑不全面.因此,作为整体建筑工程的一个组成部分,设计师不能根据 个人的片面经验而计算出设计的结果.暖通空调设计人员在选择方案时,要全面考虑所设计的工程中功能用房的冷负 荷、围护结构的传热、日照辐射、室内人员流动状况、室内灯光情况和电器发热量大小和空调机组自身的发热量等等 .之所以特别提出这些因素,是由于以上发热量部分是逐时最大发热量及基本恒定的最大负荷,而整体冷负荷作为一个 简单的最大发热量的总和,肯定应当全面考虑各空调系统因使用时间上不同而形成装机负荷的不同.我国当前的空调 系统设计,既有十分成功的设计,当然也有失败的工程.可见,应当在设计中考虑现有空调系统的装机容量,合理来考虑因 地制宜,适应本地工程实际的装机系数,挑选合适的装机容量和设备准备通过合理计算和有关实际工程的运行状况.将1/2工程设计成投资金额最小,又能最好满足设计工功能的节能节能型暖通空调系统,以最大限度地减少因设计师个人因素 而导致闲置设备浪费.当然,空调系统作为成套的机械系统,其运行并不是个体人员就能够控制的,其自身存在一个自控 系统.作为一个设计成功的空调系统,应当设计出一套完善的自控系统. 3方便管理操作 暖通空调的容量一般都是按照全年最不利的气象条件确定的,所以系统必须要有很好的调节性能,以适应全年负荷的不 断变化.管理操作方便是用户非常关心的问题.随着空调系统自动化程度提高,可以大大减少管理人员的数量和劳动 强度,降低人工费用,但也对操作人员的素质提高了更高的要求.暖通空调系统是否要自动控制,必须根据实际情况和技 术经济性来确定.对于大型空调系统及需要经常调节控制设备的建筑工程来说,适合采取自动控制方法以降低操作工 作量.当然,对于只有季节转换时才需要操作的阀门,不能采取自动控制.对于一些不同部分使用时间不用的建筑物,对 于各部分出租给不同单位的建筑物,空调系统的设计要考虑到分别管理控制和运行费用分别统计的需求. 4确保系统的安全性 暖通空调的安全性有易燃易爆环境安全、防火安全、人员环境安全、重要设备物品环境安全、系统设备运行安全等方 面.在设计武器弹药厂房和煤矿等易燃易爆工程的空调系统时,要重点考虑安全性,积极采取与之相适应的防爆技术措 施.在设计锅炉房等处的空调系统时,要着重考虑可燃性气体、液体一旦泄露造成的安全问题.要严格按照防火设计 规范的要求,确保防火安全.在系统的设计中,还要考虑暖通空调系统万一出现故障,可能会对建筑物内重要设备和物品 所产生的不良影响,比如,文物、档案库房就不能采取在吊顶设置风机盘管的空调设计方案,否则,一旦空调系统漏水,将 给库房内重要物品带来严重损失. 5结论 造成暖通设计问题的原因很多,有的是设计人员实际工作经验不足、对规范不熟悉、设计人员责任心不强与工作马虎 .要杜绝设计工作的失误,首先要加强设计人员自身的专业知识学习,对规范的学习,同时要深入施工现场与安装人员多 交流勾通,丰富实际工作经验;