3 所示. 变频空调控制器在实现普通空调功能的基础上, 利用压缩机可以变频的特点增加 了一些调控功能,如:
1、根据负荷变化,自动调节压缩机频率.
2、在恶劣工况下,通过压缩机频率调节,实现空调的正常运行,适用范围广.
3、由于控制的需要,室内外机需建立数字通讯,传送温度、状态信息.只要通 讯协议上增加了主机的启停、变频、设定温度等命令,就可以实现远程控制.
4、在软件控制上,由于是针对特定的变频压缩机,其变频 V/F 曲线特性是固化 在程序中.只是根据输入电压的变化,适当调节输出电压幅值.
5、室内温度控制,根据室内温度变化,采用模糊控制或 PID 控制算法,控制室 外压缩机运行频率,自动调节制冷量,使控温更精确.在室内负荷较小时,利用 压缩机低频运行,不仅可避免室外压缩机的频繁启停,并能明显节省电能. 筑龙网 www.zhulong.com
4 图3一定一变双压机变频空调控制器原理图
四、 变频风冷冷水(热泵)机组能量调节过程 户用中央空调主要用于别墅、多房多厅公寓场所.它一般由一台空调主机和 多个末端(风机盘管)组成.空调末端的开关完全取决于户主的需要,全开和单 独开一个房间的空调末端,空调负荷相差非常大.这就需要户用中央空调主机具 有宽范围的能量调节能力.传统的定频中央空调系统通过压缩机起/停控制实现 能量调节,但这种调节方式效果差,水温的波动导致房间温度控制精度低,一般 精度只能达到 2-3℃.而采用压缩机变频的能量调节方式,房间温度的控制精度 能达到 0.5℃. 筑龙网 www.zhulong.com
5 户用变频风冷冷水(热泵)机组通常采用一定一变双压缩机设计,即机组由 一定频制冷系统和一变频制冷系统复合而成. 如HLRD16/BP(制冷量 16Kw)采用的 是一台
3 匹日立滚动转子变频压缩机和一台谷轮 3P 涡旋定频压缩机.空调负荷 低时只有一台变频压缩机运行,其频率 PID 连续调节以适应空调负荷的需求.空 调负荷高时,定频压缩机投入运行.一定一变两台压缩机的设计可得到更大冷量 范围的能量连续调节.如图
4 所示. 图4户用变频风冷冷水(热泵)机组一般以水温作为控制目标.下面以制冷为例 说明变频风冷冷水(热泵)机组能量调节过程.空调负荷增大,引起回水温度升 高,控制器根据水温的变化调高压缩机运行频率,机组制冷量随之增大,满足空 调负荷增大的需求.如果变频压缩机运行频率已达到最高,回水温度仍然升高, 定频压缩机将投入运行,随后继续对变频压缩机运行频率进行 PID 调节.空调负 荷减小, 引起回水温度降低, 控制器根据水温的变化调低变频压缩机的运行频率, 机组制冷量随之减小,如果变频压缩机频率已调到最低,水温仍然降低,将停止 定频压缩机的运行,随后继续对变频压缩机运行频率进行 PID 调节.频率调节的 目的就是稳定水温,因此变频中央空调系统具有更高的舒适性.
五、 结论 筑龙网 www.zhulong.com
6 将先进的变频技术,应用到风冷冷水(热泵)机组中,构成了一种节能、舒 适的户用中央空调系统.随着变频技术的不断成熟,变频风冷冷水(热泵)机组 将受到更多用户的青睐,其市场占有率将会越来越大.