编辑: lqwzrs | 2017-10-24 |
1 年以上的变频器,上电时应先用调压器逐渐 升压至额定值,否则有触电和爆炸的危险. 上电后不要触及变频器内部, 更不要把棒材或其他物体放入 变频器内,否则会导致触电死亡或变频器无法正常工作. 变频器在通电过程中,请勿打开面盖, 否则有触电的危险. 慎用停电再起动功能,否则有可能造成人身伤亡事故. .1.5 使用安全事项 若超过 50Hz 运行,必须确保电机轴承及机械装置使用时的速 度范围. 减速箱及齿轮等需要润滑的机械装置不宜长期低速运行,否 则将降低其使用寿命甚至损坏设备. 普通电机在低频运行时,由于散热效果变差,必须降额使 用,若为恒转矩负载,则必须采用电机强迫散热方式或采用 变频专用电机. 长时间不使用的变频器请务必将输入电源切断,以免因异物 进入或其它原因导致变频器损坏,甚至引起火灾. 由于变频器的输出电压是 PWM脉冲波,因此在其输出端请不 要安装电容或浪涌电流吸收器(如压敏电阻),否则将会导 致变频器出现故障跳闸,甚至功率元器件的损坏.如已有安 装的,请务必拆除.见图 1-3 所示. 危险警告功率因数补偿电容 图1-3 禁止禁止变频器 U V W M ~ 浪涌电流吸收器 -4- 使用手册 320S系列变频器 JTE 电机在首次使用或长时间放置后的再使用之前,应做电机绝 缘检查,并保证测得的绝缘电阻不小于5M?. 如需在允许工作电压范围外使用变频器,需配置升压或降压 装置进行变压处理. 在海拔高度超过1000米的地区,由于空气稀薄,变频器的散 热效果会变差,此时需降额使用.一般的,每升高1000m需降 额10%左右.降额曲线参见图1-4. 禁止用手触摸变频器的散热器或充电电阻, 否则有可能造成 烫伤. 严禁在变频器输入侧使用接触器等开关器件进行直接频繁起 停操作.因变频器主电路存在较大的充电电流,频繁通断 电,将产生热积累效应,引起元器件热疲劳,极大缩短变频 器的使用寿命.如图 1-5 所示. 禁止注意注意变频器 R S T U V W 三相 交流 电源 禁止M~图1-5 图1-4 变频器降额曲线图 100%
1000 2000
3000 4000米90% 80% Iout 若变频器出现冒烟、异味、怪音等现象时,请立即切断电 源,并进行检修或致电代理商寻求服务. 强制-5- 使用手册 320S系列变频器 JTE 注意注意变频器的电解电容焚烧时可能发生爆炸,请妥善处理. 操作键盘等塑胶件在焚烧时会产生有毒气体,请妥善处理. 将变频器作为工业废品进行处理. 警告1.6 报废注意事项 -6- 2.1 技术规范 使用手册 320S系列变频器
第二章 产品标准规格 JTE 项目说明产品系列 G通用矢量型 F风机水泵型 M迷你型 Z注塑机专用型 结构防护等级 IP20 冷却方式 强制风冷、自然冷却 输入 电源 额定电压 三相380V、单相220V、三相220V、三相480V 相数及频率 三相50/60Hz(参考额定电流规范) 允许变动范围 电压允许±20%变动率,频率允许 5%Hz变化 ± 低电压保护点 低电压动作点设定在标准电压的-20%,由直流母线电压决 定 输出 电源 功率因数 电容负载超前式 额定容量/电流 G/M系列150%一分钟,F系列120%,Z系列200% 跳停电流 瞬间跳脱值为额定电流的G/M系列200%,F系列150% 温度保护 运转80℃跳停 控制与 输出指 标 控制模式 矢量控制V/F控制 频率输出范围 0.00~600.00Hz 频率解析度 键盘设定:0.01Hz,模拟量设定:0.1Hz 基频 0.5~600Hz 能耗制动 7.5KW及以下内置制动单元,M系列无制动单元 直流制动加减 速时间 制动电压5~30%可调,允许0.5~50Hz制动,刹车0.0~ 25.0秒可调.加减速时间0.1~6553秒 低频转矩补偿 0~30%可调、自动转矩提升、任意V/F曲线可调 标准功能 转速追踪,暂停减速,PID控制,自动速度补偿,自动调整电 压输出(AVR),8段速度运转,功率(转矩)控制,跳频, 转矩限制,自动多段运转,UP-DOWN控制,摆频运转,两路 信号叠加控制,自动重置,计时器,正反器. -7- 2.2 变频器型号说明 使用手册 320S系列变频器 JTE 项目说明控制信号 可编程模 拟输入 VI:0~10V输入;