编辑: ok2015 | 2017-10-29 |
5、SS、氨氮、总磷等的排放量,减少污染物对水环境的污染,有利于保护生态环境, 对大亚湾经济开发区国民经济和社会可持续发展具有重要意义. 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录(2017 年本) 》 (环保部令第
44 号)以及《关于修改部分 内容的决定》 (生态环境部令第
1 号) ,本项目属于 三十
三、水的生产和供应业中
96 生 活污水集中处理中的其他 ,因此编制报告表.
2、项目基本情况 大亚湾区妈庙河水污染治理项目位于惠州市大亚湾中兴中路与妈庙河相交处东侧, 中心坐标为 N22.733279° (22° 43'
59.80 ),E114.530745° (114° 31'
50.68 ).项目总占地 面积 4292m2 ,总建筑面积为 2515m2 ,设计规模为 20000m3 /d,采用 格栅+沉砂+RPIR 池+滤布滤池+紫外线消毒 工艺,主要建设内容为粗格栅提升泵房、沉砂器、配水器、 RPIR 池、滤布滤池、高配电间、污泥处理间组成.本项目为临时生活污水处理设施,运 营期限至大亚湾第一水质净化厂二期工程投入使用,服务范围为妈庙村及周边楼盘内的 居民生活污水,项目尾水通过重力排入妈庙河,流经
300 米后与淡澳河汇合.
3、设计进出水水质 项目进水为中兴中路、新澳大道市政污水管网直排妈庙河口处雨污合排箱涵中的生 活污水,项目水污染源主要为妈庙村及周边楼盘,人数较多,同时混入了部分雨水,因 此本项目设计规模为 20000m3 /d.
3 本项目出水水质指标 pH、氨氮、COD、总磷指标执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)V 类水标准;
BOD、SS 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准,详见下表. 表1项目设计出水水质标准 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N* TP 进水 6~9 ≤300 ≤150 ≤150 ≤30 ≤4 出水 6~9 ≤40 ≤10 ≤10 ≤2(4) ≤0.4 注:NH3-N 括号外数据为水温>
12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 关于 TN 指标,本项目为运营
3 年的 BO 项目,出水指标对 TN 不予考核.
4、项目主要建(构)筑物 本项目主要建(构)筑物见下表. 表2项目主要建(构)筑物一览表 编号 名称 规格(m2 ) 结构形式 数量(座) 备注
1 格栅井及提升泵站 10m*8m*6m 钢筋混凝土
1 2 旋流沉砂池 Φ2.2m*7m 碳钢防腐
1 3 配水器 Φ1.8m*7m 碳钢防腐
1 4 1#RPIR 池Φ26.5*6m 碳钢防腐
1 设计规模为 10000m3 /d
5 2#RPIR 池Φ47.0m*12.6m 钢筋混凝土
1 设计规模为 10000m3 /d
6 滤布滤池 7.4m*6.4m 钢筋混凝土
1 7 污泥浓缩池 6m*5m*4m 钢筋混凝土
1 8 鼓风机房及配电间 8m*8m*4.5m 岩棉防火板房
1 (1) 旋流沉砂池: 去除污水中比重大于 2.65,粒径大于 0.2mm 的沙粒,沙粒通过旋流作用沉到池底, 使无机砂跟有机物分离开来,便于后续生物处理,同时兼顾除渣,除油功能. 主要设计参数:Q=450m?/h,设计停留时间大于 2min,曝气量 0.2m?空气/m?水,排 砂量 0.6m?/天,约0.8t. (2) 配水器 使并联的两组池体均匀配水,每组 10000m?/d. (3) RPIR 池4PRIR 是在原有活性污泥的基础上,通过增加导流模块,优化反应器结构,人为创造 污泥自动回流环境, 在不需要利用动力进行污泥回流的情况下形成了和 MBR 类似的微生 物截留作用,使得生化反应池可以保持较高的污泥活性浓度,由于整个生化反应区间都 是全混流的环流生化环境,传质效果好不需要增加充氧量的情况下提供足够的溶解氧. a 设计水温:最低 12℃,最高 28℃ b 污泥浓度:4000mg/L c 污泥负荷:0.10kgBOD5/kgMLSS d 有效停留时间 8h f 生化池平均供气量 140m?/min,汽水比 10:1 (4) 滤布滤池、 滤布滤池是利用自然沉淀跟滤布截留的方式去除 SS,一部分截留的污泥自然沉淀下 来池底定期排出,一部分截留的污泥附着在滤布上顶起定期排出,滤布仅 2-3mm 厚,易 清洗,出水稳定可达一级 A 以上标准,其具体工艺图及参数如下: a 停留时间:12min b 过滤水量:850m?/h c 反洗周期:24h,反洗时间 5min