编辑: 645135144 | 2017-11-01 |
1 -
10 5 °C F13 最高设定温度 30C
100 60 °C F14 最低设定温度
0 C
29 10 °C F19 水温探头修正 -20 C
20 0 °C 用于校正水温测量误差 压机类 F21 压缩机启动延时
0 C
10 3 分钟 化霜类 F31 化霜启动温度 -20 C
20 -3 °C F32 化霜结束温度
0 C
50 10 °C F33 化霜启动时间
1 C
999 30 分钟 F34 最大化霜时间
0 C
99 5 分钟
0 表示无化霜功能 F37 化霜四通阀模式
0 C
1 0 - 0-制热时关,化霜时开 1-制热时开,化霜时关 告警类 F50 外部告警模式
0 -
2 0 - 0-无1-常开,闭合则告警 2-常闭,断开则告警 F51 外部告警自动恢复次数*
0 C
10 3 次 见附注 F52 外部告警自动恢复次数重 置时间*
0 C
999 60 分钟 F57 排气温度保护模式
0 -
2 2 - 0-无保护 1-高温保护,风机不受控 2-高温保护,风机受控 F58 排气保护温度
50 C
125 110 °C F59 排气保护温度回差 1C
20 10 °C 功能 设置类 F61 掉电后是否记忆开关机状 态1/0
1 - 1: 记忆 0: 不记忆 测试类 F90 显示主机板型号 F91 显示主机板版本号 F92 显示面板型号 F93 显示面板版本号 F97 厂家保留 F98 加氟 进入该功能后控制器显示 AdF ,开压缩机和风机,四通阀 状态与化霜模式有关(详见 自动化霜原理 ) .按 s 键退 出或
25 分钟后自动退出 F99 测试输出信号 进入该功能后控制器显示 CCC ,依次吸合所有继电器,作 为外机板测试用,严禁在线使用.按 s 键退出或
30 秒后 自动退出. End 退出设置 *注: F51 外部告警自动恢复次数 : 指的是当外部告警信号恢复正常时,系统自动恢复到正常工作状态的次数, 超过此次数,则即使外部告警信号恢复正常,系统也不能工作,而是锁定在故障状态,需要人工关机后才能恢复. F52 外部告警自动恢复次数重置时间 :只要外部告警信号处在正常状态的时间达到该参数设定的时间,则 在下次出现故障时重新开始计算自动恢复次数. 例: F51=1,F52=60,可以理解为在
60 分钟内,出现第一次故障时允许自动恢复,在60 分钟内出现第二次故障则 系统锁定,需要人工恢复.
八、告警处理 当发生下表所述异常情况时,控制器进入告警状态: 异常情况 告警 指示 告警 代码 动作 恢复方式 说明 外部告警 故障 A11 停止制热 自动或人工,可设置(F
51、 F52) 人工恢复方法:关机后再开机 水温探头故障 故障 A21 停止制热 自动恢复 外机探头故障 故障 A22 - 自动恢复 排气探头故障 故障 A23 - 自动恢复 排气温度保护模式(F57)设为0时不告警
3 和外机板连线中 断 掉线 自动恢复 温度显示 --- 排气温度过高 高温 A33 停止制热 排气温度降低后自动恢复 说明:
1、 探头发生故障时,对应的温度显示 OPE 表示开路, SHr 表示短路.可按 ?? 键观察各 个探头的温度显示.
2、 告警代码 出现在温度显示位置,和温度交替显示.
3、 自动恢复 指的是当异常情况消失后,自动退出告警状态.
4、 人工恢复 指的是当异常情况消失后,控制器仍锁定在告警状态,需要人工关机再........