编辑: 思念那么浓 | 2017-11-05 |
7 屏蔽 接线组件
11 输出 电抗器
10 选件
7 进线电抗器 ? 抑制谐波电流 ? 改善功率因数
8 制动模块 ? 缩短减速斜坡时间 ? 适用于1 AC
230 V以及3 AC
400 V变频器 ? 占空比可在5 %至100 %范围内调节 ? 外形尺寸D的变频器已内置制动单元
9 制动电阻 ? 将再生能量转换成热能 ? 占空比默认为5 %
10 输出电抗器 ? 更长的电机电缆
11 屏蔽 接线组件 ? 最佳的屏蔽接线 ? 减小张力 L1 L2 L3
7 技术数据 安装与环境 保护等级 IP20 安装 壁挂式安装、并排安装、 穿墙式安装(适用于外形尺寸B、C、D) 冷却 ? 额定功率为0.75 kW及以下的外形尺寸A:对流冷却 ? 外形尺寸A、B、C、D:利用散热器及外接风扇进 行冷却 环境温度 运行中 ?
0 ... 60?C (32 ... 140?F) ?
40 ... 60?C (104 ... 140?F),有降容 存放 ? -40 ... 70?C (-40 ... 158?F) 相对湿度
95 %(无凝露) 海拔 ? 海拔4000 m以下 ?
1000 ...
4000 m:输出电流降额 ?
2000 ...
4000 m:输入电压降额 电机电缆长度 ? 无屏蔽电缆:50 m ? 屏蔽电缆:25 m;
外形尺寸A且带滤波器的变频器为10 m 能耗制动 选件模块适用于外形尺寸A、B和C;
外形尺寸D已内置制动单元 动力与控制 电压
1 AC
200 V ...
240 V (-10 % ... +10 %)
3 AC
380 V ...
480 V (-15 % ... +10 %) 电源频率 50/60Hz 电网制式 TN、TT、IT 供电系统 功率范围
1 AC
230 V 0.12 ... 3.0 kW (0.16 ...
4 hp)
3 AC
400 V 0.37 ... 15.0 kW (0.5 ...
20 hp) 过载能力
150 %额定输出电流,持续时间60秒 输出频率
0 ...
599 Hz,精度:0.01 Hz 脉冲频率
2 ...
16 kHz 控制方式 线性V/f控制、平方V/f控制、多点V/f控制、 带FCC(磁通电流控制)的V/f控制 符合的标准 符合的标准 CE, UL, C-tick, KC EMC标准 1AC
230 V变频器带内置进线滤波器 符合EN 61800-3 C2标准 3AC
400 V变频器带内置进线滤波器 符合EN 61800-3 C3标准 功能 易用性 ? 能耗监控 ? 自动再启动 ? 参数克隆 ? USS/MODBUS通讯 ? 连接宏与应用宏 ? 用户自定义默认值 应用 ? 休眠模式 ? 滑差补偿 ? 异常不停机模式 ? 动能缓冲 ? 捕捉再启动 ? 多泵控制 ? 自由功能块 ? BICO功能 ? 双斜坡 ? 摆频功能 ? PID控制器 ? 单脉冲高转矩启动模式 ? 多脉冲高转矩启动模式 ? 防堵模式 保护 ? 霜冻保护 ? 冷凝保护 ? 气穴保护 ? 直流母线电压控制 ? 负载故障检测 控制 ? 节能模式 ? Imax控制 ? 弹性电压提升控制 ? PWM调制 信号输入与输出 模拟量输入 AI1:双极性电流/电压模式 AI2:单极性电流/电压模式 可用作数字量输入 模拟量输出 AO:0 ...
20 mA 数字量输入 DI1-DI4,光隔离PNP/NPN模式 可通过端子选择 数字量输出 DO1:晶体管输出 DO2:继电器输出 C
250 V AC 0.5 A,带电阻负载 C
30 V DC 0.5 A,带电阻负载 接线图 PE L1 L2 L3 PE U V W DC + DC - R1 R2 FSD FSA to FSC RS-485 P+
0 V AO
1 DO
2 NO DO
2 C DO
2 NC DO
1 - DO
1 + DI
1 DI
2 DI
3 DI
4 DI C
24 V
0 V
10 V AI
1 0 V AI
2 DI
1 DI
2 DI
3 DI
4 DI C
24 V
0 V 24V + C N- M 主电路 控制电路 数字量输入 模拟量输入 数字量输出 晶体管 输出 继电器 输出 扩展端口 模拟量输出
8 SINAMICS V20选件 FS = 外形尺寸,WT = 重量(kg),W = 宽(mm),H = 高(mm),D = 深(mm) 制动电阻 进线电抗器 输出电抗器 制动模块 P额定 kW 3AC 400V FS W H D WT W H D WT W H D WT W H D WT 0.37 A
72 230 43.5