编辑: 黎文定 2017-11-14

1 施工图应由设计单位完成;

2 混凝土预制构件加工详图应有完整的预制混凝土构件拆分图和排版图,加工详图应由具有设计能力的 构件加工企业或专业设计咨询单位完成,其内容和深度应满足混凝土预制构件的加工要求;

3 混凝土预制构件加工详图应由设计单位会签确认. -

6 - 带格式的: 边框:底端: (无框线)

4 材料 4.1 混凝土 4.1.1 装配整体式剪力墙结构混凝土材料的各项性能指标和耐久性要求,应符合《混凝土结构设计规范》GB

50010、 《建筑抗震设计规范》GB

50011 和《混凝土结构耐久性设计规范》GBT50476 的规定. 4.1.2 预制混凝土构件的混凝土强度等级不宜低于 C30. -

7 - 带格式的: 边框:底端: (无框线) 4.2 钢材 4.2.1 装配整体式剪力墙结构钢材的各项性能指标耐久性要求,应符合《建筑抗震设计规范》GB

50011、 《混 凝土结构设计规范》GB50010 的规定,其质量标准应符合《碳素结构钢》GB/T700 和《低合金高强度结构钢》 GB/ T

1591 的规定. 4.2.2 预制混凝土剪力墙结构钢筋宜选用 HPB

300、HRB

335、HRB

400、HRB

500、HRBF

335、HRBF

400、 HRBF500 级热轧钢筋,预应力筋宜采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋. 4.2.3 钢板宜选用 Q235 钢和 Q345 钢. 4.2.4 预制混凝土构件中采用的钢筋焊接网应符合《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ

114 的规定. -

8 - 带格式的: 边框:底端: (无框线) 4.3 连接材料 4.3.1 钢筋套筒用球墨铸铁除应符合 GB/T

1348 的规定,其材料性能尚应符合表 4.3.1-1 的规定;

钢筋套筒用优 质碳素结构钢、低合金高强度结构钢、合金结构钢,其材料的机械和力学性能应符合 GB/T

699、GB/T

8162、 GB/T

1591 和GB/T

3077 的规定,同时材料性能尚应符合表 4.3.1-2 的规定. 表4.3.1-1 球墨铸铁套筒的材料性能 项目 性能指标 抗拉强度(MPa) ≥550 延伸率(%) ≥5 球化率(%) ≥90 硬度(HBW) 180~250 表4.3.1-2 钢套筒的材料性能 项目 性能指标 屈服强度(MPa) ≥355 抗拉强度(MPa) ≥600 延伸率(%) ≥16 4.3.2 灌浆料应采用水泥基灌浆料,其性能指标应符合表 4.3.2 的规定. 表4.3.2 水泥基灌浆料性能指标及检验标准 项目 性能指标 检验标准 套筒灌浆连接 约束浆锚搭接连接 钢筋浆锚搭接连接 泌水率 0% 0% 0% GB/T

50080 流动度/初始值 ≥290 mm ≥200 mm ≥290mm GB/T

50448 流动度/保留值(30min) ≥260 mm ≥150 mm ≥200 mm 竖向膨胀率_3h 0.00%-3.50% 0.02-0.5% 0.0%-0.05% GB/T

50448 竖向膨胀率_24h 0.02%-0.50% 0.05-0.5% 0.0%-0.03% 抗压强度_1d

30 MPa 20MPa 20MPa GB/T

17671 抗压强度_3d

50 MPa 40MPa 40MPa 抗压强度_28d

85 MPa 60MPa 60MPa 对钢筋锈蚀作用 无无无GB

8076 4.3.3 金属波纹浆锚管性能指标除应符合现行国家行业标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T3013 的规定 外,尚应符合下列要求:

1 金属波纹浆锚管应采用镀锌钢带卷制而成的单波或双波金属波纹管;

2 金属波纹浆锚管的波纹高度不应小于 3mm. 4.3.4 当抗剪粗糙面采用化学方法形成时,宜采用专用的混凝土露骨料药剂,并应符合下列规定:

1 露骨料药剂不得含有氯离子和硫酸根离子、磷酸根离子,PH 值应在 6~8 之间;

-

9 - 带格式的: 边框:底端: (无........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题