另雨水排放出公司外地面水体则需由申请核可之雨 水放流口排放,而且雨水放流口非雨天时不可有水源排出. (2) 各部门若设有

200 公升以上各类贮油设施,为防止泄漏污染公司外地面 水体,依法需设置能容纳该贮油槽最大容量 110%之防溢护堤. (3) 不可将污染液体(例:化学残液、染.助剂残液、有机溶剂残液、各油类、 废油脂类...等)倒入水沟或流出厂外排水道,如系设备异常导致污染液 体泄漏排入排水道时,发现后应立即阻隔、回收泄漏之污染液体,以免 污染环境甚至排出厂外地面水体影响农作物,遭受民众抗争或环保局处 罚. 福懋兴业股份有限公司编号:100-20-N027 废水管理办法 页次:

3 5.3「废水处理流程图」参阅(附件 1). 5.4 废水处理流程图单元功能说明 5.4.1 调整池:内设有空气搅拌设备及冷却水塔设备,使固体物悬浮不致沉淀并能 使水温下降. 5.4.2 PH 调整池:其主要作用添加酸剂或碱剂,以调整氢离子浓度为目的之操作, 期PH 值控制於 6.5~8.5 之间. 5.4.3 生物池:将废水中的有机性污染物质,与培养於曝气槽内呈流动状态及胶羽 化的好氧性微生物群(活性污泥 Activatd Sludge )接触后,转化成二氧化 碳、水、微生物及稳定的副产物. 5.4.4 分水井:主要作用在调节水量与水流. 5.4.5 脱气池:将生物池之带有气泡之活性污泥以循环泵浦将气泡去除以利活性污 泥能快速沉淀. 5.4.6 沉淀池:为使混合之活性污泥沉淀分离,使上澄水和活性污泥达到充份沉淀 分离之构造物. 5.4.7 回流污泥池:为维持生物曝气池内活性污泥浓度一致. 5.4.8 浮渣井:L集各沉淀池上浮浮渣. 5.4.9 污泥井:将部份回流污泥及浮渣污泥,排入污泥池,经由污泥泵抽送至脱水 机浓缩机、等脱水程序,压制成污泥饼. 5.4.10 抽水井:将各沉淀池所分离之上澄液集中於抽水井,再经由泵浦抽送至化区 再行化学处理. 5.4.11 快混池:原水在快混池接受快混机搅拌,使水中残留杂质与所添加的药剂充 分结合. 5.4.12 加压浮池槽:将空气以加压方式溶入废水中或以加压饱和溶气水与废水相 混合,再利用化学药品通过管中之加药及搅拌机构,促使废水中污染物质 棉絮凝成细小胶羽.当混合液通过布水器均匀导入浮除池时,因减压作用 而释放出大量细小气泡,这些细小气泡与胶羽结合上浮,产生固液分离效 果. 5.5 检测作业 废水处理设施须遵循环保署「水污染防治措施及检测申报管理办法」规定,进行检测、量测、申报及 其监 测频率检测迳流废水与监测承受水体等相关规定. 5.5.1 厂内检测 工务部每天依「废水生物处理设备操作标准」及「废水化学处理设备操作标 准」针对废水处理及排放水质进行相关检测,检测内容及其项目如下所示: (1)原废水质:pH、水温、COD、SS. 福懋兴业股份有限公司编号:100-20-N027 废水管理办法 页次:

4 (2)活性污泥池:pH、水温、DO、MLSS、COD. (3)加压浮池分水井:pH. (4)细筛机:pH、水温、COD、SS. (5)放流口:pH、水温、COD、SS. 5.5.2 委外检测 工务部委外由合格检测公司进行原废水质及放流水质检测,检测内容及其项目 如下所示,检测报告由工务部保存;

本厂区废水处理每三个月检测申报一次, 二厂区废水处理每

6 个月检测申报一次. (1)原废水质:pH、水温、COD、SS、真色色度、BOD、阴离子界面活性剂. (2)放流水质:pH、水温、COD、SS、真色色度、BOD、阴离子界面活性剂. 5.5.3 相关检测结果应呈报主管,如发现排放水质违反放流水排放标准或废水处理 异常以致污染排放水体时,主管应立即查明异常发生原因,并知会工安室, 属应通报事件者,由工安室於事件发生后三小时内通报环保局且采取必要之 异常处理及紧急应变措施. 5.5.4 当环保主管机关派员来厂查验废水时,警卫人员应即时接待,上班时间内, 应立即通知工安室并转知会工务部理废水处理场相关人员,陪同至放流口采 水取样;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题