二、 项目内容及技术要求

(一)项目概述 广东工业大学大学城校区教学楼及图书馆等建筑使用了中央空调进行 集中供冷.当前存在的问题主要如下:板换间二次侧循环泵目前采用固定供 水压力方式,对循环泵频率进行控制与调节;

供水压力值采用的是经验值, 可能存在设置过高的情况;

循环泵的启动和停止由运行人员手工现场执行, 不具备依照教室的课表安排和节假日等时间表自动运行功能;

各板换间控制 系统未对循环泵的运行能耗和实际用冷量进行采集监测,无法测算系统实际 运行效果,如水泵输送效率等;

当前系统无法依据建筑冷负荷等参数(二次 侧供水回路压力、室内外温度及末端负荷等)的变化来按需实时自动调节二 次侧水泵机组运行状态和供水温度,系统自动化程度低,能源利用率急需提 升. 本项目主要针对广东工业大学教学楼、图书馆等建筑使用的中央空调共 计9个板换间,实现空调的集中远程监控;

根据不同的使用情况,采用不同 室外条件和末端负荷动态调整的空调控制策略,实现空调智能化控制,在保 证空调正常使用的前提下,为学校带来相应的节能效益,提升中央空调系统 管理的自动化程度和便捷性. 板换设备数量分布如下表所示: 板换间信息及分布列表 序号集中供冷板换间 板换 设备 数量 供冷区域 板换设 计冷负 荷(kW) 水泵 数量 (个) 功率 kW

1 1#(教学东(东) ) 机房

2 教学一号楼部分

2900 3

22 2 2#(教学东(西) )

2 教一部分、1-3

1800 3

15 广东工业大学集中供冷中央空调节能改造及服务采购项目招标文件 项目编号:0835-180Z11100981 -7- http://www.gdbidding.com 机房 号大课室

3 3#(教学西(东) ) 机房

2 教学三号楼

2900 3

22 4 4#(教学西(西) ) 机房

2 教学五号楼

1800 3

15 5 5#(教2东)机房

2 教二部分

3616 3

22 6 6#(教2西)机房

1 教二部分、4-5 号大课室

3588 2

30 7 7#(教4南)机房

1 教学六号楼

3588 2

30 8 8#(教4北)机房

2 教学四号楼

3616 3

22 9 图书馆机房

2 图书馆

4817 3

37 合计

16 28625 现场实景图如下所示: 中央空调板换间实景 板换间二次侧循环泵控制柜 广东工业大学集中供冷中央空调节能改造及服务采购项目招标文件 项目编号:0835-180Z11100981 -8- http://www.gdbidding.com 空调末端机组

(二)采购内容 序号 采购内容 建设内容 数量 单位

1 集中供冷中 央空调板换 间节能控制 系统 (1)针对广东工业大学教学楼、图书馆等 使用的中央空调共计

9 个板换间设备进行节能 控制改造,实现板换间远程智能及本地运行管 理控制两种控制模式. (2)建设集中供冷板换间监控管理平台, 系统需要主要功能包括但不限于:冷源系统集 中监测、 系统运行能耗分析、 节能优化控制 (时 间及温度管理设置等) 、报警提示与查询、历 史数据查询及导出、权限管理等功能.

1 套2集中供冷中 央空调节能 技术服务 项目验收合格后提供三年的技术支持和持 续性节能服务.

1 项

(三)系统总体功能实现要求 1.总体功能要求 1)实现整个校园空调冷源系统无人值守、节能经济运行,实现至少整 体节能不低于 10%,过渡季节不低于 20%的节能效果. 2)提供网络平台远程监控与本地现场监控功能,可采用校园网或者其 他有线/无线网方式进行数据通讯和传输.本地控制功能是为了满足系统的 网络通讯等出现故障时能够切换为本地人工应急控制,保障中央空调系统正 常运行. 3)本次项目以节能改造为目标,要求系统能够依据建筑环境和冷负荷 广东工业大学集中供冷中央空调节能改造及服务采购项目招标文件 项目编号:0835-180Z11100981 -9- http://www.gdbidding.com 等参数(如:二次侧供水回路压力和温度、室内外温度、末端负荷等)变化 按需实时自动调节二次侧水泵机组运行状态和供水温度,实现节电和节冷效 果.水泵机组控制和供水温度控制可采用多种控制优化改造方案,包括但不 限于采用回水温度控制、供回水压差控制、满足最不利点压力等不同模式. 4)系统界面可视化效果好,系统便于远程及本地的操作(控制策略的 新增、修改及删除等)和维护管理. 2.系统具体功能要求(需要现场演示,并根据效果进行技术评分) 1)冷源系统远程集中监测及控制功能:实现以直观的方式实时查看

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题