编辑: hys520855 2017-12-02

1 1 )来预测检修损失费的大小. . V( f ) = ∑df F ( , f ) (

1 1 ) f ∈, 本文对临界故障状态的定义为:当状态概率 向 量中的故障状态分量达到

5 0 %时,机组处于临界故 障状态 .此时若不及时检修 ,有可能发生灾难性的 故障后果―― 巨大的经济损失.本文采用的检修策 略是: 在出现临界故障状态之前的半年 内安排检修. 最佳检修时间的确定方法如下:

1 )根据预测的机组出力 , 计算一年时间内各时 段的步伐 因子;

2 )按式 (

6 )逐步计算后继各时段的状态概率 向量, 直到机组处于临界故障状态或 已满一年为止;

3 )如果有临界故障状态存在, 转入下一步, 否 则结束;

4 )按照检修策略,确定检修时间的大致范 围(半年或不足半年) ;

5 )在大致的检修 时间范围内,按式 (

1 1 )计算 各 时段 的预测检修损失费;

6 ) 比较各时段的预测检修损失费, 损失费最小 的时段就是最佳检修时间.

4 算例 维普资讯 http://www.cqvip.com 黄书荣, 等发电机组状态检修的研究 某发 电厂有 4台200MW的机组, 其中一台定子 绕组存在局部放 电现象,在线监测装置给 出的状态 概率 向量为[

0 .

0 0

0 ,

0 .

0 0

0 ,

0 .

6 0

0 ,

0 .

4 0

0 ,

0 . o o o ] . 定子绕 组局部放 电一步状态转移矩阵列于表

1 , 不同状态下所需要的检修费用和检修时间列于表 2. 图1和图 2分别是发电厂未来一年的总出力、 生产成本和销售价格的变化 曲线 . 为4.7445万元 .

2 茜冀,O表1局部放 电一步状 态转移矩 阵Tab.1Theone.steptransfermatrixoflocaldischarge5结论 状态 检修费/ 万元 检修时间/ 天1000事誉500O15913172J2529333741

4 5

4 9 t / 星期 图 1一年预 测总 出力 F i g .

1 T h e wh o l e e l e c t r i c i t y f o r e c a s t f o r o n e y e a r

1 5

9 1

3 1

7 21

2 5

2 9

33 3

7 41

45 4

9 腥期图2销售价格 ( 上 )和生产成本 ( 下)Fig:2Saleprice(up)a n d p r o d u c t i v e c o s t ( d o wn ) 假定 4台机组出力均等,按照等效发热法估计 步伐 因子 ,计算结果如图

3 所示. 用马尔可夫链的机组状态估计模型估计机组状 态,结果是:临界故障状态将在第

1 1周出现 .由于 离临界故障状态不足半年, 这11周就是大致的检修 时间范围.根据这期间发 电厂的预测总出力、生产 成本和销售价格计算预测检修损失费,由计算结果 可知:最佳检修时间是第 4周,其预测检修损失费

5 9

1 3

1 7

2 1

2 5

2 9

3 3

37 4

1 4

5 4

9 星期 图 3步伐因子 曲线图 Fi g.

3 St e p g e ne c u r v e 机组检修损失费与机组状态和 电力负荷情况紧 密相关.利用马尔可夫链 的状态转移方程对机组的 未来状态进行估计,按照临界故障状态发生之前半 年内安排检修的策略,并 以检修费用和用 电量收益 损 失总和最 小为 目标 函数确定机组 的最佳检修时 间,这就是本文采用的机组状态检修策略.然而, 故障的类型是多种多样 的, 一步转移概率并不相同, 需要在实践中不断地积累、改进和提高.同时,在 电量收益损失方面 ,还应考虑未完成生产任务而遭 受到的经济惩罚. 参考 文献 [

1 ] 全宏 兴. 电力市场 下火电厂机 组检 修计 划 的研究 [ J 】 . 电力系统 自动 化,2

0 0

2 ,

2 6 (

1 4 ) :

3 5 .

3 8 . OUAN Ho n g ― x i n g . Re s e a r c h f or Ma i n t e n a n c e s S c h e d u l i n g o f a Tu r b i n e Po we r P l a n t i n t h e El e c t r i c i t y P o we r Ma r k e t [ J ] . Au t o ma t i o n o f El e c t r i c P o we r Sy s t e ms ,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)