三、地下管线成果资料权属送审;

四、成果检查验收与归档;

五、地下管线数据整理,按照要求整理地下管线成果数据,制作成 GIS 格式数据,并完成入库;

六、编制地下管线探测技术总结报告. 3.2 控制测量工作要求 控制测量按照《城市测量规范》等相关技术规范的要求执行. 3.3 地下管线探测取舍标准 地下管线探测范围为工程区域内道路(街巷) ,包括快速路、主干路、次干路、支路及通道和其他公共 区域. 机关、企事业单位、住宅小区等列为非探测区,内部管线不查.但对穿越上述非探测区的主干管线不 能中断,以保持主干管线的连续性. 地下管线普查取舍标准 序号 管线种类 取舍标准 备注

1 排水 方沟≥200*200mm 内径≥200mm 含雨、污水

2 给水 管径≥100 靖西市城区地下管线普查及系统建设采购 (BSZC2018-G1-13001-KLZB)

5 3 燃气 业主指定 3.4 管线需查明的内容 管线普查应查明地下管线的平面位置、高程、埋深、走向(流向)、规格、材质、管线性质、权属单位以 及管线附属构筑物信息,并编绘以地形图为载体的地下管线图.建立全区统

一、全面、完整、科学、准确、 具有现代特征的城市动态地下管线信息管理系统,实现地下管线信息的制度化、科学化、规范化和标准化. 3.5 管线普查精度要求 地下管线的仪器探查是在现况调绘和实地调查的基础上,根据不同的地球物理条件,选用不同的物探 方法和仪器对地下管线的隐蔽线段进行探查,各种探查方法应该经过实地实践证实行之有效的可靠方法. 使用新技术、新方法,采用物探仪器探查地下管线,对现况资料不足或重要及复杂地段(如交叉路口等)进行 搜索时,应进行重复扫描以确保管线无遗漏. (1)地下管线隐蔽管线点的探查精度: 地下管线中心埋深 水平位置限差δts(cm) 埋深限差δth(cm) h≤100 ±10 ±15 h>

100 ±0.1h ±0.15h 注:式中 h 为地下管线的中心埋深,单位为 cm (2)地下管线点的测量精度:平面位置测量中误差 ms(指管线点相对于邻近平面控制点)不得大于 ±5cm,高程测量中误差 mh(指管线点相对邻近高程控制点)不得大于±3cm. (3)地下管线图测绘精度:地下管线与临近的建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的间距中误差 mc 不得大于图上±0.5mm. 3.6 地形图要素及管线要素编号、标注要求 (1)管线点编号采用管线代号和点号组成,其中管线代号按《城市市地下管线普查探测技术规程》执行.点号用阿拉伯数字标记,其图上编号以每一幅 1:500 地形图为单元分别按顺序编号.编号原则是先干 管,后支管,顺序为由西到东,由北到南.外业物探点号要保证在一个测区内唯一. (2)隐蔽管线点的标注:管线点的地面标志,应保证在管线探测成果验收前不毁失、不移位和易于识 别,用统一规格的铁钉打入地面至平,用红色油漆以铁钉为中心(或附属设施井盖中心位置)注上记号 ? 及管线点号,按管线类型代码编排点号实地标注,并在管线点附近明显且能长期保留的建(构)筑物、明显地 物点上,用红色油漆标注管线点号和栓距,以便于实地寻找.书写时应工整、美观,保持市容环境的美观. 在实地标注的同时将点号及类型、性质等资料填入手簿,并在 1:500 调绘图上标注管线走向、连接关系、 点位编号等,形成探查草图.交于测量工序使用. (3)明显管线点的标注.明显管线点标注在管线点的中心部位,其它标注内容和方法同隐蔽点. 为防止管线点标注丢失,除在管线点附近作标注外,还在其附近建(构)筑物上做距离标注.