9 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供 的,普通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异 常.进入高级设置状态的方法如下: 使用一组密码进入高级设置状态,密码为"上下上下上上下" ,在显示温度状态,按照这个顺 序连续按""""两个键,要在三秒钟之内完成,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这 时数码显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码.注意进入高级设置状态后控制 器会停止工作,关闭所有输出. 用""或""键可选择参数代码,选择一个参数后按"选择"键则显示该参数的值,这时 再用""或""键即可对参数进行设置,设置完成后再按"选择"键,回到显示参数代码状态. (注意:参数改变后要按"选择"键回到"Fxx"状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F19 温度修正 -5 -- +5
0 °C 校正探头误差 压机类 F21 压缩机停机保护时间
0 --