编辑: f19970615123fa 2019-07-31
-

1 - 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质 的单位编制.

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称, 应不超过

30 个字 (两 个英文字段作一个汉字). 2.建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起 止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目周围一定范围内集中居民住宅 区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的 分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影 响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的 其它建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项 目,可不填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批 复. -

1 - 建设项目基本情况 项目名称 新疆伊斯兰教经文学校燃气锅炉改造项目 建设单位 新疆伊斯兰教经文学校 法人代表 吾拉木・阿布都卡德尔 联系人 艾山江 通讯地址 乌鲁木齐市南湖北路

958 号 联系电话

13899826011 传真 -- 邮政编码

830018 建设地点 乌鲁木齐市南湖北路

958 号,新疆伊斯兰教经文学校内 立项审批 部门 -- 批准文号 -- 建设性质 技改 行业类别 及代码 D443 蒸汽、热水生产和 供应业 占地面积 (m2 )

240 绿化面积 (m2 ) -- 总投资 (万元)

250 其中:环保投 资(万元)

20 环保投资占总 投资比例(%)

8 评价经费 (万元)

3 投产日期

2012 年10 月 工程内容及规模:

1 项目背景 新疆伊斯兰教经文学校位于乌鲁木齐市南湖北路

958 号, 是自治区党委统战 部所属县(处)级事业单位,其主要职责任务是培养和培训自治区在职伊斯兰教 爱国宗教人士,承担全区统战干部培训工作.新疆伊斯兰教经文学校于

1999 年10 月建设

2 台4t/h 燃煤锅炉(一用一备)及配套设施,用于学校及住宅区供暖. 根据 《乌鲁木齐市燃煤锅炉天然气改造工程实施方案》 (乌热调指发[2012]11 号)的要求:以大气污染防治为抓手,加快供热能源结构调整步伐,大力实施燃 煤供热锅炉天然气改造;

对我市高污染燃料禁燃区内的所有燃煤供热锅炉全部实 施天然气改造,实施燃煤供热锅炉天然气改造工程应遵循科学、安全、经济的原 则.在此条件下,新疆伊斯兰教经文学校于

2012 年投资

250 万元对厂区供热设 施进行改造,将原有

2 台4t/h 燃煤锅炉(一用一备)及配套设施拆除,新建

1 台2.8MW 燃气热水锅炉、1 台4.2MW 燃气热水锅炉及配套设施(2.8MW 燃气 热水锅炉为常用锅炉,4.2MW 燃气热水锅炉为备用锅炉),为学校及住宅区供 暖(供暖面积为 45654m2 ). 新疆伊斯兰教经文学校燃气锅炉改造项目被纳入

2012 年乌鲁木齐市 煤改 -

2 - 气 工作计划,项目改造完成后由市政府安排专项资金给予一定设备改造补贴、 固定资产投资补贴及燃气补贴. 项目供热设施改造前未按照《中华人民共和国环 境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价 分类管理名录》 的要求进行环境影响评价,现根据管理部门要求完成项目环保手 续, 为此新疆伊斯兰教经文学校特委托中南安全环境技术研究院股份有限公司承 担本项目的环境影响评价工作.接受委托后,我单位即开展了详细的现场踏勘、 资料收集工作,在对本项目实际建设情况和污染物排放情况进行调查、分析后, 按照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表.

2 项目概况 (1)项目名称:新疆伊斯兰教经文学校燃气锅炉改造项目 (2)建设单位:新疆伊斯兰教经文学校 (3)建设性质:技改(补做环评) (4)建设地点:本项目建设地点位于乌鲁木齐市南湖北路

958 号,新疆伊 斯兰教经文学校内. 新疆伊斯兰教经文学校北侧为新跃社区,南侧为友好花园三 期,西侧为南湖北路,东侧为佳音(国际)医院;

本项目区北侧为 2#住宅楼, 南侧为篮球场,西侧为 3#宿舍楼,东侧为校园绿地.项目中心地理坐标为东经 87°36'

26.76 ,北纬 43°51'

41.17 .本项目地理位置见图 1,外环境关系见图 2. (5)建设规模:本项目建设

1 台2.8MW 燃气热水锅炉、1 台4.2MW 燃气 热水锅炉并配套建设补水泵、循环泵、软化水装置、软化水箱等设备(2.8MW 燃气热水锅炉为常用锅炉,4.2MW 燃气热水锅炉为备用锅炉)为学校及住宅区 供暖. (6)总投资:250 万元,资金来源为政府拨款资金. (7)劳动定员及工作制度:本项目锅炉改造完成后管理人员为原锅炉房

5 名工作人员,不新增劳动定员.项目燃气热水锅炉年运行

180 天(10 月中旬-翌年4月中旬).

3 项目组成 本项目组成情况见表 1. -

3 - 表1 建设项目组成情况一览表 项目组成 工程内容及规模 备注 主体工程 燃气热水锅炉 及配套设施

1 台2.8MW 燃气热水锅炉 (常 用锅炉) 、

1 台4.2MW 燃气热 水锅炉(备用锅炉) 已建;

锅炉型号为 WNS2.8-1.0/115(95) /70-Y(Q)、 WNS4.2-1.0/115(95) /70-Y(Q) 锅炉房 占地面积为 240m2 已建 冷却池 规格为 4m*1.5m*3m,容积 为18m3 已建 公用工程 供电 由统一供电网接入 / 给水 由统一供水管网供给 用水量为 225m3 /a 排水 锅炉排污水经冷却后与软水 制备设施排水排入市政下水 管网;

生活污水直接排入市政 下水管网 排水量为 208.8m3 /a 环保工程 低氮燃烧器+烟气外循环技术+8m 高排气筒 烟尘排放浓度为 17.65mg/m3;

SO2 排放浓 度为 1.212mg/m3;

NOx 排放浓度为 38.52mg/m3

4 供暖热负荷计算 根据建设单位提供资料,本项目供热总面积为 45654m2 ,其中节能供热面积 39646m2 (86.84%),非节能供热面积 6008m2 (13.16%).根据《城镇供热管 网设计规范》(CJJ34-2010),类型为学校、办公的建筑物未采取节能措施的采 暖热指标为 70W/m2 ,采取节能措施的采暖热指标为 60W/m2 ,因此现状供热建 筑综合采暖热指标:

2 2

2 W/m

32 .

61 W/m

0 6 86.84% W/m

70 13.16% ? ? ? ? ? 热负荷: 2.7MW 61.32W/m

45654 2 ? ? ? 因此本项目 2.8MW 燃气热水锅炉(常用锅炉)及4.2MW 燃气热水锅炉(备 用锅炉)均可满足项目供暖需求.

4 公用工程 (1)供电 -

4 - 本项目用电由统一电网提供. (2)供气 根据现场实地调查数据,本项目天然气年用量约

70 万m3 /a,由统一天然气 管网提供. (3)供水 本项目运营期用水主要为燃气热水锅炉用水及工作人员生活用水. 锅炉用水 先经过软水制备设施处理后进入锅炉, 用水量为 1m3 /d;

生活用水量为 0.25m3 /d. 用水均由市政供水管网提供. (4)排水 本项目排水为锅炉排污水、 软水制备设施排水等生产废水及生活污水.锅炉 排污水经冷却(冷却水池的规格为 4m*1.5m*3m,容积为 18m3 )后与软水制 备设施排水一同排入市政下水管网,生活污水直接排入市政下水管网. (5)水平衡分析 根据现场实地调查数据, 本项目用水量共 1.25m3 /d, 用水量计算情况见表 2. 表2本项目用水及排水情况一览表 用水类型 用水量 (m3 /d) 排水量 (m3 /d) 锅炉 用水 软化 水 锅炉水 0.65 0.65 循环水损耗水 0.05

0 软水制备设施

1 0.3 生活 用水 工作人员生活用水 0.25 0.21 合计 1.25 1.16 本项目排水量为 1.16m3 /d,项目水平衡见图 3. -

5 - 图3项目水平衡图(单位:m3 /d)

5 总平面布置合理性分析 本项目位于新疆伊斯兰教经文学校的东北角.学校总体呈不规则形状,西侧 为食堂;

北侧为住宅区(包括 1#、2#、3#住宅楼);

南侧由西向东依次为清真 寺、健身房、2#及3#宿舍楼;

东侧为校园绿地;

1#宿舍楼、锅炉房、办公教学 楼及篮球场位于学校中部位置,具体平面布置见图 4.

6 产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》中相关规定, 本项目属于第一类 鼓励类 中 第二十二条 城市基础设施 中

11 城镇集中供热 建设和改造工程 ,符合相关法律法规和国家产业政策. 锅炉用水 软水制备设施

1 锅炉循环水系统 0.7 消耗 0.05 锅炉排污水经冷却后 与软水制备设施排水 一同排入市政下水管 网;

生活污水直接排入 市政下水管网 生活用水 1.25

1 0.25 消耗 0.04 0.21 0.65 0.3 -

6 - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

一、原有燃煤锅炉污染情况 建设单位于

1999 年10 月建设

2 台4t/h 燃煤锅炉(一用一备)及配套设施. 经现场实地调查, 改造前原有燃煤锅炉以及配套设备已拆除,原有污染问题已经 基本消失,无遗留问题.

1、原有燃煤锅炉污染排放情况 (1)废气 原有

2 台燃煤锅炉自建成后未进行环境影响评价工作且未进行环保竣工验 收和例行监测.原有锅炉污染物产生情况根据《工业源产排污系数手册(2010 修订)下册》中

4430 工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-燃煤工业 锅炉 计算, 耗煤量约 1200t/a, 废气排放量 1234.85 万m?/a;

烟尘产生量约 15t/a, 经陶瓷多管旋风除尘器(处理效率约 90%)处理后,排放量约 1.5t/a;

SO2 排放 量约 24t/a;

NOx 排放量为 3.53t/a.原有锅炉污染物排放情况见表 3. 表3燃煤锅炉废气排放情况一览表 项目 污染物 排放量(t/a) 备注 燃煤锅炉 烟尘 1.5 只采取陶瓷多管除尘措 施,未采取脱硫、脱硝 措施. SO2

24 NOx 3.53 (2)废水 原有燃煤锅炉排放废水情况无法依据环境影响评价报告,因此根据《工业源 产排污系数手册(2010 修订)下册》中

4430 工业锅炉(热力生产和供应行业) 产排污系数表-工业废水量 计算,锅炉排污水和软化处理废水排放量共约 726m3 /a. (3)固废 根据《工业源产排污系数手册(2010 修订)下册》中

4430 工业锅炉(热力 生产和供应行业)产排污系数表-工业固体废物 计算,原有燃煤锅炉固体废物产 生主要为锅炉炉渣约 110.88t/a、粉煤灰约 12.12t/a;

除尘器灰尘约 13.5t/a.

二、现有燃气锅炉污染情况 (1)废气 本次改造的燃气热水锅炉已于

2012 年10 月建成并投入使用, 根据现场实地 -

7 - 调查数据,项目天然气年用量约

70 万m3 /a.由于本项目燃气热水锅炉为冬季供 暖锅炉, 本环评调查项目污染物产生情况时尚未进入供暖时段,无法对锅炉进行 固定污染源监测,因........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题