编辑: 苹果的酸 2017-12-11

2、NO

2、PM10 等常规污染因 子均能够达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》的要求,项目所在区域整体空 气环境质量较好. 2. 水环境质量现状项目拟建地附近主要水体为椒江 68,属于Ⅲ类水环境质量功能区,为了解项 目附近水体水质现状,本评价引用路桥区环境监测站

2014 年5月4日对下里桥 断面水质资料,具体见表 3-3. 表3-3 下里桥断面水质状况表 单位:mg/L,除pH 外 监测断面 溶解氧 pH 高锰酸盐指 数 氨氮 总磷 水质标准 下里桥 2014.5.4 2.2 7.02 6.2 3.33 0.354 -- 标准值 ≥5 6~9 ≤6 ≤1.0 ≤0.2 Ⅲ类水体 ≥3 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 Ⅳ类水体 ≥2 ≤15 ≤2.0 ≤0.4 Ⅴ类水体 由表 3-3 知,下里桥监测断面的水体除 pH 可满足三类水标准外,氨氮、溶 解氧及总磷等指标均超标,其中氨氮已达到劣Ⅴ类水标准,下里桥断面总体为劣 Ⅴ类水体,主要原因是河流沿岸工业级农业面源污染. 3. 声环境质量现状为正确了解项目所在地声环境质量现状,本环评对项目所在地声环境质量现 状进行了监测,项目周界共布设

4 个环境噪声监测点,监测时间为

2015 年3月6日,具体监测结果如下. 表3-4 声环境质量监测结果 单位:dB(A) 监测点位 昼间 夜间 评价标准 1#项目地东侧 65.3 52.2 昼间 70,夜间

55 2#项目地南侧 53.2 44.7 昼间 60,夜间

50 3#项目地西侧 53.8 44.6 昼间 60,夜间

50 4#项目地北侧 54.0 46.7 昼间 60,夜间

50 由监测结果知,项目厂界四周昼间噪声值在 53.2~65.3dB 之间,夜间噪声值 在44.6~52.2dB 之间,均能满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)标准要求. 评评价标准评价标准:

(一)环境质量标准1. 大气环境本项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准,具体标准值见表3-5. 表3-5 环境空气相关质量标准 单位:mg/m3 编号 污染物名称 环境质量标准 采用标准 取值时间 浓度限值

1 SO2 年平均 0.06 GB3095-2012 二级日平均 0.15

1 小时平均 0.50

2 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08

1 小时平均 0.20

3 TSP 年平均 0.20 日平均 0.30

4 PM10 年平均 0.07 日均0.15

5 CO 日平均

4 1 小时平均

10 2. 水环境项目所在地周边主要水体为南官河(位于本项目厂界北侧 1.7km)及南官河 支流(位于本项目厂界北侧 800m) ,根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方 案》 ,项目附近主要水体为椒江 68,水功能区为 南官河黄岩、温岭农业、工业用 水区( 编号 : G0302400603013 ) , 水环 境功能 区为 多功 能区(编号: 331001GB20350401) ,属于Ⅲ类水.项目附近水体水质执行 GB3838-2002《地 表水环境质量标准》中Ⅲ类水标准.具体标准值见表 3-6. 表3-6 GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位:mg/L(除pH 外) 项目 pH CODCr BOD5 氨氮 总磷 DO CODMn 石油类 Ⅲ类 标准值 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≥5 ≤6 ≤0.05 3. 声环境项目拟建地区域声环境功能为

2 类标准适用区,项目东侧为公园路(城市主 干路,16m) ,北侧为下里桥西路(城市支路,16m) .根据《城市区域环境噪声 适用区划分技术规范》GB/T15190-94 中8.3 中4类标准适用区域的划分―道路交 通干线两侧区域的规定: (1)若临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主,将第一排建 筑物面向道路一侧的区域划分为

4 类标准适用区域;

(2)若临街建筑以低于三层楼房建筑(含开阔地)为主,将道路红线外一 定距离内的区域划为 4a 类标准适用区域.距离的确定方法如下: 相邻区域为