4 埠之 RS485 集线器(Hub)或中继器.
其具有信号缓冲 (Buffer)及增幅之功能其可将多个 RS485 汇流排段(Bus Segment) 连结为单一 RS485 网路.由於 RS485 界面为一汇流排结构,在应用拓仆(Topology)上有其限制, 当有旁枝(Branch)或星型(Star) 拓仆之应用需求时若强制转为汇流排结构不仅结 构复杂且会增加相当多之接线长度.当采用 RS485 集线器时不仅可利用到汇流 排结构的配线简捷性又可解决汇流排无法适用於星型(Star) 拓仆之问题. 1. 接头信号 信号名称 说明 24V+ 外加 24V 电源正端 24V- 外加 24V 电源负端 CH1+ 第一组 RS485 正端信号 CH1- 第一组 RS485 负端信号 GND1 第一组 RS485 地信号 CH2+ 第二组 RS485 正端信号 CH2- 第二组 RS485 负端信号 GND1 第二组 RS485 地信号 CH3+ 第三组 RS485 正端信号 CH3- 第三组 RS485 负端信号 GND3 第三组 RS485 地信号 CH4+ 第四组 RS485 正端信号 CH4- 第四组 RS485 负端信号 GND4 第四组 RS485 地信号 框体接地 2/2 2. 内部跳线及指拨开关 将模组外壳打开后可看到互相叠接的三片电路板上面共有一个跳线及四个指拨 开关可供设定其功能说明於下: 2.1 终端电阻设定 RS485 网路施工时须於汇流排的极左极右两端接上终端电阻以达到阻抗匹配之 目的.本模组为方便此项作业在模组内建一终端电阻及一切换开关.当须接终端 电阻时(若对应埠位於网路的任一极端)仅需将对应开关设为 ON 即可.本模组为 达到 RS485 界面信号方向自动切换之功能须采用偏压式终端电路(Biased Terminator)其等效电路如下.其特徵是当网路无讯息活动时 RS485 正负讯号线两 端会有 1V 左右的电压存在.采用偏压式终端电路的优点是当网路在无讯息的状 态时较不易受到杂讯之干扰.应用时当终端功能非由本模组提供时则须注意网路 是否采用偏压式终端电路(FBs 全系列 RS485 通讯产品均提供偏压式终端电路),传 统单一电阻之终端电路容易有不稳定现象.
220 390 CH+ CH-
390 +5V 埠号 开关 接终端电阻 不接终端电阻 CH1 SW1 CH2 SW2 CH3 SW3 CH4 SW4 ON
1 2 1,2 开关为 ON ON
2 1 1,2 开关为 OFF 3/3 2.2 工作模式设定 本模组提供两种工作模式分别说明於下: 2.2.1 对称模式 於此模式下各埠平常处於接收状态为当任一埠有接收到讯息时其他埠会自动切 至传送状态.首先接收到讯息的埠会将接收的内容传送给其余之各埠直到有一段 时间没有收到讯息才将其余之各埠切回接收状态. 2.2.2 非对称模式 於此模式下各埠平常处於接收状态为当埠 CH1 有接收到讯息时 CH2~CH4 埠会 自动切至传送状态且CH1会将接收的内容传送给CH2~CH4各埠直到有一段时间 没有收到讯息才将 CH2~CH4 各埠切回接收状态.当CH2~CH4 任一埠接收到讯 息时仅有 CH1 埠会切至传送状态且接收之讯息仅会传送至 CH1.此模式适用於 主仆式架构若主站或其所在的网路接至 CH1 则主站传出之讯息其余仆站皆可接 收到但仆站回传之讯息则只有主站会收到.各仆站仅会接收到主站之讯息而不会 接到其他仆站之回传讯息因此可降低仆站 CPU 在通讯处理上之负担. 二模式的设定可利用上方小板之 JP2 来加以控制如下所示 JP2 JP2 非对称模式 对称模式
3 指示灯号 灯号名称 功能说明 POW 电源指示灯.当有外加电源时此灯会亮. ACTIVE 有四颗 LED 指示灯分别代表四个埠之活动指示 . 当此灯亮起 时代表对应之埠为主动埠其余埠为被动埠.主动埠上之讯息 会在被动埠上呈现. COLLISION 有四颗 LED 指示灯分别代表四个埠之讯号碰撞状态 . 当此灯 亮起时代表对应之埠其线上传送之讯号与其欲传之讯号不一 致,代表对应汇流排段有其它装置也在传送讯息造成冲突. FBs-CM5H 模组出厂设定为: 终端电阻- CH1~CH4 全部有加终端电阻 工作模式- 对称模式 若实际应用与出厂设定不同时请参考以上资料自行设定