编辑: ok2015 | 2017-12-17 |
南面为
0195 乡道及林地;
西面为水塘;
北面为高尔夫球场及水塘.四至图见附图 3. 项目所在地目前周边主要环境问题为: 酒店项目内道路及肇庆高尔夫渡假村道路 过往车辆的交通噪声及汽车尾气.
一、与现有项目有关的现有污染情况 本项目为扩建项目, 与项目有关的原有污染情况主要为肇庆恒大世纪梦幻城酒店 项目的废气、废水、噪声和固废污染物.主要包括餐厨废水,酒店客房、酒吧、公 寓式酒店及运动中心顾客及员工生活污水;
厨房油烟废气、燃气废气、汽车尾气、 备用发电机燃油废气及垃圾收集点恶臭;
生活垃圾、厨余垃圾;
风机、水泵等设备 -
7 - 产生的噪声,进出车辆启动等产生的噪声等.
1、废水 现有项目外排综合污水量共483.18m3 /d(176371.65m3 /a),综合污水主要分为以 下两类:酒店餐厅的餐厨废水;
酒店客房、酒吧、公寓式酒店及运动中心顾客及员工 产生的一般生活污水. (1)若现有项目污水可排入高要区健康产业生态城片区市政污水处理厂处理, 则一般生活污水需经三级化粪池预处理、 厨房油污废水需经隔油隔渣预处理满足广东 省《水污染物排放标准限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准限值,再由市政污 水处理管网接入高要区健康产业生态城片区市政污水处理厂进行处理. 各污染物的产 排情况详见表4. 表4 现有项目生活污水处理效果及达标情况 类别 污水量(t/a) COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 LAS 餐厨 废水 产生浓度(mg/L) 26171.6
800 400
350 25
150 10 产生量(t/a) 20.94 10.47 9.16 0.39 3.93 0.26 预处理后浓度(mg/L)
500 300
350 25
100 10 预处理后排放量(t/a) 13.09 7.85 9.16 0.65 2.62 0.26 一般 生活 污水 产生浓度(mg/L) 150200.05
300 150
250 25
20 5 产生量(t/a) 45.06 22.53 37.55 3.76 3.00 0.75 综合 污水 排放浓度(mg/L) 176371.65 329.7 172.3 264.8 23.5 31.8 5.7 排放量(t/a) 58.15 30.38 46.71 4.14 5.62 1.01 三级标准排放限值(mg/L) /
500 300
400 /
100 20 (2)现有项目污水未能进入污水处理厂处理前,排至自建的一体化地埋式污水 处理设施,处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标 准后通过污水管道排入宋隆河,然后间排西江.各污染物的产排情况详见表5. 表5 现有项目生活污水处理效果及达标情况 类别 污水量(t/a) COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 LAS 餐厨 废水 产生浓度(mg/L) 26171.6
800 400
350 25
150 10 产生量(t/a) 20.94 10.47 9.16 0.39 3.93 0.26 预处理后浓度(mg/L)
500 300
350 25
100 10 预处理后排放量(t/a) 13.09 7.85 9.16 0.65 2.62 0.26 一般 生活 污水 产生浓度(mg/L) 150200.05
300 150
250 25
20 5 产生量(t/a) 45.06 22.53 37.55 3.76 3.00 0.75 -
8 - 综合 污水 排放浓度(mg/L) 176371.65
90 20
60 10
10 5.0 排放量(t/a) 15.873 3.527 10.582 1.764 1.764 0.882 一级标准排放限值(mg/L) /
90 20
60 10
10 5.0 (3)自建污水站设计方案 ①工程规模 污水处理系统处理对象为小区生活污水.根据现有酒店项目废水排放要求,本工 程污水处理设计规模为 600m3 /d 的一体化处理设备,排水口和污水处理站均位于 A2 地块西南角(见附图 3),占地面积约 300m2 ,管网走向为由东北至西南侧.采用
24 小时工作制.主要工艺流程见图 2,平面布置图详见附图 7. 图2一体化设备污水处理工艺图 ②工艺流程描述 地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备, 是一种以生物膜为 净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应 器的特点.项目主要主要处理手段是采用较为成熟的生化处理技术--生物接触氧化 法,水质参数按一般生活污水水质设计计算,BOD5 出水水质按 20mg/L 设计,COD 出水水质按 90mg/L 设计.共有七部分组成:格栅集水井、调节池、缺氧池、接触氧 化池、沉淀池、污泥池、设备间(含管式消毒器).一体化地埋式污水处理设备根据 工艺不同,对COD、BOD