编辑: ok2015 2017-12-25

2、建设地点及周边环境概况 本项目建设地点位于北京市大兴区采育镇东庄、西辛庄、南辛店一村、南辛 店二村、北辛店村、大黑垡村,本项目建设场地均为院落、村内道路及村间道路 内.本项目建设地点及周边环境关系见附图 1.

3、建设内容及规模 本项目建设内容及规模主要为采育镇东庄、西辛庄、南辛店一村、南辛店二 村、北辛店村、大黑垡村

6 个村共

1437 户炊事及采暖用气建设,新建室外 DN400-DN60 低压天然气管线 34446m;

新建室内 DN60-DN20 低压天然气管线 21538m,破除及恢复混凝土路面 41335.2m2 等建设工程.

4、建设方案 (1)气源、气化范围及气化率

2 本项目气源来源于采辛路(采伟路)现状 de315 中压(A)天然气管线,经本工 程新建中低压调压箱 4000M 调压后供气至用气点,气化范围为东庄、西辛庄、南 辛店一村、南辛店二村、北辛店村、大黑垡村六村,共1437 户,气化率 100%. (2)用气不均匀系数的确定 参考北京市市区燃气用户用气不均匀系数,结合采育镇居民生活习惯及用气 规律, 本项目采用以下用气不均匀系数: 月高峰系数 Km=1.19;

日高峰系数 Kd=1.11;

小时高峰系数 Kh=2.68. (3)用气量预测 经本项目新建中低压调压箱 4000M 调压后供气至用户, 满足

1437 户居民生活 及采暖用气,用气量为

3000 Nm3 /h. (4)室外低压管线 本项目东庄、西辛庄、南辛店一村、南辛店二村、北辛店村、大黑垡村六村 低压接气点从北辛店村新建 4000M 调压箱中接出,接出管径为 DN400,由村内道 路向北敷设管线并通过村间道路到达大黑垡村,管线在周神路由 DN300 变径为 DN150 管线,再在村内道路敷设 DN150~DN20 燃气管线至村民家中供村民使用, 本项目室外低压燃气管线共 34446m.本项目室外低压管线平面布置见附图 2. 大黑垡桥南侧、 辛庄桥北侧需穿越官沟, 其中大黑垡桥南侧穿越长度约 33.0m, 辛庄桥北侧穿越长度约 59.0m.根据北京市大兴区南红门水务所出具 关于采育镇 新农村一期燃气管道穿越管沟的函 , 穿越官沟采用明挖敷设, 并应符合以下要求:

1、开工建设前必须取得大兴区水务局的审批,并做相关水环境影响评价;

2、穿 越官沟的燃气管道管顶必须距河道河底规划高程 3m 以下;

3、穿越官沟的燃气管 道必须做浆砌石护砌,要求以过河燃气管道为中心,向上下游各 15m 进行全断面 浆砌石护砌,厚度 40cm;

4、为安全起见,过河天然气管道不得在村内及桥梁两 侧20m 范围内穿越河道. 本次设计新建管线位于村内道路下,需对其进行掘路恢复.施工时可按照实 际道路情况进行调整. ①车行道为沥青混凝土路面时,道路恢复结构采用以下内容: 细粒式沥青混凝土 AC-13C 6cm 乳化沥青透层 PC-2 1.1L/m2 石灰粉煤灰碎石基层 18cm

3 石灰粉煤灰碎石底基层 18cm 结构层总厚度 42cm ②当车行道为水泥混凝土路面时,道路恢复结构采用如下内容: C30 水泥混凝土 20cm 级配砂石 20cm 结构总厚度 40cm (5)室内低压管线 新入户燃气管道采用无缝钢管.室内立管采用镀锌钢管,各用户支管进行新 建,相应的管道阀门及管件也需进行新建,燃气表采用 G4(CPU)燃气表.用户 内的管道与灶具连接的软管也需要新建.本项目室内低压管线平面布置见附图 3. 东庄、西辛庄、南辛店一村、南辛店二村、北辛店村、大黑垡村六村新建φ 60*3.5 入户管,长3018m;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)