编辑: 旋风 | 2018-01-10 |
2 一.
简介
3 二.检测仪型号区别.4 三.技术规格
4 五.检测仪结构
6 六.网络结构
8 1.独立安装使用.8 2.有线网络系统(自行开发软件)9 3.无线网络系统(自行开发软件)9 七.检测原理及应用.10 1.检测原理
10 2.回路电阻定义.10 3.金属回路的联结电阻检测.10 4.单点接地系统.11 5.三点法
11 6.应用
12 八.接线说明
14 九.ETCR2800KB、ETCR2800KC 安装尺寸及注意事项.15 十.供电方式选择
17 十一.有线监控软件(用户自行开发)18 十二.无线监控软件(用户自行开发)18 十三.基本配置
18 2 注意 感谢您购买了本公司的接地电阻在线检测仪, 为了更好地使用本产品, 请一定: ――详细阅读本用户手册. ――遵守本手册所列出的操作注意事项. ? 适用于回路接地电阻、金属回路联结电阻、接地状况在线监测. ? 单点接地系统,需要增加辅助地极形成回路后,再安装检测仪. ? 注意本检测仪所规定的测量范围及使用环境. ? 检测仪分为开合式结构和闭环式结构,开合式结构检测仪的前后座在出厂时是 配对好的,不能与其它检测仪的前后座调换,否则会严重影响测试精度.安装 时请检查一下,前后座的机身编码是否一致. ? 安装时请保持上下座结合面的清洁,固定上下座螺钉时要旋紧. ? 危险场所使用时,外部电源必须通过安全栅接入检测仪,安全栅置于非危险区 内. ? 产品外壳为非金属材质,有潜在静电电荷危险!在危险场所要防止摩擦.清洁 时请用湿布擦拭. ? 拆卸、校准、维修本检测仪,必须由有授权资格的人员操作. ? 由于本检测仪原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存, 由有授权资格的机构处理.
3 一.简介 接地电阻在线检测仪是我公司十多年致力于 接地电阻检测技术研究 的又一 高新技术产品,专为在线监测接地引下线的连接状况、回路接地电阻、金属回路联 结电阻而精心设计制造的.ETCR2800B、ETCR2800C 为闭环结构,安装时须段开接 地引下线;
ETCR2800KB、ETCR2800KC 为开合式结构,安装时无需断开接地引下 线,方便快捷.在线测试、非接触测量、地线穿心通过、绝不影响防雷接地效果和 设施的正常运行,无需自检、实时检测、采用 RS485 有线通信或 GPRS 无线通信传 输数据,实现远程在线监测.检测仪内置传感器与电路板完全封闭,确保野外、室 内等长时间在线监测的高精度、高稳定性、高可靠性. 接地电阻在线检测仪适用于输电线路杆塔接地;
气象防雷接地;
石油化工接地;
通讯接地;
变配电站接地;
铁路设施接地;
建筑仓库接地;
金属回路阻值;
电气设 备接地等. 接地电阻在线检测仪可以单个安装使用(仅C型、KC 型) ,也可以自行组建成 有线网络系统或无线网络系统使用.有线网络系统通过 RS485 通讯方式传输数据, 由检测仪、 【通讯器、监控软件、电源适配器、电脑(以上须用户自备和二次开发) 】 等组成, 适合于近距离接地电阻监测. 无线网络系统通过 GPRS 通讯方式传输数据, 由检测仪(GPRS 模块内置)、 【SIM 通讯卡、电源适配器、监控软件、电脑(以上须 用户自备和二次开发) 】等组成,适合于远距离接地电阻监测.有线网络系统适合于
1500 米距离内监测、无线网络系统不受距离限制. 其中,ETCR2800C、ETCR2800KC 型可以通过 LCD 直接显示被测值,还可以 通过检测仪设置报警临界值,具有声光报警指示,非常适合于无需组建网络时独立 安装使用.我公司的接地电阻在线检测仪已通过防爆认证,满足 GB3836-2000《爆 炸性气体环境用电气设备》的要求.其防爆标志为 Ex iaⅡB T3 Ga.防爆合格证号: CE18.2332X.它可应用于相应的易燃易爆环境中.