编辑: 黎文定 | 2018-01-24 |
(一)底盘
1 要求:采用进口专用底盘,整车通过中国 3C 认证,提交认证证书.
2 发动机功率:≥260kw.
3 驱动方式:≥4*2.
4 采用进口知名品牌自动变速箱,档位≥6 个.
5 驾乘室:座位≥6 座;
安装空气呼吸器消防专用座椅≥4 个,配备三点式自预紧安全带. 驾驶室要求配备冷暖空调系统,电动车窗.驾驶室配备数模两用车载台,360°无盲区行车 记录仪、倒车雷达及视频(彩色显示屏≥7 寸) ,记录仪存储卡≥32G;
行车记录仪采用自动 分段录制,记录卡录满后可以自行删除最早记录;
预留电源接口,便于后期操作.
6 尾气排放标准:符合或优于国
5 或欧
5 尾气排放标准.
7 采用双回路压缩空气制动,带ABS 系统,发动机内制动技术并加装液力缓速器
8 整车准许总重量:≥18T.
(二)消防泵
1 采用进口离心式消防泵.
2 流量和压力:压力≥4MPa 时,流量≥600L/min;
压力≥1.0MPa 时,流量≥4000L/min.
3 高压输出时垂直供水高度≥300m,在300m 位置须仍满足连接
65 毫米水带后两支 19mm 水 枪有限射程大于
15 米要求.
4 材质:水泵轴为不锈钢,叶轮为铜合金或其他金属材质,泵壳和进出水管路具备耐腐蚀性.
5 水泵过热保护装置:提供辅助冷却系统以满足水泵在正常温度下工作.
6 安装方式:中置或后置式
7 真空泵:电动式,在泵控制面板上独立控制,引水时间≤100S,最大真空度≥85Kpa.
8 自动压力控制装置:压力和转速模式,带泵速控制;
保障消防泵输出平稳,减小因输出流 量变化带来的消防泵输出压力波动.
(三)空气压缩机系统
1 类型:进口螺杆式油冷空气压缩机.
2 空气流量:≥4.2m?/min
3 自动压力调节系统:具有全自动压力平衡装置.
4 具备空气滤清系统.
5 具备自动循环润滑和冷却系统.
6 接合控制:电动开关气动结合,在主操作面板上操作.
(四)空压机全自动控制系统
1 型式:可编程逻辑控制器控制方式.
2 具备空压机报警功能和保护功能,当压缩机油温过高、压缩机超速、空气压力过大时,均 会报警.
3 控制板应有自动压力调整,使压缩机排放压力和水泵泄放压力相称.
4 系统须具有必要安全或监控设备.
5 保护参数设定:通过逻辑控制器设定.
(五)全自动泡沫比例混合系统
1 型式:进口正压直接喷射式,适用于 A 类或 B 类泡沫.
2 控制方式:全自动.
3 比例控制范围:≥0.1%-6%.
4 驱动:泡沫泵采用液压或电动驱动
5 控制和显示功能:中文系统,在控制面板上控制、显示系统信息,包括泡沫泵系统开关, 操作模式(混合、冲洗、校准等),选择泡沫种类,现场设定默认混合比例及手动修改混 合比例,显示水总量、泡沫总量等信息.
6 外吸泡沫入口:配备
1 个泡沫吸口,口径≥DN40,带泡沫吸管;
自带泡沫外吸功能.
(六)吸水及辅助注水系统
1 吸水口:≥100mm 两个, 车身左右侧各一个,带滤网,长手柄闷盖;
带过压保护装置.
2 辅助注水口:80mm:≥2 个
(七)车身输出口 序号 功能参考口径 参考数量 设备 位置
1 高低输出口 DN80
2 个 带接头及闷盖 合适位置合理分配 CAFS 出口 DN80
2 个 带接头及闷盖 注水口 DN80
2 个 带接头及闷盖