1 建设项目基本情况 项目名称 格林威治城三期供热热源项目 建设单位 新疆胜天房地产开发有限公司 法人代表 李晶 联系人 刘娜 通讯地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山路

8 号 联系电话

17699337077 传真 / 邮政编码

830009 建设地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区喀纳斯湖南路旁边格林威 治城三期金山谷小区 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 √新建改扩建技改 行业类别 及代码 D4430 热力生产和供应 占地面积 (平方米)

1100 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)

478 其中: 环保投 资(万元)

50 环保投资占 总投资比例 10.

46% 评价经费 (万元)

30 预期投产日期 已投产 工程内容及规模:

1 项目由来 格林威治城三期供热热源项目由新疆胜天房地产开发有限公司出资建设,位于 乌鲁木齐市沙依巴克区喀纳斯湖南路旁边格林威治城三期(金山谷小区)冬季采暖 供热,项目热源采用燃气锅炉,项目总投资约

478 万元. 本项目属未批先建项目.

1、

2、3 号锅炉房于

2015 年投产;

4 号锅炉房

2016 年投产;

5 号锅炉房

2017 年投产.因未批先建已于

2018 年7月接受乌鲁木齐市环境 监察支队处罚(罚款单见附件,沙环罚决[2018]3-035 号). 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018 修订)的有关规定,格林威治城三 期供热热源项目需进行环境影响评价,编制环境影响报告表.建设单位委托新疆清

2 风朗月环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作.我单位在现场踏勘、资 料收集基础上,按照有关国家标准、技术规范,编制完成本项目环境影响报告表. 由建设单位报请环境管理部门审批后,将作为建设单位在项目运行过程中作好各项 环保工作及主管部门环境管理的依据.

2 建设项目概况 2.1 项目名称 格林威治城三期供热热源项目 2.2 项目建设性质 新建(补做环评) 2.3 建设地点 本项目建设地点位于格林威治城三期(金山谷小区),金山谷小区位于乌鲁木 齐市沙依巴克区喀纳斯湖南路与新医路交叉口东南侧.项目区北侧为新医路西延高 架;

西侧为喀纳斯湖南路;

东侧、南侧为荒地.五个锅炉房分别位于金山谷小区内,

1 号锅炉房位于(2 栋)居民楼的地下负二层,地理位置坐标为:87°29'

30.82 E, 43°49'

41.88 N;

其余都位于地上,其中

2 号锅炉房地理位置坐标为:87°29'

25.60 E, 43°49'

37.97 N;

3 号锅炉房地理位置坐标为:87°29'

37.38 E,43°49'

38.26 N;

4 号锅 炉房地理位置坐标为:87°29'

58.66 E,43°49'

40.33 N,5 号锅炉房地理位置坐标为: 87°29'

57.99 E,43°49'

37.65 N.详见地理位置图 1,项目区周围环境概况见图 2. 2.4 建设内容及规模 新疆胜天房地产开发有限公司投资

478 万元,在金山谷小区内新建燃气热水锅 炉房

5 座(12 台),为金山谷小区住户以及地库冬季供热,本项目供暖面积为 596756.4m2 .项目组成一览表详见表 1,锅炉设备清单一览表见表 2. 表1项目组成一览表 类别 工程名称 建设内容 备注 主体 锅 1号锅炉房 8MW 的锅炉

1 台,6MW 的锅炉

2 台,型 已建成,锅炉

2 3 工程 炉房号均为 ZRQ-360NNN-L;

燃烧器

3 台(RS-E 510) , 循环水泵

6 台, 补水泵

7 台,3 座12m 烟囱内径 DN800,占地面积

0 平方米 用1备,其中 8MW 锅炉备用;

位于(2 栋)居 民楼地下室负二 层;

与居民楼最 近距离为 16m 2号锅炉房 4MW 的锅炉

2 台,型号均为 ZRQ-240NNN-L;

燃烧器

2 台(RS-E 510), 循环水泵

6 台,补水泵

6 台,2 座12m 烟 囱内径 DN800,占地面积为

200 平方米 已建成,锅炉

1 用1备,其中 4MW 锅炉备用;

与居民楼最近距 离为 14m 3号锅炉房 4MW 的锅炉

2 台型号均为 ZRQ-240NNN-L;

燃烧器

2 台(RS-E 510), 循环水泵

6 台,补水泵

6 台,2 座12m 烟 囱内径 DN800,占地面积为

200 平方米 已建成,锅炉

1 用1备,其中 4MW 锅炉备用;

与居民楼最近距 离为 13m 4号锅炉房 8MW 的锅炉

1 台,6MW 的锅炉

2 台,型 号均为 ZRQ-360NNN-L;

燃烧器

3 台(RS-E 510),循环水泵

6 台,补水泵

6 台,3 座12m 烟囱内径 DN800,占地面积

400 平方 米 已建成,锅炉

2 用1备,其中 8MW 锅炉备用;

与居民楼最近距 离为 15m 5号锅炉房 8MW 的锅炉

2 台(ZL2KS360-50;

ZLKS360-80),燃烧器

2 台(RS-E 510), 循环水泵

6 台,补水泵

6 台,2 座12m 烟 囱内径 DN800,占地面积

300 平方米 已建成,锅炉

1 用1备,其中 8MW 锅炉备用;

与居民楼最近距 离为 16m 介质系统 采暖出水 70℃,采暖回水 50℃ 化学水处 理系统 软化水箱、除氧水箱等 烟风系统 现状每台锅炉分别设置了一根烟囱,烟囱 高度 12m 热力管网 热源通至各楼层、房间 已建成 辅助工 程 管理间等 小区锅炉房设施 人员为

10 人 公用 工程 供水 由市政供水管线供给,接入小区主供水系 统,锅炉用水采用

1 套连续供水全自动软 化、除氧设备进行水处理 已建成 排水 排入市政排水系统 供热 冬季由本项目工程供热 供电 由市政电网供应,锅炉房内设置单独的配 电箱

4 供气 市政天然气管网供应 消防 设室外消火栓井及水泵结合器.辅助间、 配电间、控制室分别设手提灭火器 环保 工程 废气 处理 锅炉 废气 钢制烟囱,共12 座,每座高度 12m,直径 为DN800 已建成 废水 处理 锅炉 排水 锅炉排污水经沉淀池冷却后排入市政下水 管网 已建成 软水制备 排水 软水制备排水直接排入市政下水管网 已建成 反冲洗水 反冲洗水直接排入市政下水管网 已建成 烟气凝结 水 烟气凝结水经沉淀池冷却后排入市政下水 管网 已建成 烟气冷凝回收装置 / 已建成 低氮燃烧系统 低氮燃烧器+烟气外循环技术 环评要求新增 噪声处理 锅炉房设置于设备间内;

选用低噪声设备;

鼓风机、引风机置于风机房内,进、出风 口加装消声器,设置基础减振;

循环水泵 房设置隔声,基础减振等隔声、降噪措施 环评要求完善 表2锅炉设备清单一览表 金山谷 1#锅炉房(3 台) 设备名称 设备型号 锅炉吨位 (MW) 数量 烟囱 锅炉软化水 处理装置 锅炉 ZRQ-360NNN-L

8 1(备用锅炉)

3 座, 12m, DN800

2 套,规格 为2H/T*1 ZRQ-360NNN-L

6 1 ZRQ-360NNN-L

6 1 燃烧器 RS-E

510 /

3 循环水泵 YX3-225NH4 /

2 160L-4 /

4 补水泵 Y2-160M1-2 /

3 Y2-132S2-2 /

2 Y2-90L-2 /

2 金山谷 2#锅炉房(2 台) 设备名称 设备型号 锅炉吨位 (MW) 数量 烟囱 锅炉软化水 处理装置 锅炉 ZRQ-240NNN-L

4 2(1 用1备)

2 座, 12m, DN800

1 套,规格 为2H/T*1 燃烧器 RS-E

510 /

2 循环水泵 160L-4 /

6 补水泵 Y2-160M1-2 /

2 5 Y2-132S2-2 /

2 Y2-90L-2 /

2 金山谷 3#锅炉房(2 台) 设备名称 设备型号 锅炉吨位 (MW) 数量 烟囱 锅炉软化水 处理装置 锅炉 ZRQ-240NNN-L

4 2(1 用1备)

2 座, 12m, DN800

1 套,规格 为2H/T*1 燃烧器 RS-E

510 /

2 循环水泵 160L-4 /

6 补水泵 Y2-160M1-2 /

2 Y2-132S2-2 /

2 Y2-90L-2 /

2 金山谷 4#锅炉房(3 台) 设备名称 设备型号 锅炉吨位 (MW) 数量 烟囱 锅炉软化水 处理装置 锅炉 ZRQ-360NNN-L

8 1(备用锅炉)

3 座, 12m, DN800

2 套,规格 为2H/T*1 ZRQ-360NNN-L

6 2 燃烧器 RS-E

510 /

3 循环水泵 Y2-22-5M-4 /

2 160L-4 /

4 补水泵 180L-2 /

2 Y2-132S2-2 /

2 Y2-90L-2 /

2 金山谷 5#锅炉房(2 台) 设备名称 设备型号 锅炉吨位 (MW) 数量 烟囱 锅炉软化水 处理装置 锅炉 ZLKS360-80

8 1(1 用1备)

2 座, 12m, DN800

2 套,规格 为2H/T*1 ZL2KS360-50

8 1 燃烧器 RS-E

510 /

2 循环水泵 Y2-22-5M-4 /

2 160L-4 /

4 补水泵 180L-2 /

2 Y2-132S2-2 /

2 Y2-90L-2 /

2 2.5 耗气量及燃气成分 本工程采暖季需保证

7 台燃气热水锅炉运行,采暖季总耗气量见表 3. 表3燃料消耗量一览表 序号 采暖季使用锅炉 (台) 热负荷 一台小时最大耗 气量 年耗气量

6 (MW) (m3 /h) (104 m3 /a)

1 号锅炉房

2 6 406.4 325.12

2 号锅炉房

1 4 274.1 109.64

3 号锅炉房

1 4 274.1 109.64

4 号锅炉房

2 6 406.4 325.12

5 号锅炉房

1 8 570.4 228.16 合计

7 28 1931.4 1097.68 乌鲁木齐市天然气成分及物理特性分别见表

4、表5. 表4天然气成分一览表 组份 Mol% C1 94.7 C2 0.55 C3 0.08 iC4 0.01 nC4 0.01 CO2 2.71 N2 1.92 He 0.02 表5天然气物理特性一览表 水露点(4.0MPa) ≤-14℃ 烃露点(4.0MPa) ≤-82℃ 低发热值 32.063MJ/m3 高发热值 35.590MJ/m3 相对密度 0.5925 2.6 供热范围 本项目新建的锅炉房主要供热范围为金山谷小区,供暖面积为 596756.4m2 . 2.7 供暖期 本项目采暖期为每年的

10 月15 日至次年

4 月15 日,共计

180 天. 2.8 劳动定员及工作制度 职工人数:本项目劳动定员

10 人,依托物业管理人员,不新增. 工作制度:年工作

180 天.

7 2.9项目投资及资金筹措 本工程建设总投资为

478 万元. 2.10工程占地 本项目永久占地主要为锅炉房占地,锅炉房设置金山谷小区内地下室以及小区 内空旷区域闲置的房屋,不新增占地面积. 2.11公用工程 (1)供水 项目用水主要为锅炉循环及补给水,由市政供水系统供给,供水可满足本项目 的用水需求,锅炉用水采用全自动软化、除氧设备进行水处理. ①锅炉补水 根据锅炉实际运行情况,采暖季需保证7台锅炉运行使用,1号锅炉房的燃气热 水锅炉补水量约2........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题