编辑: glay 2018-01-29

1 UPS 系统

1 1 套400KVA 模块化 UPS(50KVA 模块*7 个), 单机系统

2 UPS 系统

2 4 套500KVA 模块化 UPS(50KVA 模块*10 个), 2N 并机组成双 母线系统

3 蓄电池系统

1 用于 UPS 系统

1 ,120 节12V150AH 蓄电池

4 蓄电池系统

2 用于 UPS 系统

2 ,640 节12V150AH 蓄电池

5 电池架系统

19 套电池架系统可装≥760 节12V150AH 蓄电池

6 电池架线缆与主机线缆 配套系统

19 套电池架及

5 套主机的联接主干线缆、与输入输出的联接跳 缆.

7 电池开关盒及电池汇流 盒19 套/5 套8并机&

母线同步线缆 500KVA 模块化 UPS 并机线缆

4 套,LBS 线缆

2 套9蓄电池管理系统 新建

19 套(共760 节蓄电池)蓄电池管理系统,配置相应的电 池管理采集模块、电池监测模块、负温度系数热敏电阻、适配 器、电量传感器、专用布线等配套系统. 2.4.1 UPS 系统

1、UPS 标配主路、旁路、输出、维修旁路开关,所有开关必须内置 UPS 系统机 柜里面,柜体之间采用铜排连接;

2、投标方提供的 UPS 需为模块化,支持在线热插拔:

9 (1)UPS 系统 1:采用热插拔模块化实际输出≥350KVA 的UPS 系统

1 套,可 扩容≥400KVA.电池应急时间为 15min,带SNMP 通讯接口;

(2)UPS 系统 2:采用热插拔模块化实际输出≥500KVA 的UPS 系统

4 套,单 套总容量≥500KVA,输入线路为双总线 2N 冗余,单机电池应急时间为 15min,带SNMP 通讯接口.所投类型应为在线式双变换式,制式为三相输入,三相输出.

3、 投标方提供的模块化 UPS 系统单台机架额定容量应在 400KVA 或500 KVA 以上, 并可支持多机架并联;

单功率模块的额定输出功率 50kVA,并支持热插拔,当功率模 块故障时,应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作,不允许输出中断.

4、UPS 主机应具备双路输入,满足系统的可靠性,提供系统原理图和端子接线 图.

5、模块化 UPS 应采用集中控制的逻辑,集中控制单元需要 1+1 冗余,需提供 有详细图片和文字说明的投标产品使用说明书等相关证明.

6、模块化 UPS 系统应采用集中旁路方式,旁路模块应支持热插拔,应内置维 修旁路.需提供有详细图片和文字说明的投标产品使用说明书等相关证明.

7、市电模式下,UPS 系统效率在 50%负载时应达到 96%.ECO 模式下,UPS 系 统效率应达到 99%.提供权威第三方检测报告.

8、对于 n+k 冗余的 UPS 系统,任意小于等于 K 个功率模块故障时(输出短路故 障除外),其他功率模块仍可正常工作并能输出 UPS 系统的额定功率,系统不应转旁 路或断电.

9、风扇故障时应发出声光告警,并且模块的风扇有冗错设计.需提供有详细 图片和文字说明的投标产品使用说明书等相关证明. a) 电气性能指标 模块化 UPS 系统指标要求如下表所示: 1. 输入特性 输入方式 三相四线+PE 输入电压范围(vac) 140-480VAC;

线电压 345V-480V 支持满载

10 额定频率(Hz) 50Hz/60Hz 输入频率范围(Hz) 40Hz-70Hz 输入功率因数 >

0.99 满载 输入电流失真 THDi 市电模式 0ms b) 环境 模块化 UPS 环境特性要求 工作温度 0℃-40℃(不降额) 存储温度 -40℃-70℃ 相对湿度 0%-95%(无凝露) 海拔高度 0-1000m 不降额,1000m 以上每增加 100m,所带负载减少 1% 冷却方式 强制风冷(风扇支持智能调速) 振动测试要求 UPS 应满足 GB/T 2423.10-2008 振动要求,正弦扫频: 5-62Hz,5mm/s;