2 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 问题 当MM4 系列变频器出现 A0502 时该如何解决? A0502 直流电压超过报警阀值,是指变频器的直流母线电压超过报警阀值(阀值请参考, r1242). 常见原因 1. 电源电压过高 ・ 电源波动;
・ 电源侧其他设备引起的操作过电压. 2. 负载能量回馈 ・ 大惯量负载减速过程;
・ 位能性负载;
・ 负载突变(突然减载). 3. 硬件问题 ・ 变频器直流电压检测回路有问题. 常见处理办法 ・ 检查进线电压,保证电源电压在允许范围内;
・ 大惯量负载延长减速时间 P1121;
・ 大惯量负载减速或位能负载在必要时使用制动单元+制动电阻(对于 MM440 75kw 以下,内置了制动单元);
・ 在变频器停止输出的情况下检查参数 r0026(正常值为 500-600),并用电 压表实测 DC+,DC-两端电压,如果所测量值与 r0026 不符,说明直流回路的 检测回路存在问题,建议维修. 案例集 序号 故障现象描述 可能的故障原因及处理措施