根据《抗震设计说明及计算书》 ,本地区地处Ⅷ (0.20g)抗震设防区,即设防地震水平力作用为 0.20 的重力作用,此水平无法致使钢 桶倾覆,也即不会造成油/水、烃/水混合物或乳化液倾泻而污染环境,因此油/水、烃/ 水混合物或乳化液存放区可视为符合抗震设计要求的;
废包装桶及其他废物存放区均为 固体废物堆放,且重量均为较轻,对地基承载要求不高,均可直接放置于现有首层地面 上,虽然改变了原有厂房的使用用途,但没有超过首层地面承载能力,无需进行抗震分 析验算,可视为符合首层地面的受力要求、符合抗震设计要求;
根据《抗震设计说明及 计算书》 ,对新增的废矿物油收集贮存罐体设计了新的基础,新旧基础脱开处理;
新旧 基础完全脱开,在地震作用下,其响应不会相互干扰,类似于两栋靠近的建筑物各自自 由振动,符合抗震设计原理. 旧基础符合设计要求,无需加固处理即可满足现有使用要求;
新基础承受新增的废 矿物油收集贮存罐体重力荷载作用,按照抗震设防烈度Ⅷ度(设计基本地震加速度值 0.2g)的设计要求进行设计;
储罐采用全钢制作,基础设计采用筏板基础形式,支撑于 浅层土层,对罐区基础进行模型地震作用验算,可符合规范要求;
项目应急池设置于地 下,属地基土的一部分,且整体均为混凝土构成,自身抗震能力强,对应急池进行正常
6 受力计算设计,从设计可知应急池可满足整体抗浮要求、应急池顶板跨中最大裂缝可满 足要求、应急池侧壁裂缝验算可满足要求. 根据建设单位提供的由广东新长安筑计院有限公司出具的《抗震设计说明及计算 书》结论,对部分位置进行整改处理、并对贮存罐体另建基础,本项目工程是可以符合 汕头市区Ⅷ度(0.2g)抗震设防烈度要求的. 《抗震设计说明及计算书》详见附件 9. 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) (2013 年修改单)相符 性分析见下表: 表1-8 与《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) (2013 年修改单)相符性分析 序号要求 本项目情况 相符性
一、选址原则
1 地质结构稳定,地震烈度不超 过7度的区域内. 本项目所在地抗震设防烈度为
8 度,不符合不超过
7 度的要求. 建设单位委托广东新长安 建筑设计院有限公司对既 有建筑进行抗震复核、对 新建基础进行抗震设计, 达到抗震设防列度Ⅷ度(0.2g) .
2 设施底部必须高于地下水最高 水位. 场地高于地下水最高水位. 符合
3 应依据环境影响评价结论确定 危险废物集中贮存设施的位置 及其与周围人群的距离,并经 具有审批权的环境保护行政主 管........