编辑: 赵志强 2018-02-14

50 度,应有相应控制、通风及对流措施,并注意通风装置的 防尘. (4)箱体顶盖的倾斜度不应小于 3°,并应装设防雨檐,防雨防漏措施要完善. (5)箱体基座和所有外露金属件均应进行防锈处理,并喷涂耐久的防护层,箱体内部金 属构件亦应进行防锈处理和喷涂防护层. (6) 高、低压室和变压器室应设自动开闭的照明设施,其亮度满足正常工作要求,低 压室墙壁应有

5 孔插座,并装设应急灯一盏(可移动),其电源应有专用开关控制.

3 计量要求 (1)高?低压计量安装专用计量仪表及专用计量互感器,并配置参考计量表计. (2)所有预留计量二次线必须接至电度表专用端子接线盒,留有固定表记的螺栓及螺 孔,所有计量仪表箱门有专用外挂式明锁,并留有观察窗及表计操作孔. (3)所有计量用表计都预留位置(3 块表计).

4 高压配电装置 (1)高压配电装置所用开关应选用带高压熔管的负荷开关,详细技术要求见表三. (2)高压开关柜具有可靠的五防功能,所用闭锁装置应满足 SD 318-89 的技术要求. (3)高压母线和连线应有相别标记,其结合部位应采用支持绝缘子固定,高压计量与 高压进线柜连接、高压进线柜与变压器连接均采用母排连接的方式.要求所有高压连接母

4 排均做绝缘防护,连接处用绝缘套盒,严禁用绝缘导线或者单芯电缆来做跳线.绝缘配合上 应以主导体部分为绝缘主体,不得以绝缘板或者复合绝缘覆盖的方式代替主绝缘距离的要 求,绝缘板或者复合绝缘覆盖可以作为加强绝缘或者辅助绝缘用. (4)高压室门的内侧应标出主回路的线路图,同时应注明操作程序和注意事项.高压 配电间隔的门面上应标出主回路图.开关状态位置应有中文标识(分、合、接地).接地 开关需设置防误操作.信号灯及仪表应装设在易于观察和方便、安全地更换的地方.电缆 接线套管的高度应满足安装、试验、检修的要求. (5) 过电压保护器及避雷器的安装位置应便于试验,接地应符合有关标准的规定. (6) 带电指示器,采用普通的带电显示装置,型号 DXN-10T 其安装位置应便于观察. (7) 高压开关柜采用手动或电动操作机构,电动操作机构除开关本身的手动分合按钮 外,其电动分合通过组合控制装置来实现,其相关信号显示必需完整和准确. (8)过电压保护器:

1、型号: TBP-B-12.7F

2、保护对象额定电压: 10KV

3、持续运行电压: 12.7KV

4、工频放电电压: 不小于 23.2KV

5、冲击残压: 小于 34.5KV (9)熔断器

1、型号: XRNT-12

2、额定电压: 12KV

3、额定电流: 31.5A

4、绝缘水平: 同开关柜

5 变压器 (1)变压器详细技术参数见表 2,变压器的铭牌应面向箱门. (2)与变压器相连接的高、低压连线采用绝缘母排,其截面选择应满足额定电流和热 稳定电流的要求,固定方式应满足动稳定电流的要求.变压器的接线端子上宜设绝缘保护 罩. (3) 变压器室应根据高压配电装置设计技术规程的要求装设可靠的安全防护网或遮栏 并设应具有带电闭锁防护网(或遮栏)打开的功能. (4)变压器油:

5 供方提供的变压器油应是

25 号矿物油,除抗氧化剂外,不得加任何添加剂. 满足相关国 家标准. (5) 铁心: 为改善铁心性能,供方应选用的优质的冷轧晶粒取向硅钢片,整个铁心组件均衡严紧, 不应由于运输和运行中的振动而松动. (6) 绕组: 绕组应采用优质(无氧)纯铜导线,严禁使用铝等其他材料代用.绕组应能承受短路、 过载和过电压而不发生局部过热,绕组和引线应绑扎得足够牢固,组成一个钢体,以防止由 于运输、振动和运行中短路时,产生相对位移.应消除绕组中的电场集中,局部放电应满足 有关标准. (7) 油箱: 变压器油箱应进行强度(正压)试验,历经 5min 应无损伤及不得出现不允许的永久 变形,应承受 15kPa 压力;