编辑: 木头飞艇 | 2018-02-14 |
7 ― 国网##供电公司: 兹授权委托 单位工作人员:姓名 ,职务 ,部门,居民身份证号码 (固定电话 移动电 话),全权代表我单位与贵公司办理 项目用电业 务.有效期自 起至 止. 受托人办理业务期间所签署的所有文件我单位均予以承认,所产生的 法律责任由我单位承担. 委托单位(盖章) : 法定代表人(签字) : 委托日期: 年月日附:营业执照复印件(加盖企业公章) 法人身份证复印件(加盖企业公章) 授权委托人身份证复印件(加盖企业公章) ―
8 ― 法定代表人身份证明 先生(女士) ,身份证号 在我单位任 职务, 系我公司的法定代表人. 特此证明. 委托单位(盖章) : 年月日―9―客户工程验收手册 国网山东省电力公司
2018 年4月―10 ―
1 范围 本标准规定了 110kV 及以下电力用户受电工程技术规范的术语 和定义、用户受电工程接入电力系统技术要求、用户受电工程设备选 型标准.
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文 件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其 最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB3906-2006 3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T12326-2008 电能质量标准 电压波动和闪变 GB/T14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T14549-1993 电能质量 公用电网谐波 GB/T15543-2008 电能质量 三相电压不平衡 GB50053-1994 10kV 及以下变电所设计规范 GB50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB50217-2007 电力工程电缆设计规范 DB37/T2216-2012 10kV 及以下电力用户受电工程技术规范 DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程 国家电网企管〔2014〕1082 号 国家电网公司计量工作管理规定 国家电网企管〔2014〕717 号 国家电网公司计量标准管理办法 国家电网企管〔2017〕841 号 国家电网公司业扩报装管理规则
3 术语定义 下列术语和定义适用于本文件. ―
11 ― 3.1 电力用户受电工程 用户新装、增容和供用电变更工程. 3.2 双电源 由两个独立的供电线路向同一个用电负荷实施的供电. 这两条供 电线路是由两个电源供电, 即由来自两个不同方向的变电站或来自具 有两回及以上进线的同一变电站内两段不同母线分别提供的电源. 3.3 双回路 指为同一用电负荷供电的两回供电线路. 3.4 保安电源 供给用户保安负荷的电源. 保安电源必须是与其他电源无联系而 能独立存在的电源,或与其他电源有较弱的联系:当其他电源故障断 电时,不会导致保安电源同时中断. 3.5 备用电源 当正常电源断电时, 由于非安全原因用来维持电气装置或其某些 部分所需的电源. 3.6 自备应急电源 由用户自己配置的,在正常电源发生故障情况下,为确保人身及 用电设备安全所需的电源. 3.7 电能计量方式 根据计量电能的不同对象、确定的供电方式及国家电费电价制 度,确定电能计量点和电能计量装置的种类、结构及接线的方法. 3.8 电能质量 ―
12 ― 供应到用户受电端的电能品质的优劣程度.通常以电压允许偏 差、 电压允许波动和闪变、 电压正弦波形畸变率、 三相电压不平衡度、 频率允许偏差等指标来衡量. 3.9 谐波源 向公共电网注入谐波电流或在公共电网中产生谐波电压的电气 设备. 3.10 产权(责任)分界点 供电企业和用户资产(维护、管理)的电气设备连接分界处. 3.11 开闭所 在电网中起变换电压,并起集中电力和分配电力作用的供电设 施. 3.12 配电室 户内设有 10kV 进线配电装置、变压器和低压配电装置,带低压 负荷性质的场所. 3.13 箱式变电站 指10kV 开关、变压器、低压出线开关、计量装置等共同安装于 一个封闭箱体内的配电装置,简称箱变. 3.14 环网供电柜 指以环网供电单元(负荷开关和熔断器等)组合而成的组合柜, 接于........