编辑: 雷昨昀 | 2018-02-18 |
4 0 9:
1 7:
3 1 .
1 9
2 ( 零时刻) 避雷器爆炸( 故障第1阶段)
5 1 0m s 云广直 流极1直流保护系统1和2的87DCM 保护动作
6 1 8m s 云广直流极1直流保护系统2的8
7 C S D 保护动作
7 1 9m s 云广直流极1直流保护系统1的8
7 C S D 保护动作
8 3 0m s 云广直流极1解锁信号消失
9 0 9:
1 7:
3 1 .
2 1
3 ( 相对时间2 1m s ) 云广直流接地极线路故 障( 故障第2阶段)
1 0
2 .
2 8 2s 云广直流极
2 直流保护系统1的60EL保护动作
1 1
2 .
2 8 3s 云广直流极
2 直流保护系统2的60EL保护动作
1 2
2 .
7 5 3s 云广直流极2再启动成功 ―
5 2
1 ― 第37卷第23期2013年12月10日Vol.37No.23Dec.10,
2 0
1 3
2 故障原因分析 2.
1 故障第1阶段原因分析及结论 楚雄站直流极1低端阀厅 F 5避雷器安装在低 端阀组 Y 桥和 D 桥中间位置对地, 如图1所示.事 故后检查发现极1低端阀厅 F 5避雷器本体有明显 灼伤痕迹, 顶端金属盖已被冲破, 红外测温发现 F
5 避雷器
5 6 ℃, 比正常运行时的20℃高出较多. 表2是从云广直流工程过电压与绝缘配合报告中摘 抄出的 F 5避雷器伏安特性. 图1 F 5避雷器位置图 F i g .
1 L o c a t i o no fF 5a r r e s t e r 表2 F 5避雷器伏安特性 T a b l e2 V o l t - a m p e r ec h a r a c t e r i s t i co fF 5a r r e s t e r 电流(
3 0μ s /
6 0μ s ) / A 最大承受 电压/ k V 电流( 8μ s /
2 0μ s ) / A 最大承受 电压/ k V
0 .
0 1
0 3
7 3
10 0
0 .
0 0
0 4
4 6
3 0
0 .
0 0
0 4
1 6
30 0
0 .
0 0
0 4
7 1
10 0
0 .
0 0
0 4
3 5
1 00
0 0 .
0 0
0 5
1 8
30 0
0 .
0 0
0 4
6 4
2 00
0 0 .
0 0
0 5
5 1 在避雷器损坏前, 楚雄换流站仅有极1高端阀 组换流变分接头调节动作.对极1高端阀组换流变 分接头调节结束后( 极1高端阀组换流变分接头挡 位为
3、 极1低端阀组换流变分接头挡位为9) 的录 波文件进行分析, 计算出的直流中性母线平波电抗 器( 简称平抗) 阀侧电压( 测点见图1 ) 如图2所示. 计算结果表明: 直流中性母线平抗阀侧电压主 要在-1
8 2~1
8 7k V, 个别峰值处高达2
6 8k V.经 现场录波分析, 当同一极高低端阀组分接头挡位一 致时, 直流中性母线平抗阀侧电压在±6 0k V 以内 波动.可见此次故障过程中, 由于极1高低端阀组 换流变分接头挡位不一致, 导致直流中性母线平抗 阀侧电压波动比平时增大了2倍. ―
6 2
1 ―
2 0
1 3,
3 7 (
2 3 ) 图2 直流中性母线平抗阀侧电压局部放大 F i g .
2 P a r t i a l a m p l i f i c a t i o no fv o l t a g eb e t w e e ng r o u pa n d s m o o t h i n gr e a c t o r so nn e u t r a l b u s 直流中性母线平抗阀侧电压升高将导致 F 5避 雷器对地电压的升高, 可通过下式反推 F 5避雷器 对地电压Ub 为: Ub=
1 2 Ud N+L d i d t + Ud M ? è ? ? ? ÷ 式中: Ud N为直流中性母线电压;
L 为直流中性母线 处平 波电抗器电感;
Ud M 为高低端阀组联络母线电压. 计算结果显示, 极1高端阀组换流变分接头调 整完毕后, F
5 避雷器对地电压主要位于-0 .
3 2~
3 8
7 .
9 8k V( F 5避雷器对地电压波形如图3所示) , 个别峰值处高达
3 9
9 .
7 8k V.上述电压已超过 F
5 避雷器流过1
0 mA 电流时对应的电压3
7 3k V( 见表2 ) , 导致 F 5避雷器损坏. 图3 F 5避雷器对地电压局部放大 F i g .