编辑: 865397499 | 2018-02-21 |
1. 如何?接 DVP28SV, EN01 2. 如何设定 Broadwin 透过EN01?接DVP28SV. 3. 如何设定 Broadwin 透过RS-485?接DVP28SV. 1. 如何?接 DVP28SV, EN01 1-1. 将EN01 自左侧?接 28SV. 1-2. 自EN01「LAN」孔?接 Ethernet. 1-3. 开启 WPLSoft 设定 EN01 ?接 Ethernet WPLSoft 视窗 :透过广播搜寻网?上 EN01 模组. :透过指定 IP 位址搜寻网?上 EN01 模组. :透过 RS-232 设定 EN01 (?需?接 Ethernet) 1-4. 可?用下??种方式透过 Ethernet 寻找 EN01 z 广播: 适用於第一次使用 EN01,还未设定其网?相关各项设定时. 选择 『设定 通讯设定』?设定通讯埠. 设定 『Ethernet』为通讯埠 按下『广播』图示后,WPLSoft 开始搜寻网?上所有的 EN01 模组. ?搜寻成功,左侧视窗将显示搜寻到的所有 EN01 模组. z 指定 IP 位址: 按下 『指定 IP』 图示后, 输入 IP 位址视窗将弹出,使用者可以在最上方输入 指定的 IP 位址. ?成功,结果将与广播搜寻相同. 1-5. 如何设定 EN01. z 於左侧视窗双击?鼠左键选择欲设定的 EN01. z 设定视窗将弹出. ①. EN01 基本资讯,包括 UP 位址、MAC 位址、韧体版本等. ②. 使用者自?设定名称与语言. ③. EN01 各项设定选项. 网?设定 CIP 配置(Static/DHCP),IP 位址,子网?遮罩,闸道.
1 2
3 2. 如何设定 Mroadwin 透过 EN01 ?接 DVP28SV 2-1. 安装完成后,萤幕右下角系统?将出现电脑图示 2-2. 开启浏览器,於网址?键入 127.0.01 开启工程首页 2-3. 进入后将出现密码输入画面,预设帐号为 admin,密码?用输入 2-4. 登入后即可进入新增工程画面 选择 WebAccess 设定 完成后登入 WebAccesss 2-5. 输入后,选择提供新工程 2-6. 建?完成后,上方将显示所有新建工程 输入工程名称与主机 IP 位址 2-7. 选择工程进入工程设定视窗 2-8. 选择增加监控节点 2-9. 输入完成后选择提供 已建?工程与节点 内建驱动程式之设备 工程基本资? 输入节点名称与节点主机 IP 位址 功能?表 2-10.自上方功能?表选择增加通讯埠 2-11. 画面将自动转为 TCP/IP 设定视窗,设定完成后选择提供 2-12. 完成后选择增加设备 ?口选择 TCP/IP 2-13. 输入设备名称、设备?型与其他基本资? 2-14. 设定完成后,选择提供,接著选择上方新增测点 2-15. 设备?型选择 DeltaPLC IP 位址输入乙太网?模组位址 通信埠号码选择
502 设备位址写入 PLC Modbus 站号
1 2
3 ①. 设定测点?型 DI、DO、AI、AO ②. 输入测点名称 ③. 输入 I/O 点Modbus 位址,必须将原本 PLC 中装置的位址转为符合 Broadwin 的格式. DI 为00001,DO 为10001,AI 为30001,AO 为40001 举???,?要设定 PLC Y0 点,设定方式如下所示: 测点?型:DO 台达 PLC ?位输出点 Y0 的Modbus 位址为 1281,因此换为符合 Broadwin 格式则为
11281 (台达 Modbus 位址对照表请详?附?) 2-16.设定完成后,选择下载,将所设定资讯下载进 Webaccess 中2-17. 下载完成后将出现讯息提示 2-18. 在右下角系统? WebAccess 图示上按?鼠右键,选择绘图 DAQ,并选择 欲新增
图表之节点 2-19. 进入绘图视窗 2-20.选择绘画 Widget 功能? 绘图面版 简?图形绘制 2-21. 从已有元件库中选择适当元件,如DI/O 选择按钮或指示灯,AI/O 为?字 表示元件 2-22. 元件选择后会出现测点选择清单,选择与元件?结的测点 2-23. 在画面适当位置摆放选取元件 2-24. 编辑完成后,选择上方储存 DRW 与BGR 档案 2-25. 完成后,关闭视窗,回到工程设定视窗选择下载