编辑: 黑豆奇酷 | 2018-02-21 |
'
0 # '
2 3 +
5 4 '
,
2 ) * '
<
( # , '
串补电容前V 点故障时 故障电流为$
3 P
8 +
3 G @+ G AQ @X % $ '
式中$ +
3 G 为G 侧电源电动势/ @ + G 为G 侧系统阻抗/ @X 为线路全长阻抗/ Q为故障点距离G 侧线路占全 线长度的比例! # <
<
# 第 卷!第$9期$;
;
[年99月9;
日W/5! !O / ! $
9 O /
1 !
9 ;
$ ;
;
[ 将式% $ '
和@ Yg Q @X 代入式%
9 '
得$ +
3 G @+ G AQ @X % @ G E 7Q @X'
&
#
3 UR W % '
由此可得$ Q'
+
3 G @G E 7#
3 URW @ + G +
3 G @X A#
3 URW @X % # '
!!假设 @ + G 8Q
9 @X @ G EgQ $ @X #
3 UR W gQ +
3 G 代入 式% $ '
得$ Q'
Q $ 7Q
9 Q 9AQ % % '
!!假设Q
989 Q $8;
I ? Q 8;
I 代入式% %'
可知 只有Q'
;
I ;
?时才能满足电平检测的条件!即只 有故障点与 G 侧之间的距离小于线路全长 ;
! ?i 时才能满足电平检测的条件 电容前有近$ ;
i的范 围内电平检测条件无法满足! 串补线路的设计原则要求区内故障 URW 必须 导通+
9 ;
>
9 9, 以保护串补电容 因此串补后区内故障无 需考虑 URW 不导通的情况!G 侧系统较小时 串 补装置仅是 URW 和电容交替导通 空气间隙不击 穿 这个情况下电平检测条件大多是可以满足的/ 若G侧为大系统 故障后空隙间隙迅速击穿 将串补装 置旁路 若故障点在整定值末端附近 电平检测条件 不会满足 保护将失去灵敏度! !沿线电压的计算 本文提出的串补线路故障点位置识别方案是以 均匀传输线方程计算的串补电容前线路电压的分布 特征为基础的!首先介绍通过保护测量电流&
电压 计算沿线电压的方法!图$所示为串补电容安装于 线路中间的单相无损线路! 图G!带串补的输电线路模型 # $ % G!;
'
0 # '
2 3 +
5 4 '
,
2 ) * '
<
( # , '
5 + <
'
( 电容前无故障时 由文献+
9 $, 中正反行波方程 经简单推导可得沿线电压的计算公式如下$
3 5 G % L '
8
9 $ + % .
G % L7 G '
7. G % LA G '
'
W
4 A %
3 G % L7 G '
A3 G % LA G '
'
, % <
'
式中$ . G 和3G 分别为G 侧保护的测量电流和电压/
3 5 G 为电容前任一点5 的电压/ G 为行波从G 侧到
5 点的传播延时/ W
4 为波阻抗! 式% <
'
是基于单相均匀传输线得到的 对于三相 输电线路 应用模量变换方法 可以把三相线路分解 为 个独立的单相线路 每一单相线路对应9个模 量 式% <
'
对每个模量都是成立的! !计算所得沿线电压分布情况的特点 ! !串补电容前故障 当如图$中的串补电容前
5 点发生故障 受故 障点的影响 均匀传输线方程仅在
5 点与保护安装 处之间满足!对式% <
'
两边进行傅里叶变换可得$ #
3 5 G
8 9 $ +
3 G W 4% , f b G 7, b G '
A #
3 G % , f b G A, b G '
,8 #
3 G
4 / + G 7b
3 G W
4 +
3 C G % ? '
!!为简化分析 假设线路阻抗角为[ ;
o 故障相电 流落后电压[ ;
o !即有$ #
3 G 8b
3 G Q % = '
式中$ Q为比例系数 为实数! 将式% = '
代入式% ? '
可得$ #
3 5 G 8#
3 G