编辑: wtshxd | 2018-02-25 |
9 项 城镇供排水管网工程 ) , 不属于《市发展改革委关于印发天津市禁止投资项目清单(2015 年版)的通知》(津 发改投资[2015]121 号) 及 《区发展改革委关于印发滨海新区禁止制投资项目清单的通 知》(津滨发改投资发[2018]22 号)中禁止投资项目,符合天津市及滨海新区的产业 政策. 3.工程内容及规模
3 3.1 管线路由及两侧现状 本项目位于滨海新区中心商务区和新港街,原塘沽新港地区,污水工程起点为新 港二号路与海滨高速辅道交口,管道路径为新港二号路―春光路―新港三号路,终点 为紫云公园处中央大道旁现状 d1800mm 污水管道检查井, 线路全长约 3.6km;
雨水工 程起点为春光路和新港三号路交口,终点为春光路和新港二号路交口.项目管线走向 见图 1. 图1管线路由图 3.2 管线工程 本项目干管全程顶管施工,预埋支管采用明开槽方式施工. 3.2.1 管材 本项目顶管管材选用顶管专用钢筋混凝土管道(Ⅲ级),明开槽段采用承插口钢筋 混凝土管(Ⅱ级). 3.2.2 管径及工程量 本项目污水工程服务范围为东至跃进路、南至海河、西至中央大道、北起新港四 号路,服务面积约为 8.6km2 ;
雨水工程服务范围为东至海滨高速、南至新港二号路、 西至中央大道、北起新港四号路,收水面积为 3.8km2 .具体管线情况见下表.
4 表1 管线情况一览表 项目 输送介质 管材 管线长度 (km) 管道内径 (mm) 埋深 m 污水干管 污水 钢筋混凝土承插口管Ⅲ级0.36 d1600-d1800 5.7~16.5 污水预留支管 污水 钢筋混凝土承插管Ⅱ级0.22 d600-d1500 2.5~5 雨水干管 雨水 钢筋混凝土承插口管Ⅲ级0.05 d2200-d2800 7.0~7.8 雨水预留支管 雨水 钢筋混凝土承插管Ⅱ级0.53 d600-d1400 2.5~5 3.2.3 附属工程 本项目为管线工程,不涉及雨污水泵站,附属工程主要为雨污水检查井. 表2 附属工程情况一览表 项目 数量(座) 污水检查井 d1600 特殊检查井
25 d1800 特殊检查井
11 2300*1100 检查井
1 Φ1000 混凝土模块式检查井
5 雨水检查井 d2800 特殊井
6 d2200 特殊井
1 Φ1000 混凝土模块式检查井
2 3.2.4 管道接口 承插口钢筋混凝土管道采用氯丁橡胶圈(楔型)接口,滑动式安装,接口处加橡 胶垫,橡胶的及胶圈由管材生产厂家配套供应,顶进时固定在管端上. 4.工程土方量 本项目挖方土产生量约 23500m3 ,回填量 6700m3 ,弃土约 16800m?,破除道路产 生建筑垃圾约 2850m?. 表3项目土石方平衡表 项目 挖土方量 m3 回填土方量 m3 弃方 m3 建筑垃圾 m3 数量
23500 6700
16800 2850 5.临时占地 本项目无永久占地,不设弃土场,弃土、建筑垃圾及时清运到管理部门指定地点. 施工人员主要从当地雇用,食宿依托周边设施,不单独设置施工营地. 本项目临时占地包括预埋支管沟槽、检查井、施工基坑、紫云公园临时道路、施 工机械占地等.
5 表4项目临时占地类型统计表 项目 数量O 备注 沥青路面
14270 -- 道路绿化 6664.45 -- 沿海防护林带 639.39 永久性保护生态区域 紫云公园 968.53 永久性保护生态区域 6.劳动定员及工作制度 本项目运营期不增加工作人员,由原管道维护人员定期检查管道情况. 7.建设周期 项目计划开工时间为
2019 年5月,竣工时间
2020 年5月. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为污水调头工程,主要为滨海新区新港老城区污水排水出路调整,原有污水 收水范围保持不变;