2 / Q1 ) P1 ( 3) 电机 转 速与 频率的关 系为 : 维普资讯 http://www.cqvip.com ・
7 0 ・ 制冷与空调第2卷 N2 / Nl =f
2 / f l (
4 ) 从(1)~(
4 ) 可知,流量与转速成正比,转速与频率 成正 比,电机输 出功率 按 流量 变化比的 3次方比例 变化 , 即当 流量稍有减小时,电机所 需输 出的功率 会大 幅 下降 , 从而达到 显著 的节 能 目的 . 下面我们 以 比较 曲线 的形 式来反映调节转速将带来的节 能效 果,在图1中各 曲线含 意 如下 : 曲线 1是阀门全 开阻 力特 性 曲线 曲线 2是额 定 转速 时泵的扬程 特性 曲线 曲线 3是调节阀门后 阻力 特性 曲线 曲线 4是降低转 速后的扬 程特 性 曲线 图1水泵变频 调速节能原理图(1)转 速 不变 , 将阀门关 小.这时阻力 特性 如 曲线 3所示,工作 点 移至 B 点:流量为Q,扬程为HB , 电动机 的轴功 率 与面 积,OQB B HB 成正比(2)阀门 的开 度不 变,降低 转速.这 时扬程特性曲线如 曲线 4所示 , 工作点移至C点:流量仍为Q,但扬程为H,电 动机的轴功率与面积oQR C Hr成正 比(3)结 论:比较 对 比以 上两种方法,可以十分明显地 看出,采用调节转速的方法来调节流量,电动机 所取 用 的功 率将 大为减少 , 因 而是 一 种能 够显 著节 约能 源 的好 方法 .
2 中央 空调 循环 水泵变频 的 自动 控 制方 案2.1对冷 冻水系统,其出水 温度 取决于蒸 发器的设定值 , 回水 温 度取 决于大厦的热负荷,中央空调 冷 冻水 出水温 度与冷冻水的回水 温度设计最大温差5℃ ( 例如 出水 7℃ , 回水
1 2℃ ) .如图2所 示,现采用 蒸 发器 的 出水 管和回水 管路上装有检测其温度 的变 送器 、 P I D 温差 调 节器 和 变频 器组成闭环 控制系统 , 通 过冷 冻水的温 差(例如T=5℃ ) 控制,即可使 冷 冻水 泵 的转 速相 应 于热 负载的变化 而变化.图2冷冻水泵控制方案图2.2对于冷却 水 系统 , 由于低 温 冷却 水(冷凝 器进水)温度 取决 于 环境 温 度与 冷却塔的工况 ,我们只需控制高温冷 却水(冷凝 器 出水 ) 的温 度,即可控 制 温差 .如图3所 示,现采用温度变送器、PID调 节器和变频 器组 成闭环控 制 系统 , 冷 凝器 出水温 度控 制在T2(例如:37℃ ) , 使冷却水泵的转 速相应于热负载的变化 而变 化.图3冷却水 泵控制方案 图3循环水泵 变频改造 后 的效 果3.1对循 环水泵实 施 变频 改造 后 的效 果(1)对 空 调系 统 而言 , 确保冷水 机组 进出水温差、压差在 最佳 工作 范围,流量 可根据负荷 需要自动调 节,并消除 截 流损 失,消除系统 的瞬 流干 扰,消除系统 的有 害超 负荷,不但能有效地节能,而且 能有效地 控制主机 高 压力 低 流量 的情 况,大幅提 高主机及空调 系统 工作效率 , 大 大减 少 设备 发 生故 障的次数 , 改 善整 个 空调 系统的工作 状况.(2)实 现 电机 软起 动(最大起 动 电流 小于额定电流 ) 和设 备的软运行,并实现了过 压、过流、缺相等多种 保 护功 能,消除了电流 、 电弧 冲击 , 大幅度减 少 了设 备损 耗和降低 了温升 及 噪音 , 从 而保 护 了电 网系统 , 延长了设 备寿命,减少了可 能 发生 事故的次数,减少 了维修 费用.3.