预制模块化数据中心的分类 版本

2 作者 Wendy Torell 第165 号白皮书 出厂前完成预组装的数据中心系统或子系统通常会被 描述成预制化、集装箱式、模块化、滑动底座式、IT 模块化、移动式、便携式、独立式、一体型等等.

然而,市面上各种类型的预组装模块之间有着重大的区 别.本白皮书将提出各种类型预制模块化数据中心的 标准术语,同时定义并比较其关键属性,以及给出基 于客户业务需求选择最佳方案的框架. 摘要 施耐德电气旗下 的白皮书现收录于施耐德电气白皮书资料库 由施耐德电气数据中心科研中心发表 [email protected] 预制模块化数据中心的分类 施耐德电气 C 数据中心科研中心 版本

2 2 目前有许多术语用来描述出厂前完成预组装的数据中心系统或子系统,这些术语具有不同的定义 和适用范围,譬如说: ? 集装箱式 ? 独立式 ? 模块化 ? 预制化 ? 便携式 ? 移动式 ? IT 模块化 ? 滑动底座式 这些术语的定义并不清晰且语义重复,容易造成混淆,导致讨论无法正常进行. 本白皮书对预制模块化数据中心的定义是: 1. 至少由一组预先设计的、在工厂完成组装和测试的子系统,而该系统按照传统惯例通常是 在施工现场完成安装的 2. 安装在滑动底座上或者封闭空间内 尽管这些类型的数据中心解决方案优势明显(比如在第

163 号白皮书《预制化数据中心电源和制 冷模块》中详细阐述的种种优势),但由于缺少共识和通用的分类准则,导致人们容易混淆这些 方案之间的属性和应用差异. 本文将从三个属性方面,给出不同类型的预制模块化数据中心分类框架,消除概念混淆.本文提 出的定义和分类准则,有助于给出根据不同的业务需求选择合适方案的指导建议.图1列举了定 义大多数预制模块化数据中心的三个属性. ? 供配电模块 ? 制冷模块 ? IT模块 功能模块 ? 标准化集装箱式 ? 封闭外观式(非标准化) ? 滑动底座安装式 外观特征 ? 全预制化数据中心 ? 部分预制化数据中心 ? 一体型数据中心 配置方式 将模块化数据中心按功能模块区分的一个重要原因在于,考虑现有设施的搁浅容量,数据中心可 能只需要某个特定的资源(如仅需电源模块或制冷模块).另一个原因是每个功能模块要求掌握 相应技能的人员进行操作和维护(例如基础设施工作人员与 IT 工作人员的不同,机械操作人员 与电气操作人员的不同).另外的制约条件是各个模块的占地空间.区分预制化解决方案的第二 简介 图1不同类型的预制模块化数 据中心框架 预先设计的数据中 心和预制化数据中 心区别 预先设计和预制化这两个概念 有时候会交替互用,但其实这 二者有着重要的区别. 预先设计的数据中心是为满足 某些预先确定的性能规格而设 计的,至少应包含一份材料清 单文件、系统层次规格文件以 及系统集成图纸. 预制化数据中心前提是数据中 心要预先设计,同时系统(包 含硬件和软件在内)在出厂前 预先完成组装、集成和测试, 从而缩短施工现场部署时间, 提高性能的可预见性. 数据中心参考设计就是预先设 计的数据中心案例,但并非是 预制化数据中心.电源或制冷 设施模块则是预制化数据中心 的案例. 预制模块化数据中心的分类 施耐德电气 C 数据中心科研中心 版本

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)