编辑: lqwzrs 2019-09-02
―1― 绵环审批〔2019〕15 号 绵阳市生态环境局 关于对三台中科再生能源有限公司 绵阳市第二生活垃圾焚烧发电 PPP 项目 环境影响报告书的批复 三台中科再生能源有限公司: 你单位报送的《三台中科再生能源有限公司绵阳市第二 生活垃圾焚烧发电 PPP 项目环境影响报告书》 (以下简称 报 告书 )收悉.

经研究,现对 报告书 批复如下:

一、三台中科再生能源有限公司拟选址于三台县百顷镇 水文村实施绵阳市第二生活垃圾焚烧发电 PPP 项目. 项目总 占地面积约为

87 亩,主要建设内容为:新建一套生活垃圾 焚烧系统(2 台500t/d 的机械炉排炉,日处理生活垃圾

1000 吨),一套余热锅炉系统(2 台中压参数的余热锅炉,最大 总连续蒸发量 49.4t/h 台) , 一套汽轮发电系统 (1 台N20MW 凝汽式汽轮机组,年发电量 131.88*106 kW・h/a,上网电量 106.82*106 kW・h/a),配套建设垃圾接收、输送、储存系统, 取水工程(3000t/d,管道长 1.5 公里,三台县水务局具文(三 水局[2018]44 号)同意取水),除盐水制备站,储运工程、 ―2― 污水处理工程、烟气净化系统、恶臭治理设施、飞灰稳定化 系统、调节池等公辅工程.建成后,服务范围为三台县、盐 亭县、射洪县部分村镇. 项目总投资 62410.95 万元,环保投资

7641 万元. 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录 (2011 年本)》(2013 年修订),本项目属于鼓励类.三台县发 展和改革局具文(三发改〔2018〕44 号)同意项目建设.项 目符合国家现行产业政策. 项目符合《三台县城市规划》(2013-2030)总体要求, 三台县国土资源局、三台县城乡规划具文(三国土[2018]306 号)同意项目选址. 该项目严格按照报告书中所列建设项目的性质、规模、 工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行,对环境的 不利影响能够得到缓解和控制. 因此, 我局同意报告书结论. 你单位应全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和 本批复要求.

二、该项目建设应重点做好以下工作:

(一)严格落实施工期各项环境保护措施.项目须按国 家和四川省大气污染防治的有关规定及报告书提出的要求, 控制和减小施工扬尘污染;

合理安排施工时间,控制施工噪 声,确保噪声不扰民;

施工冲洗废水经隔油、沉淀后循环使 用,施工期生活污水利用周围已有设施处理;

施工弃渣及时 清运到当地住建主管部门指定场地,不得随意倾倒和堆放;

生活垃圾收集后交由环卫部门处置;

按相关要求做好水土保 ―3― 持工作;

施工完毕,及时做好施工迹地生态恢复.

(二)严格落实营运期水污染防治措施.项目生产废水 (垃圾贮存系统废水、垃圾运输车辆冲洗水、实验室废水、垃 圾中转站废水等)、生活污水、初期雨水进入拟建设的渗滤液 处理系统(采用预处理+UASB 反应器+MBR 生化处理系统+ 纳滤+反渗透+浓缩液池)处理 (处理规模不小于

400 立方米/天,并预留

200 立方米/天处理能力待建)达《城市污 水再生利用-工业用水水质》(GB/T19923-2005)标准要求后 全部回用, 不外排;

处理后的浓缩液回喷至焚烧炉焚烧或者制 备石灰浆;

循环水系统反冲洗水、 锅炉降温排水等清下水排入 雨水管网.

(三) 严格落实营运期大气污染防治措施. 焚烧生产线烟 气采用 SNCR 炉内脱硝+半干法旋转喷雾化脱酸反应塔+干 粉消石灰喷射+活性炭吸附+布袋除尘 工艺处理后通过

80 米 高排气筒排放,排放废气须满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB 18485-2014)表4标准要求;

飞灰仓、水泥仓和石灰仓 顶部设置布袋除尘器, 粉尘废气经布袋除尘器处理后排放;

垃 圾储存坑、垃圾渗滤液处理系统(调节池、污泥池及浓缩池) 须密闭并设置负压装置, 恶臭气体抽入焚烧炉焚烧. 焚烧炉检 修时项目产生的恶臭气体经生物除臭+活性炭吸附处理;

渗滤 液厌氧处理时产生的沼气也抽入垃圾坑进入焚烧炉处理;

安排 合理的运输路线及运输时间,杜绝垃圾泄漏、减少存放时间, 减少恶臭影响. 同时按报告书要求, 以厂界起

300 米设置环境 防护距离, 目前此范围内无集中居民区等敏感建筑. 为确保项 ―4― 目对周边环境的影响控制到最小, 你公司应及时告知当地规划 部门, 该项目卫生防护距离范围内不得新建集中居民区、 学校、 医院等敏感保护目标,引进项目应注意其环境相容性.

(四)严格落实营运期噪声污染防治措施.你单位须加 强内部管理,优化工艺布局,锅炉、送风机、发电机、汽轮机、 空压机等高噪声设备须采取隔声、 减震等措施, 运输车辆进出 厂区应控制车速, 厂区内应种植高大乔木, 确保厂界噪声值达 到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类 标准限值,不得扰民.

(五)严格落实营运期固体废物处置措施.项目产生的 废机油、破损布袋等进行分类收集,建设危险废物暂存间进 行分类暂存, 统一交由有资质的单位处置;

危废暂存间要严格 按照《危险废物贮存污染控制标准》要求,做好防雨、防渗、 防流失等标准化建设;

你单位应严格按照国家相关要求, 建立 完善的危废管理台帐, 在危险废物转运过程中, 委托持有危险 废物运输资质的车辆进行运输, 严格执行危险废物转移联单制 度, 按照有关标准规范加强对危险废物收集贮存等设施的管理;

炉渣近期运往三台百顷镇生活垃圾填埋场填埋处理;

飞灰经 固化并鉴别后,若达不到《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008)中填埋标准要求,则汇同废机油等危险废 物处置;

若达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中填埋标准要求,则在送至垃圾填埋场专 门区域填埋处置;

生活垃圾、废活性炭与干化后的污水站污 泥送至焚烧炉焚烧. ―5―

(六)严格落实营运期地下水保护措施.你单位须采取 严格的防渗措施,卸料区、垃圾坑、渗滤液收集池及管道、 渣坑、焚烧厂房、化学品库房、污水处理系统等重点区域应 采取有效、可靠的防渗措施,避免污染地下水及土壤.

(七)严格落实环境风险防范措施.对项目采用的设备 进行优化,采用可靠的材料和规格,定期维护检修,防止垃 圾的腐蚀引发设备故障;

设置火灾自动监测报警系统,反应 区使用防爆型火灾报警探测器;

合理设置消防给水系统.完 善企业环境风险应急预案,加强对各项环保设施的运行及维 护管理, 关键设备和零部件配备足够的备用件, 确保其稳定、 正常运行,避免事故性排放.一旦发生事故,对影响范围内 的人群实施紧急疏散,确保人群安全.同时,按照报告书要 求,设置

3300 立方米的调节池(兼作事故池),可暂存

10 天以上的雨季渗滤液,在发生事故排放时,应关闭污水排放 及进入系统,直接将垃圾渗滤液排入事故水池,待事故解决 后再做处理,你单位应确保垃圾渗滤液处理系统在

10 天内 排除故障、恢复正常运行.若事故池容积已满 90%,需立即 停工,停止接收新入厂的生活垃圾,避免造成满溢,污染周 边环境.

(八)加强垃圾收集、运输、贮存过程中的环境管理. 垃圾运输路线应合理,垃圾运输严格采用全封闭式车辆运 输,避免抛洒、遗漏造成环境污染.采取有效措施,禁止建 筑垃圾、工业固废、医疗废物、放射性废料及其他危险固废 进入垃圾焚烧厂. ―6―

(九)你单位应按照规范要求建立企业监测制度,制定 监测方案(废水、废气、地下水、土壤、固废等),对污染物 排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测, 并公布监 测结果.同时,公司应按照相关要求安装在线监测设备.

(十)项目建设及运行管理中,你单位应进一步加强与 公众的沟通,以适当、稳妥、有效的方式,切实做好相关工 作, 消除公众的疑虑和担心, 及时解决公众提出的环境问题, 满足公众合理的环境诉求.应避免因相关工作不到位、相关 措施不落实,导致环境纠纷和社会稳定问题.

三、项目开工前,应依法完备其他相关行政许可手续.

四、项目主要污染物和特征污染物的总去除率应分别达 到:氮氧化物≥50%;

烟尘≥99.5%;

二氧化硫≥90%;

氯化氢 ≥95%;

氟化氢≥90%;

汞≥90%;

镉≥95%;

铬≥90%;

铅≥96 f%;

二英≥97.5%;

项目总量控制指标为:二氧化硫≤105.6 吨/年;

氮氧化物........