编辑: ddzhikoi | 2018-03-28 |
10 2.6 串口通信 A-GPRS1081 提供
1 个DB9 公头连接器,为5线制串口.
1 2
3 4
5 9
8 7
6 RXD RTS TXD CTS GND 图2.6 注:这一个串行口在出厂时已经设置好配置方式,请根据 A-GPRS1081 上的标识确认连接方式. 2.7 RS485 通信 A-GPRS1081 提供 RS485 通信接口,接口标识等请参见产品端子分布图. 2.8 拨码开关 A-GPRS1081 上的拨码开关 S2,用于切换串口连接方式.当拨码开关拨向 ON ,表示
1 ,拨向另一侧表示
0 . 当选择 RS485 方式时,第
1、2 位的拨码开关拨向 ON ,第
3、4 位的拨向另一侧,示意图为: ON
1 2
3 4 ON S2 当选择 RS232 方式时,第
3、4 位的拨码开关拨向 ON ,第
1、2 位的拨向另一侧,拨码开关示意图为: ON
1 2
3 4 ON S2 北京阿尔泰科技发展有限公司
11 2.9 电源 电源连接示意图如下图,PWRIN 与GND 连接供电电源. 2.10 状态灯 A-GPRS1081上配备4个LED指示灯.分别为PWR(电源指示灯) 、DATA(通讯灯) 、NET(网络状态灯)和GPRS(GPRS状态灯) . PWR:电源指示灯,当电源的连接到PWRIN和GND端子,通电后, PWR(电源指示灯)灯亮. DATA:通讯指示灯. NET:网络状态指示灯,闪烁时表示网络状态. GPRS:GPRS状态灯,上电后,若GPRS状态等常亮,则表示GPRS网络存在. 各指示灯如下图所示: DATA NET GPRS PWR 2.11 电位器 A-GPRS1081 有5个可调电位器(RP
1、RP
2、RP
3、RP4 和RP5) ,它们的调节功能分别为: RP1:VOUT1 模拟量输出零点调节 RP2:VOUT0 模拟量输出零点调节 RP3:DA 模拟量输出满度基准调节 RP4:VOUT1 模拟量输出满度调节 RP5:VOUT0 模拟量输出满度调节 A-GPRS1081 用户使用手册 版本:V6.004
12
第三章 设备配置 有2种方法可对模块进行配置:本地串口配置和短信配置. 3.1 本地串口配置 A-GPRS1081功能强大,有很多配置参数,为此我们提供了两种方便的配置方式:本地串口配置和短信配置. 其中本地串口配置方式包括 字符配置方式 和 图形配置方式 .其中字符配置方式不需要专用工具,只需一个串 口调试工具即可,该方式直接使用配置命令操作模块.图形配置使用专用配置工具(软件与产品配套提供),软 件界面友好并且使用方便.从本质上来说图形配置也是用配置命令来设置模块的,只不过配置工具完成了所有命 令的发出和解析.所以用户也可以编写自己的配置工具. 整个配置流程如图 3.1 所示,下面的内容将按流程顺序分别介绍各个操作步骤,为了使您可以方便正确的 配置和读取这些参数,请仔细阅读这些的内容. DTU正常工作时配置 DTU正常工作时配置 发送 字符串 发送 +++in set 字符串 正常工作 上电启动 检测到 检测到 +++in set 等待 OK 应答 符合进入配置模式的 条件,发送 OK 发送配置命令,如 AT+DTUID=001 接收命令 等待 OK 应答 还有其它命令 发送推出配置命令 AT+OUTSET=ON 等待 OK 应答 结束配置操作 是否为退出配 置命令 处理命令,处理结束 后返回 OK 退出配置模式返回 OK N Y N Y 用户配置流程 DTU响应配置流程 准备配置进行配置退出配置图3.1 北京阿尔泰科技发展有限公司
13 备注:本地和短信配置:模块只能同时处理一条命令,在该命令处理结束前模块不接受新的命令.也就是说 命令配置必须逐条进行,即一条指令有了操作结果后才能进行下一条命令的操作,否则模块将抛弃后面的指令. 3.1.1 进入本地串口配置模式的方法 该方式适合工作人员在设备安装现场调试时使用,或者是用户设备对A-GPRS1081的自动配置. 硬件连接如图 3.1.1 所示,需将模块设备与电脑的串口连接. 图3.1.1 本地串口配置示意图 进入本地串口配置模式有两种方式,如下所述: ? 在模块上电时:根据图 3.1.1 所示的配置流程可知,模块在上电时会检测串口上是否有ASCII 码为 (空格,十六进制数为0x20)的数据出现,有则认为用户要求进入配置模式.所以我们只需要在模块上电前,通 过串口不断向模块发送空格字符串, 对应的HEX 值为 0x20 (按住键盘空格键, 波特率