编辑: ZCYTheFirst 2018-05-03

2 个、接收 窗口

1 个、报告发放窗口

2 个、检验大厅、医生办公室、值班室、缓冲间等;

(3)CT 室: CT 室设在一楼,层高 5.4 米,面积约

46 平米,进门采用

4 个铅当量防辐射电 动门,控制室与 CT 室间采用

4 个铅当量防辐射观察窗,控制室进 CT 室采用

4 个 铅当量防辐射电动门;

(4)DR 室: DR 室在一楼,层高 3.0 米,面积约

37 平米,墙顶面作

3 个铅当量硫酸钡防辐 射,墙面刮瓷粉刷水性环保乳胶漆;

进门采用

3 个铅当量防辐射电动门,控制室 与DR 室间采用

3 个铅当量防辐射观察窗,控制室进 DR 室采用

3 个铅当量防辐射 电动门;

(5)中心供氧及呼叫室: 中心供氧及呼叫系统:氧站设在一楼,气源采用 5+5 瓶分两路氧气,两路可自 动切换并报警提醒更换用完气组,预埋中心吸引管道,病房及手术室、复苏室终 安顺中兴招标采购有限公司 ASZX-2019-YX009 号第页5端采用铝合金设备带,每个终端配一个氧气接口、一个呼叫器、一盏照明灯、两 个二三孔插座,每条设备带配一个漏电保护开关确保安全;

呼叫主机(可语音报 号)配两台分别置于

二、三楼护士站,呼叫显示屏置于值班人员易于观察的位置. (6)中医馆: 中医馆设置在一楼,面积约

361 平方,包括墙顶地面、门头、窗格、画框、灯 等装饰.

2、工程设计标准与规范 《综合医院建设标准》

1996 年 《综合医院建筑设计规范》 GB51039―2014 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2013 《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2010 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2015 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2002 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 《空气过滤器》 GB/T 14295-2008 《高效空气过滤器》 GB/T 13554-2008 《洁净手术室用空气调节机组》 GB/T 19569-2004 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002 《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009 年版) 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008 《大楼通信综合布线系统》 YD/T 926-2009 安顺中兴招标采购有限公司 ASZX-2019-YX009 号第页6《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311-2007 《建筑照明设计标准》 GB 50034-2004 《供配电系统设计规范》 GB 50052―2009 《低压配电设计规范》 GB 50054―2011 《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/T 0186-1994 《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/T 0187-1994 《压缩空气站设计规范》 GB 50029-2014 《医院消毒供应中心》 WS 310-2009 《医用气体工程技术规范》GB50751-2012 《医院消毒卫生标准》 GB5982-2012 《氧气站设计规范》 GB50030-2013 《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367―2012 《医院空气净化管理规范》 WS/T368―2012 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235―2010 《室内管道支架及吊架》 03S402 《信息技术设备用不间断电源》GB-T14715-1993 《通信用不间断电源(UPS)》 YD-T 1095-2008 《医疗场所装置要求》GB16895.24-2005 《国际电工委员会》 IEC60364-7-710:2002 其它与本工程相关的技术规范.如果国家有新的标准公布,则按新标准执行. 安顺中兴招标采购有限公司 ASZX-2019-YX009 号第页

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题