编辑: f19970615123fa | 2018-05-06 |
2018 年1月2日正式委托江苏宝海环境服务有限公司(以下简称 环 评单位 )承担本项目的环境影响报告表的编制工作.环评单位通过现场踏勘、调查和 工程分析,根据《环境影响评价技术导则》的要求编制本项目的环境影响报告表,由企 业向当地环保部门提请审查.
二、地理位置及周边环境概况 本项目建设地点位于固原市经济开发区轻工业园内, 地理坐标: N36°0′42.05″, E106°11′3.85″.本项目区域位置见图 1,地理位置及周边关系见图 2.
三、项目建设内容 本项目主要建设德国策尼特
1500 型全自动环保生态透水砖生产线
1 条,生产规模 为100 万m2 /a.项目总占地面积为 24000m2 ,总建筑面积为 9943.7m2 ,主要建设内容包 括:主体工程,贮运工程,辅助工程,公用工程及环保工程. 本项目主要建设内容及建设规模见表 1. 表1项目工程组成一览表 工程类别 工程名称 主要建设内容 主体工程 综合生产车间
1 层,轻钢结构,总建筑面积 6200m
2 .设置德国策尼特
1500 型全自 动环保生态透水砖生产线
1 条, 产品种类包括路面透水砖、 波浪砖、 盲道砖、草坪砖及路沿石等,生产规模为
100 万m2/a. 蒸汽养护车间 位于综合车间内,建筑面积 1500m
2 ,设置全自动太阳能蒸汽养护系 统1套,为砖坯提供蒸汽养护. 贮运工程 物料仓库 位于综合车间内,建筑面积 800m
2 ,用于临时堆放河砂、碎石料等. 成品堆场 位于厂区东南角,为露天水泥硬化场地,占地面积 5000m
2 ,用于临 时堆放成品砖. 辅助工程 综合办公楼 共3层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积 3680m
2 .
1 层: 主要为实验室(用于产品压力试验, 为物理分析, 无化学试验) 2~3 层:主要为办公室、会议室、财务室、活动室等. 职工食堂
1 层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积 50m
2 .用于职工就餐. 门房
2 间,砖混结构,建筑面积共计 13.74m
2 .
3 续表
1 项目工程组成一览表 工程类别 工程名称 主要建设内容 公用工程 给水 本项目用水由固原市经济开发区轻工业园供水管网提供,总用水 量为 28.32m
3 /d (8496.0m
3 /a) , 其中生产工艺用水水量为 19.20m
3 /d (5760.0m
3 /a) ,办公生活用水水量为 6.12m
3 /d(1836.0m
3 /a) ,绿 化用水为 3.0m
3 /d(108.0m
3 /a) . 排水 本项目废水产生量为 4.90m
3 /d(1470.0m
3 /a) ,全部为生活污水, 经厂区内化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) A 级标准后排入固原市市政排水管网, 最终进 入固原市污水处理厂处理. 供热 本项目采用全自动太阳能蒸汽养护系统对透水砖进行养护;
冬季 厂房供暖依托园区集中供热站提供. 供电 本项目用电由园区 10kV 变电所提供. 环保工程 废气治理排风 系统 本项目综合生产车间、综合办公楼均采用机械排风系统. 喷淋 装置 本项目物料仓库及计量装置均设置自动喷淋装置,能够有效削减 粉尘排放量. 除尘 装置 综合生产车间设置
4 台配料罐,罐顶呼吸孔分别设置(罐体自带) 袋式除尘器(除尘效率为 99.8%), 经除尘器过滤后沉降的粉尘定时 回收至配料罐内作为原料再次进行生产加工,其余逸散的微量粉 尘通过罐顶呼吸孔排放后,由车间内
4 台机械排风扇以无组织形 式达标排放. 油烟 净化器 厨房油烟经油烟净化器处理后,由排气筒达标排放 废水治理沉淀池 本项目设置沉淀池