3、在通电工作前,检查控制板是否按本身实际要求接好连线,然后把可控硅触发端的控制线先断开,不要 连接至负载,确定无误后通电工作,再根据自身需求进入菜单设置,修改控制板的相关参数,完成后把可控 硅触发板的控制线连接至负载,则可以进行实际运行操作. SinePower STC50 电机软起动控制板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有

4

4、详细参照本控制板使用说明书接线图正确接线,为防止干扰,给定控制线,可控硅触发线,主电路电源 线最好分别接线.如果不分开走线,给定控制线请使用绞合屏蔽线;

同时严格遵守控制板与可控硅接线的对 应关系.

5、通电前,请仔细检查接线,断开负载,接入一小功率阻性假负载试验,建议接入 1KW 灯泡做试验性负载. 在用白炽灯做负载进行调试时,按启动键观看白炽灯的亮度变化情况,如果白炽灯能根据不同设定值连续平 滑变化,则控制板接线正常;

如果出现失控则不正常,请立取关掉电源,检查是否接线错误以免烧坏器件, 控制板调试正常后,则可以接入真负载进行运行工作.

6、外接控制端子已有相应的电源配置,勿将有源的信号送入该端口,否则可能造成产品的不可修复性损坏.

7、如果晶闸管装置需要作绝缘测试时,请您从装置上取下控制板,否则可能造成控制板永久性的损坏.

8、在使用中,控制板以外其它部件的损坏,本公司概不负责.

9、服务承诺:在用户正常操作使用内,提供一年免费保修服务,终身维护.在保修期满后,继续提供技术 支持和帮助,在此期间,更换零部件以成本价提供. >

>

控制电路布线: 若软起动控制板使用现场电磁干扰比较严重,为了防止设备由于受到电磁干扰而工作不正常,在控制电路布 线时应当采取如下一些措施:

1、控制电缆较长时,建议使用屏蔽电缆,电缆的屏蔽层应单端接地;

2、模拟量与数字量信号电缆应分开走线;

3、必要时,所有信号电缆均应置于钢管或电缆槽内走线;

4、信号电缆与强电设备之间应具有尽可能大的隔离距离;

5、对系统提供一单独的接地回路;

6、所有屏蔽层均在变送器端接地;

7、不要采用不同金属的导线相互连接;

8、尽量减少或不设中间端子或连接点;

9、管道与电缆槽应可靠接地,并保证整个长度上连续接地. 在操作本控制板前,请用户先详细阅读使用说明书,以免出现误操作及意外事故!!! SinePower STC50 电机软起动控制板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有

5

一、产品概述: STC50电机软起动控制板采用32位工业级高性能微处理器,高度数字化精工品质设计,专用于三相交流电机软起动场合,在线 式或者旁路输出控制.故障报警、界面参数采用LCD液晶屏或触摸屏中文菜单显示,设定参数自动储存.软起动方式为电压斜 坡带限流、电压突跳、恒流软起动,使电动机在任何工况下均能实现平滑起动,保护拖动系统,减少起动电流对电网的冲击, 保证电动机平滑减速停车、软停车,有效的解决了惯性系统的停车喘振问题,消除拖动系统的反馈性冲击,而且可根据电动机 负载的特性来调节起动过程中的各种参数,如软起动模式、过载保护等级、起停时间,控制板带上电软起动、软停车、运行时 间查询、动态故障记录、工作状态指示.具有可控硅反并联交流触发方式,可触发1000A以下的可控硅,适用于工业各领域的 交流三相鼠笼型异步电机等各种电机负载. 通过控制电动机的起动电压,避免了起动转矩和起动电流的过大峰值.一方面可以使工作机械免受交流电动机起动过程中过大 的加速转矩应力,另一方面也使供电系统避免受到过大起动电流的冲击,大大减小了作用在被传送物体上的机械应力,减少了 工作机械和传动装置零部件的磨损,从而达到了减少维护、保障工作安全和延长设备的使用寿命.