11 20-Nov-2018 V1.1 1.3.3 乙太网路设置 (Ethernet Configuration) AD-GW-EW Gateway 同样也可以透过乙太网路来连结到网际网路.进入 Network =>

Interface ,点选 WAN 后方的 Edit . 在 General Setup 中可以选取 DHCP 或是 Static(静态位址) . ADPower Series AD-GW-EW Gateway Module

12 20-Nov-2018 V1.1 接著进到 Physical Settings ,选择 Ethernet Adapter : eth0 来连结乙太网路.点选 Save &

apply 后就可以使用新的 WAN 连线(记得接上网路线) . 网路变更以后,可以再 Interface Overview 中看 Gateway 新的 IP 位址. ADPower Series AD-GW-EW Gateway Module

13 20-Nov-2018 V1.1 1.3.4 序列埠设置 (Serial Port Configuration) 进入 Serial =>

Serial Port 来设置序列埠.所有的设定都必须与要连接的装置或 应用程式相符. 模式 叙述 Slave 序列埠将会连接一个(或多个)Modbus RTU slave Master 序列埠将会连接一个 Modbus RTU master ADPower Series AD-GW-EW Gateway Module

14 20-Nov-2018 V1.1 接著要进入 Serial =>

Operation Mode 来设置 Gateway 序列埠的运作方式 (Slave/Master). ADPower Series AD-GW-EW Gateway Module

15 20-Nov-2018 V1.1 1.3.5 Modbus 路由设置(Modbus Routing Configuration) 进入 Modbus =>

Modbus Routing ,可以看见 Slave ID Table .此表记录所有和 Gateway 连接的 slave 的ID,可以在表中规定指令要以何种顺序在各个单位中传 送. 有了这张表,当master 装置想要某一台 slave 装置的资讯时,只要在指令中加上 slave 的ID,Gateway 将会识别出指令中所包含的 slave ID 是否有在表中.然后 Gateway 再将指令送到对应的 IP 位址. 如果序列埠是设置为连接到 slave,则会使用 serial type 的routing rule. 如果序列埠是设置为连接到 master,则会使用 TCP type 的routing rule. ADPower Series AD-GW-EW Gateway Module

16 20-Nov-2018 V1.1 1.3.6 Modbus TCP 设置(Modbus TCP Configuration) 使用者可以在 Modbus =>

Modbus TCP 的页面中修改 Modbus 的TCP Port Number. 1.3.7 系统设置 (System Configuration) 在 System =>

System 的页面里修改 Gateway 被搜寻时的名称. ADPower Series AD-GW-EW Gateway Module

17 20-Nov-2018 V1.1 1.4 设计图 (Dimension) 1.5 电源需求 AD-GW-EW 模组的工作电源围为+10 至+60VDC,并提供电源反接保护. Reset 按钮 RS-232/422/485 (Serial Port 1) USB 孔SD 卡插槽 RS-485 (Serial Port 2) 乙太网路孔 电源输入 ADPower Series AD-GW-EW Gateway Module

18 20-Nov-2018 V1.1 第2章安装指引 2.1 基础设置 2.1.1 AD-GW-EW 模组 系统指示灯 乙太网路孔 RS-232/422/485 电源输入 RS-485 可分离式DIN RAIL底座 ADPower Series AD-GW-EW Gateway Module