编辑: 过于眷恋 | 2018-05-17 |
7 Pumping Station…20) 7.1 General Regulation…20) 7.2 Collecting Basin…20) 7.3 Design of Pump Station…20) 7.4 Outlet Facilities…21)
2 7.5 Automatic Monitoring System…22) Appendix A: City Rainstorm Intensity Formula of Zhejiang…23) Appendix B:Minimum Distance from Rainwater Pipelines to Other Underground Pipelines (Structures)27) Appendix C :Soil Permeability Coefficient of Various Strata…28) Appendix D: Properties of Grass Ditch and Sunken Green Plants…29) Standard Clause Explanation…31) Attached: Clause description…32)
1 1 总则1.0.1 为适应海绵城市建设,规范城镇道路排雨水工程设计,保证及时排除路面雨水,特制定 本规范. 1.0.2 本规范适用于我省新建、扩建、改建的城镇道路排雨水工程设计. 1.0.3 城镇道路排雨水工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家、行业和地方现行有关标 准的规定.
2 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 道路排雨水工程 drainage engineering of road rainwater 收集、输送和排放道路路面及周边区域雨水的工程. 2.1.2 道路排雨水系统 engineering system of road rainwater 收集、输送和处置雨水的设施以一定方式组合成的总体. 2.1.3 道路排雨水设施 drainage facilities of road rainwater 道路排雨水工程中的管渠、附属构筑物、设备等的统称. 2.1.4 暴雨强度 rainfall intensity 单位时间内的降雨量. 工程上常用单位时间单位面积内的降雨体积来计, 其计量单位以 mm/min 或L/s?hm2 表示. 2.1.5 降雨历时 duration of rainfall 降雨过程中的任意连续时段. 2.1.6 汇水面积 catchment area 雨水管渠汇集雨水的面积. 2.1.7 重现期 recurrence interval 在一定长的统计期间内,等于或大于某统计对象出现一次的平均间隔时间. 2.1.8 雨水管渠设计重现期 recurrence interval for storm sewer design 用于进行雨水管渠设计的暴雨重现期. 2.1.9 低影响开发(LID) low impact development 基于源头控制和延缓冲击负荷的理念,构建与自然相适应的城镇排水系统,合理利用景 观空间和采取相应措施对暴雨径流进行控制,减少城镇面源污染以减少对环境的冲击. 2.1.10 透水路面 pervious pavement 能使雨水通过空隙率较高、渗水性能良好的道路结构层路面. 2.1.11 下凹绿地 sunken green space 是一种低于周边地面,可滞留、下渗自身和周边雨水径流的绿地.
3 2.1.12 调蓄池 storage tank 是一种将雨水径流峰值的流量暂存其内的收集设施. 2.1.13 径流系数 runoff coefficient 一定汇水面积内地面径流量与降雨量的比值. 2.1.14 土壤渗透系数 coefficient of soil permeability 单位水力坡度下水在土壤中的渗透速度. 2.1.15 年径流总量控制率 volume capture ratio of annual rainfall 通过渗透、储存、蒸发(腾)等方式,按多年日降雨量统计数据分析计算,累计全年所 控制(不外排)的雨量占全年总降雨量的百分比. 2.2 符号 2.2.1 设计流量 t――降雨历时;
t1――地面集水时间;
t2――管渠内雨水流行时间;
q――设计暴雨强度;
Ψ――径流系数;
F――汇水面积;
Qs――雨水设计流量. 2.2.2 水力计算 ――管渠设计流量;
v――流速;
A――水流有效断面面积;
h――水流深度;
I――水力坡降;
n――粗糙系数;
R――水力半径.
4 2.2.3 下凹绿地的有效贮水容积 Va――有效存贮容积;
Fa――下凹绿地面积;
h1――下凹深度. 2.2.4 雨水调蓄池 α――脱过系数;