编辑: 棉鞋 | 2018-05-22 |
产品照片及企业信息 云冷牌 ZK299 型组合冷库 企业名称:云南云冷制冷设备有限公司 地址:云南省昆明市盘龙区东郊茶旺山 1-3 幢1层邮政编码:650220
电话:王甫井 传真:0871-63820921 联系人:13708880186 №:A032015301 共6页第4页2.主要技术规格 序号 项目单位规格1型号名称 / ZK
299、组合冷库
2 设计库温 ℃ 0~-18
3 制冷型式 / 空气膨胀式制冷
4 冷库容积 m3
299 5 压缩机组品牌型号 / 比泽尔 4G-20.2-40P
6 冷风机品牌型号 / 浙江奥星制冷设备有限公司/DD140
7 制冷剂 / R22
8 冷却方式 / 风冷式/水冷式
9 库体板材 / 10cm 双面彩钢聚氨酯
10 配套总功率 kW 14.89
11 外形尺寸 mm 10200*6200*5100
12 整机质量 kg ≥3200 云南省农业机械产品质量监督检验站 检验报告№:A032015301 共6页第5页项目类别 检验项目 单位 合格指标 检验结果 (1) 类项A1安全防护 / 接地, 保鲜冷库的接地应可靠, 标志明显. +
2 安全警示标志 / 安全防护,警示标志应符合 GB 10395.1 和GB
10396 的要求. + / 冷库川堂的两边及库门的内、外两侧应设 防撞装置,冷库其他部位可根据实际需要 设置.防撞自库脚向上的高度应不低于 450mm, 外表面应有防撞安全标志, 防撞安 全标志应符合 GB
2893 的规定.
3 库体传热系数 W/(m2 .K) ≤0.26 +
4 库容积 % 应不小于公称容积的
98 +
5 空库降温时间 h ≤4.5 + B
1 库内温度 不均匀性 ℃ ≤5.0 +
2 工作时间系数 / ≤0.80 +
3 融霜装置 ℃ ≤7 + C
1 制冷系统及管 道、压力表、 阀门 / 制冷系统及管道、压力表、阀门应完好无 损,排列整齐,安装牢固.系统管道的连 接及隔热层应符合产品图样及技术文件的 要求. +
2 密封性检查 / 组装后的冷库库体接缝应均匀、严密,接 缝错位应不大于 1.5 mm. 使用的密封材料 应无毒、无嗅、耐低温、耐老化,有良好 的隔热性和防潮性. + 云南省农业机械产品质量监督检验站 检验报告№:A032015301 共6页第6页项目类别 检验项目 单位 合格指标 检验结果 (1) 类项C3涂漆质量 / 库体表面涂层应色泽均匀、光滑平整,无 明显划痕、擦伤,与金属板结合应牢固, 无锈蚀、剥落.外表油漆涂层符合 JB/T 5673―1991 的规定,涂层附着力要求
3 点均达到Ⅱ级以上. +
4 库体整体宏观 检查 / 冷库装配后,运转无异常声响. + / 电气设备应能在额定电压的 90~105%内 正常工作. / 电气设备应排布合理, 各指示仪表、 开关、 按钮等应整齐、牢固. / 保鲜冷库配用的电气设备应符合相应标准 或规范的要求. 设备及元器件应调整准确, 动作应安全可靠. / 设备应有标牌,标牌内容齐全.标牌内容 至少应包括:产品型号、名称、出厂编号、 出厂日期、主要技术参数、制造厂名称等 备注 (1)检验结果符合标准要求者标"+" ,不符合者标"-" .